| | | Red_line23 | 11.02.2016 16:06 | 6 / 281 | Volk_ | 16.02.2016 13:07 | |
| * * | ПРОЕКТ СП «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»
[ссылка]
*Правда текст пока не вывесили)
Проверил на Росстандарте |
=> | >>>.6.12 Проект строительных норм, по которому имеются неурегулированные по результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, может бы | |
 |  |
 |
| | | ensshtein | 11.02.2016 18:39 | 16 / 631 | al2007 | 15.02.2016 23:59 | |
| * * | Господа проектировщики! такой вопрос:
имеем 24-эт жилой дом
секционного типа, площадь квартир в секции более 500кв.м., одна незадымляемая лестничная клетка.
Согласно п. 5.4.10 СП 1.13130.2009. При общей площади квартир на этаже, а для здани |
=> | ДобрыйЭэх
а охранный извещатель поставить не судьба ? Ради экономии 500руб будем жечь соседей ? | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 15.02.2016 10:59 | 2 / 204 | alex72 | 15.02.2016 17:42 | |
| * * | В декабре 2012 года МЧС распространяло обучающий комплекс с привязкой к функциональной пожарной опасности зданий (Ф1-Ф5) вместе с тестами по проверке знаний по ПТМ на дисках (объем около 74 МБ). У кого есть? Поделитесь плиз! |
=> | спасибо! )) буду изучать | |
 |  |
 |
| | | CCM | 15.02.2016 9:28 | 12 / 283 | CCM | 15.02.2016 11:44 | |
| * *
 | В таблице 21 ФЗ-123 в столбце "Несущие стены, колонны и др. несущие элементы" указан минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции для той или иной степени огнестойкости здания...
Вопрос в следующем: Для чего отдельно существует ст |
=> | Всё правильно, это мне понятно..
Всем спасибо за участие | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 11.02.2016 20:09 | 3 / 196 | morozofkk | 15.02.2016 10:49 | |
| * * | Скажите пожалуйста!!!Кто-нибудь подскажет ссылку, где указано расстояние до общественных остановок транспорта, за исключением автозаправочных станций??? за ранее спасибо |
=> | пособие не нормативный документ, желательно проектировать так, по факту.. где место есть туда и ставят | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 16.05.2015 0:25 | 20 / 1941 | GOR | 14.02.2016 0:52 | |
| * *
 | Подскажите, граждане, стоит ли ставить в газовой котельной взрывозащищённое оборудование при том, что "По категории врывопожароопасности котельная относится к категории Г"? Смущает, что газ - штука взрывоопасная. |
=> | "Согласно приложения А СП 5.13130.2009 в помещениях котельной не требуется АПС, так как в перечне таблицы А.1 и А.3 того же приложения отсутствуют тре | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.02.2016 17:25 | 16 / 388 | Georg | 13.02.2016 17:50 | |
| * * | Минпромторг инициировал изменения в ПП №858 (пересмотр)
[ссылка]
Проект Постановления Правительства РФ. О Порядке разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил
12 февраля 2016 — заканчивается |
=> | А от "санитарно-эпид
емиологического нормирования" никуда не деться - никак инженеры не могут воздействовать на санитарные требования, которые нуж | |
 |  |
 |
| | | Oxrana | 12.02.2016 12:03 | 12 / 322 | l-tanton | 13.02.2016 13:11 | |
| * * | Коллеги помогите найти документы или ссылки на них по вопросу освобождении от административной ответственности юридического лица (МБДОУ) в том случае, если с его стороны приняты меры по информировании вышестоящую организацию (РОО)о выделении средств на пр |
=> | Ну и каким образом вы товарищи добьетесь исполнения предписания??? Проводите проверку, составляете протокол по 19.5, если предписание выносилось должностно | |
 |  |
 |
| | | bigman1990 | 12.02.2016 12:26 | 4 / 529 | bigman1990 | 13.02.2016 7:40 | |
| * * | Здравствуйте!! Существует вот какая проблема:есть двухэтажное здание гостиницы из бруса к нему нужно пристроить бассейный комплекс тоже из бруса и здания должны соединяться переходом, соответственно по функциональной пожарной опасности они разные и должны |
=> | Спасибо за ответ!! Но если можно хотелось бы ссылку на нормативные акты... в сп 2.13130 говорится что должны быть противопожарные стены и переход НГ, а про | |
 |  |
 |
| | | golodniy krolik atakuet | 12.02.2016 15:03 | 1 / 258 | хихи | 12.02.2016 22:29 | |
| * * | Здравствуйте господа! Пролистал более 500 тем дискуссий и не нашёл подходящей. Пишу сюда.
Собственно, необходим пример доклада на комиссию ЧС и ПБ по теме "Профилактика пожаров и гибели на них. Роль ОМС и руководителей объектов в профилактика пожаров |
=> | Вот оно привыкли назвние нас.пунктов менять и цифры, а самим слабо? | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 11.02.2016 16:26 | 11 / 242 | dizel2012 | 12.02.2016 18:31 | |
| * * | люди добрые!! скажите пожалуйста как понимать:::Разделения здания на зоны пожарного оповещения (элемент системы оповещения 4-го типа)? |
=> | Хотелось бы по школам обменятся мнениями. В свое время проектировали по НПБ104-03. Напомню для школ согласно данного документа
в школе оповещается сначала | |
 |  |
 |
| | | ba1amut | 11.02.2016 19:20 | 8 / 1470 | Асашай | 12.02.2016 11:15 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
ПОнимаю, что данный вопрос не раз поднимался в обсуждениях, но к сожалению из имеющейся информации сложно сделать однозначный вывод.
Имеется подвальное помещение под жилым зданием, вход отдельный.
В СП 4.13130.2013 в п. 5.2.8.: |
=> | все равно неоднозначность в СП 4.13130.2013 имеется | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 20.01.2016 17:39 | 16 / 677 | morozofkk | 12.02.2016 11:09 | |
| * * | Допускается ли встраивание в подземные этажи здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 (I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1) автостоянки легковых автомобилей, если на первых этажах здания класса Ф1.3 размещены помещения детских дошкол |
=> | Ответ в переписке..
Направляю соответствующую формулировку включенную в Изменение №1 к СП 4.13130.2013, находящегося на утверждении в МЧС России:
Пункт 5 | |
 |  |
 |
| | | vladS | 11.02.2016 14:11 | 2 / 238 | GOR | 11.02.2016 15:59 | |
| * * | Вопрос: Требуемая степень огнестойкости: ангар для вертолета (гражданского) - каким РД руководствоваться ?
|
=> | ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ БАЗ(к ВНТП II-85) МГА Москва 1986
Таблица 11. | |
 |  |
 |
| | | Serioga | 11.02.2016 12:00 | 1 / 336 | Рустам74 | 11.02.2016 14:18 | |
| * * | Подскажите может ктото сталкивался.
Нужно обосновать наличие в помещении сверх табельного чайника и микроволновки. Если просто написать мол хочу пить чай два раза в день и подогреть обед один раз в день, то засмеют. А сдавать на склад ой как не хочется |
=> | Как же мы поможем, если никакой информации нет ни о чём ... | |
 |  |
 |
| | | Ola-la | 11.02.2016 12:21 | 4 / 366 | FlintFD | 11.02.2016 13:56 | |
| * * | Добрый день! Планируется сдать под склад кожаных ремней подвал в нежилом помещении.
В подвале нет окон/приямок. Из подвала есть 2 выхода на лестничные пролеты, далее тамбур и выход на улицу. Сам подвал, как и все здание оборудован системой пожарной безо |
=> | ст. 89 123-ФЗ ТРОПБ
4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обосо | |
 |  |
 |
| | | free | 31.01.2014 16:01 | 14 / 1299 | free | 11.02.2016 12:24 | |
| * *
 | всем здрасте. Уважаемые специалисты подскажите по следующему вопросу: имеется здание режимного предприятия. На первом этаже имеется обеденный зал с входом в него с улицы. для обеспечения 2-мя эвакуационными выходами обеденного зала ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДУСМОТР |
=> | а дверь закрыли на задвижку и поставили под сигнализацию. сигнал вывели на пульт охраны. Если отдыхающие попытаются выйти через данный выход сработает сигн | |
 |  |
 |
| | | rem | 09.02.2016 17:24 | 8 / 432 | rem | 11.02.2016 10:38 | |
| * * | СП 1.13130.2009
п.9.6.5 При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее |
=> | r_e_m@bk.ru | |
 |  |
 |
| | | Георгий | 03.02.2016 1:23 | 13 / 682 | Георгий | 11.02.2016 1:39 | |
| * * | Здравствуйте коллеги,
Скажите, пожалуйста, важна ли последовательность слов в следующем подпункте
ст 89 фз123?
" 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу: |
=> | Да, у нас большой зал, вокруг него фойе в глубину.
Расстояние от самой глубокой эвакуационной двери в фойе до выхода (без коридоров или "отростков&qu | |
 |  |
 |
| | | gas | 06.02.2016 1:02 | 100 / 1241 | www.alarmlink.ru | 10.02.2016 15:46 | |
| * *
 | Приказ МЧС России от 29.01.2016 № 35
"О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС России и организации работы по совершенствованию систем передачи информации о возникновении пожара и ЧС природного и техногенного характера"
http:/ |
=> | Для Вашего пульта по объектовым приборам -пожалуйста, для включения а наш пульт (по обработчикам) - присылайте Ваши протоколы - мы включим в систему
| |
 |  |
 |
| | | P_87 | 09.02.2016 15:38 | 7 / 429 | Georg | 10.02.2016 11:10 | |
| * * | Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
Имеется помещение площадью 50 м2 (высота потолка 3,5 м)
наружная стена - железобетон;
перегородки - кирпич, возможно - двойной гипсокартон;
фальш-потолок Armstrong.
В данном поме |
=> | А если учесть изменение молярной массы, действительно разрежение получается. Не привык я к таким газам.
>0.27 ати у Вас это уже не избыточное давлени | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 04.02.2016 14:45 | 29 / 2665 | Брандмауэр-СБ | 10.02.2016 10:38 | |
| * *
 | Сам я не проектировщик. По долгу службы принимаю объекты после монтажа.
Как лицензированная организация, при первичном обследовании мы обязаны проверить объект на соответствие проекту и нормам пож.без.
И тут начинается самое интересное. Проек |
=> | S_Andre ®
Управляет системой (по факту) С2000М, установленный в доме.
В соседнем доме установлен АРМ "Орион" (ПК простецкий, без сертифик | |
 |  |
 |
| | | ifa | 07.02.2016 11:44 | 23 / 1741 | ifa | 10.02.2016 10:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Переношу свой вопрос с соседней ветки.
Здание построено давно с принятой СО, например, III.
Стены кирпичные, а стропила, обрешетка - деревянные.
Инспектор требует обработку, испытания - а это денюжки.
Но если это здание отдельно ст |
=> | Ув. Аванс, вопрос я взял соседней ветки, где-то через страницу назад:
Соблюдение ППР в РФ при наличии заключения НОПР
[Документация]
лицензионщик
Пр | |
 |  |
 |
| | | YgoFF | 09.02.2016 19:01 | 6 / 473 | Georg | 09.02.2016 23:11 | |
| * * | Добрый день всем форумчанам. Подскажите есть проект на сети связи в детском саду, В проекте заложена UTP 4*2*0,52 FR PVC.Могу ли я заменить его на обычную UTP??? и где в каком нормативе это прописано?
[Точнее формулируйте заголовок и не дублиру |
=> | >FR - то бишь огнестойкая витая пара
Это не российское обозначение. В данном случае "FR" в переводе на русский будет "нг". | |
 |  |
 |
| | | zain | 09.02.2016 11:20 | 6 / 420 | ДобрыйЭэх | 09.02.2016 13:22 | |
| * * | строится объект, есть раздел "пожарная безопасность" в нем уже по сути есть проект огнезащиты, выбран состав, рассчитана приведенка и толщина покрытия. Вот только проектировщик тупо переписал толщину с сертификата для 3,4 мм и R45. но он так же обосновал |
=> | разработчика проекта шлите доучиваться. можно на имя заказчика написать кляузу на проектировщика, так же со ссылками на нормативы ... чтобы не умничал в во | |
 |  |
 |
| | | Учесть | 08.02.2016 17:55 | 3 / 317 | кризис | 09.02.2016 11:54 | |
| * * | Возможно ли с помощью Расчетов оценки пожарного риска уйти от нарушений:
1. В складских помещениях при нормативном расходе воды – 2 струи по 5 л/с – следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 65, при этом используются – DN 50. Технико-эконо |
=> | все да.
почему. смотрим ст. 6 ТРоПБ - это все требования сводов правил, значит снимаются рисками. учитываем в расчете так:
п. 1 - люди не пользуются ПК
| |
 |  |
 |
| | | Электрон | 03.02.2016 20:09 | 8 / 411 | Рад за Вас | 09.02.2016 11:37 | |
| * * | Есть проект 3-х этажной школы. К парадному холлу школы (имеющему выход наружу) примыкает лестница, которая задумывалась как эвакуационная лестница 1-го типа. Три стороны лестничной клетки выполнены из кирпича REI 90 (II ст. огнест.), а четвёртая, направле |
=> | Цитата:"Не стоит забывать про то, когда была построена эта школа и были ли в ней капремонт или реконструкция на тему стен и перегородок. Требования вы | |
 |  |
 |
| | | zain | 09.02.2016 10:13 | 0 / 279 | | |
| * * | вот вопрос: имеем 2 этажное здание (магазин), есть СОУЭ 2 типа, по нормам соответствует. Считаем риски: эвакуация 1 этаж проходит, второй нет, не хватает около 1 мин.
думаю сделать на втором этаже речевое оповещение, а на первом оставить 2 тип (сразу дел |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Biber | 08.02.2016 6:32 | 4 / 258 | Biber | 08.02.2016 15:16 | |
| * * | Всем привет. Как уже знаем есть изменения в методику 382. Теперь по ней считаем Ф.1.1, 1.3, 1.4. Так вот разбираясь в новых коэффициентах появляются вопросы. Итак вопрос.
Какое число принимать за общее количество людей, эвакуирующихся в рассматриваемом |
=> | ну тобишь нормами это не описано сколько брать? как я знаю.
и что вы там в справке ТСЖ и УК узнаете? сколько прописано? | |
 |  |
 |
| | | zain | 08.02.2016 11:54 | 2 / 276 | zain | 08.02.2016 15:07 | |
| * * | ФЗ № 123 Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, зданиях и сооружениях повыше |
=> | Может быть, может быть.
Ну а вторые значит закон нарушили?
а совесть то есть? | |
 |  |