О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 5371 5401 5431 5461 <5491> 5521  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

ПРОЕКТ СП «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Red_line23 11.02.2016 16:06 6 / 281 Volk_ 16.02.2016 13:07    
 * *ПРОЕКТ СП «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

[ссылка]

*Правда текст пока не вывесили)

Проверил на Росстандарте
=>>>>.6.12 Проект строительных норм, по которому имеются неурегулированные по результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, может бы 
    

Жилой дом 24-эт. Пожарная сигнализация. оборудовать все помещения квартир адресной ПС?

ensshtein 11.02.2016 18:39 16 / 631 al2007 15.02.2016 23:59    
 * *Господа проектировщики! такой вопрос:
имеем 24-эт жилой дом
секционного типа, площадь квартир в секции более 500кв.м., одна незадымляемая лестничная клетка.
Согласно п. 5.4.10 СП 1.13130.2009. При общей площади квартир на этаже, а для здани
=>ДобрыйЭэх а охранный извещатель поставить не судьба ? Ради экономии 500руб будем жечь соседей ? 
    

Диск по ПТМ

alex72 15.02.2016 10:59 2 / 204 alex72 15.02.2016 17:42    
 * *В декабре 2012 года МЧС распространяло обучающий комплекс с привязкой к функциональной пожарной опасности зданий (Ф1-Ф5) вместе с тестами по проверке знаний по ПТМ на дисках (объем около 74 МБ). У кого есть? Поделитесь плиз! =>спасибо! )) буду изучать 
    

Таблица 21 ФЗ-123

CCM 15.02.2016 9:28 12 / 283 CCM 15.02.2016 11:44    
 * *
В таблице 21 ФЗ-123 в столбце "Несущие стены, колонны и др. несущие элементы" указан минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции для той или иной степени огнестойкости здания...
Вопрос в следующем: Для чего отдельно существует ст
=>Всё правильно, это мне понятно..
Всем спасибо за участие
 
    

Противопожарное расстояние.

ONDS 11.02.2016 20:09 3 / 196 morozofkk 15.02.2016 10:49    
 * *Скажите пожалуйста!!!Кто-нибудь подскажет ссылку, где указано расстояние до общественных остановок транспорта, за исключением автозаправочных станций??? за ранее спасибо =>пособие не нормативный документ, желательно проектировать так, по факту.. где место есть туда и ставят 
    

Газовая котельная. Оборудование.

Вечный_студент 16.05.2015 0:25 20 / 1941 GOR 14.02.2016 0:52    
 * *
Подскажите, граждане, стоит ли ставить в газовой котельной взрывозащищённое оборудование при том, что "По категории врывопожароопасности котельная относится к категории Г"? Смущает, что газ - штука взрывоопасная. =>"Согласно приложения А СП 5.13130.2009 в помещениях котельной не требуется АПС, так как в перечне таблицы А.1 и А.3 того же приложения отсутствуют тре 
    

Минпромторг инициировал изменения в ПП №858 (пересмотр)

Red_line23 12.02.2016 17:25 16 / 388 Georg 13.02.2016 17:50    
 * *Минпромторг инициировал изменения в ПП №858 (пересмотр) [ссылка] Проект Постановления Правительства РФ. О Порядке разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил 12 февраля 2016 — заканчивается =>А от "санитарно-эпид емиологического нормирования" никуда не деться - никак инженеры не могут воздействовать на санитарные требования, которые нуж 
    

Освобождение от ответственности юрлицо

Oxrana 12.02.2016 12:03 12 / 322 l-tanton 13.02.2016 13:11    
 * *Коллеги помогите найти документы или ссылки на них по вопросу освобождении от административной ответственности юридического лица (МБДОУ) в том случае, если с его стороны приняты меры по информировании вышестоящую организацию (РОО)о выделении средств на пр =>Ну и каким образом вы товарищи добьетесь исполнения предписания??? Проводите проверку, составляете протокол по 19.5, если предписание выносилось должностно 
    

Переход между зданиями

bigman1990 12.02.2016 12:26 4 / 529 bigman1990 13.02.2016 7:40    
 * *Здравствуйте!! Существует вот какая проблема:есть двухэтажное здание гостиницы из бруса к нему нужно пристроить бассейный комплекс тоже из бруса и здания должны соединяться переходом, соответственно по функциональной пожарной опасности они разные и должны =>Спасибо за ответ!! Но если можно хотелось бы ссылку на нормативные акты... в сп 2.13130 говорится что должны быть противопожарные стены и переход НГ, а про 
    

необходим пример доклада на комиссию ЧС и ПБ

golodniy krolik atakuet 12.02.2016 15:03 1 / 258 хихи 12.02.2016 22:29    
 * *Здравствуйте господа! Пролистал более 500 тем дискуссий и не нашёл подходящей. Пишу сюда.
Собственно, необходим пример доклада на комиссию ЧС и ПБ по теме "Профилактика пожаров и гибели на них. Роль ОМС и руководителей объектов в профилактика пожаров
=>Вот оно привыкли назвние нас.пунктов менять и цифры, а самим слабо? 
    

система оповещения

ONDS 11.02.2016 16:26 11 / 242 dizel2012 12.02.2016 18:31    
 * *люди добрые!! скажите пожалуйста как понимать:::Разделения здания на зоны пожарного оповещения (элемент системы оповещения 4-го типа)? =>Хотелось бы по школам обменятся мнениями. В свое время проектировали по НПБ104-03. Напомню для школ согласно данного документа в школе оповещается сначала 
    

Склад в подвале жилого здания.

ba1amut 11.02.2016 19:20 8 / 1470 Асашай 12.02.2016 11:15    
 * *Коллеги, добрый день. ПОнимаю, что данный вопрос не раз поднимался в обсуждениях, но к сожалению из имеющейся информации сложно сделать однозначный вывод. Имеется подвальное помещение под жилым зданием, вход отдельный. В СП 4.13130.2013 в п. 5.2.8.: =>все равно неоднозначность в СП 4.13130.2013 имеется 
    

п.6.11.7 СП 4.13130.2013

morozofkk 20.01.2016 17:39 16 / 677 morozofkk 12.02.2016 11:09    
 * *Допускается ли встраивание в подземные этажи здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 (I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1) автостоянки легковых автомобилей, если на первых этажах здания класса Ф1.3 размещены помещения детских дошкол =>Ответ в переписке.. Направляю соответствующую формулировку включенную в Изменение №1 к СП 4.13130.2013, находящегося на утверждении в МЧС России: Пункт 5 
    

Требуемая СО: ангар для вертолета ( гражданского)

vladS 11.02.2016 14:11 2 / 238 GOR 11.02.2016 15:59    
 * *Вопрос: Требуемая степень огнестойкости: ангар для вертолета (гражданского) - каким РД руководствоваться ? =>ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ БАЗ(к ВНТП II-85) МГА Москва 1986 Таблица 11. 
    

Обоснвоать наличие сверх табельной положенности чайника или микроволновки

Serioga 11.02.2016 12:00 1 / 336 Рустам74 11.02.2016 14:18    
 * *Подскажите может ктото сталкивался. Нужно обосновать наличие в помещении сверх табельного чайника и микроволновки. Если просто написать мол хочу пить чай два раза в день и подогреть обед один раз в день, то засмеют. А сдавать на склад ой как не хочется =>Как же мы поможем, если никакой информации нет ни о чём ... 
    

Обязательно ли делать отдельный выход из подвала?

Ola-la 11.02.2016 12:21 4 / 366 FlintFD 11.02.2016 13:56    
 * *Добрый день! Планируется сдать под склад кожаных ремней подвал в нежилом помещении. В подвале нет окон/приямок. Из подвала есть 2 выхода на лестничные пролеты, далее тамбур и выход на улицу. Сам подвал, как и все здание оборудован системой пожарной безо =>ст. 89 123-ФЗ ТРОПБ 4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обосо 
    

Возможно ли предусмотреть эвакуационный выход на территорию режимного предприятия

free 31.01.2014 16:01 14 / 1299 free 11.02.2016 12:24    
 * *
всем здрасте. Уважаемые специалисты подскажите по следующему вопросу: имеется здание режимного предприятия. На первом этаже имеется обеденный зал с входом в него с улицы. для обеспечения 2-мя эвакуационными выходами обеденного зала ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДУСМОТР =>а дверь закрыли на задвижку и поставили под сигнализацию. сигнал вывели на пульт охраны. Если отдыхающие попытаются выйти через данный выход сработает сигн 
    

разрешено устройство проемов в огнезащитных экранах, ограждающих эвакуационную лестницу?

rem 09.02.2016 17:24 8 / 432 rem 11.02.2016 10:38    
 * *СП 1.13130.2009
п.9.6.5 При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее
=>r_e_m@bk.ru 
    

Вопрос по фз123 ст. 89 Возможна ли эвакуация в последовательности фойе - коридор - выход наружу?

Георгий 03.02.2016 1:23 13 / 682 Георгий 11.02.2016 1:39    
 * *Здравствуйте коллеги,
Скажите, пожалуйста, важна ли последовательность слов в следующем подпункте
ст 89 фз123?
" 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
=>Да, у нас большой зал, вокруг него фойе в глубину. Расстояние от самой глубокой эвакуационной двери в фойе до выхода (без коридоров или "отростков&qu 
    

Что будет со "Стрельцом"?

gas 06.02.2016 1:02 100 / 1241 www.alarmlink.ru 10.02.2016 15:46    
 * *
Приказ МЧС России от 29.01.2016 № 35
"О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС России и организации работы по совершенствованию систем передачи информации о возникновении пожара и ЧС природного и техногенного характера"
http:/
=>Для Вашего пульта по объектовым приборам -пожалуйста, для включения а наш пульт (по обработчикам) - присылайте Ваши протоколы - мы включим в систему  
    

Система газового пожаротушения внутри серверной стойки

P_87 09.02.2016 15:38 7 / 429 Georg 10.02.2016 11:10    
 * *Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Имеется помещение площадью 50 м2 (высота потолка 3,5 м) наружная стена - железобетон; перегородки - кирпич, возможно - двойной гипсокартон; фальш-потолок Armstrong. В данном поме =>А если учесть изменение молярной массы, действительно разрежение получается. Не привык я к таким газам. >0.27 ати у Вас это уже не избыточное давлени 
    

Стадия "П" и стадия "Р" с чем их едят?

Брандмауэр-СБ 04.02.2016 14:45 29 / 2665 Брандмауэр-СБ 10.02.2016 10:38    
 * *
Сам я не проектировщик. По долгу службы принимаю объекты после монтажа.
Как лицензированная организация, при первичном обследовании мы обязаны проверить объект на соответствие проекту и нормам пож.без.

И тут начинается самое интересное. Проек
=>S_Andre ®
Управляет системой (по факту) С2000М, установленный в доме.
В соседнем доме установлен АРМ "Орион" (ПК простецкий, без сертифик
 
    

Фактическая степень огнестойкости и огнезащита

ifa 07.02.2016 11:44 23 / 1741 ifa 10.02.2016 10:03    
 * *Уважаемые коллеги! Переношу свой вопрос с соседней ветки. Здание построено давно с принятой СО, например, III. Стены кирпичные, а стропила, обрешетка - деревянные. Инспектор требует обработку, испытания - а это денюжки. Но если это здание отдельно ст =>Ув. Аванс, вопрос я взял соседней ветки, где-то через страницу назад: Соблюдение ППР в РФ при наличии заключения НОПР [Документация] лицензионщик Пр 
    

Телефония и СКС в детском саду по обычному UTP

YgoFF 09.02.2016 19:01 6 / 473 Georg 09.02.2016 23:11    
 * *Добрый день всем форумчанам. Подскажите есть проект на сети связи в детском саду, В проекте заложена UTP 4*2*0,52 FR PVC.Могу ли я заменить его на обычную UTP??? и где в каком нормативе это прописано?

[Точнее формулируйте заголовок и не дублиру
=>>FR - то бишь огнестойкая витая пара Это не российское обозначение. В данном случае "FR" в переводе на русский будет "нг". 
    

Как рассчитать толщину состава для R15 если есть для R45?

zain 09.02.2016 11:20 6 / 420 ДобрыйЭэх 09.02.2016 13:22    
 * *строится объект, есть раздел "пожарная безопасность" в нем уже по сути есть проект огнезащиты, выбран состав, рассчитана приведенка и толщина покрытия. Вот только проектировщик тупо переписал толщину с сертификата для 3,4 мм и R45. но он так же обосновал =>разработчика проекта шлите доучиваться. можно на имя заказчика написать кляузу на проектировщика, так же со ссылками на нормативы ... чтобы не умничал в во 
    

Уйти от нарушений ПБ при помощи оценки пожарного риска

Учесть 08.02.2016 17:55 3 / 317 кризис 09.02.2016 11:54    
 * *Возможно ли с помощью Расчетов оценки пожарного риска уйти от нарушений: 1. В складских помещениях при нормативном расходе воды – 2 струи по 5 л/с – следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 65, при этом используются – DN 50. Технико-эконо =>все да. почему. смотрим ст. 6 ТРоПБ - это все требования сводов правил, значит снимаются рисками. учитываем в расчете так: п. 1 - люди не пользуются ПК  
    

Эвакуационная лестничная клетка или нет?

Электрон 03.02.2016 20:09 8 / 411 Рад за Вас 09.02.2016 11:37    
 * *Есть проект 3-х этажной школы. К парадному холлу школы (имеющему выход наружу) примыкает лестница, которая задумывалась как эвакуационная лестница 1-го типа. Три стороны лестничной клетки выполнены из кирпича REI 90 (II ст. огнест.), а четвёртая, направле =>Цитата:"Не стоит забывать про то, когда была построена эта школа и были ли в ней капремонт или реконструкция на тему стен и перегородок. Требования вы 
    

разное оповещение

zain 09.02.2016 10:13 0 / 279    
 * *вот вопрос: имеем 2 этажное здание (магазин), есть СОУЭ 2 типа, по нормам соответствует. Считаем риски: эвакуация 1 этаж проходит, второй нет, не хватает около 1 мин. думаю сделать на втором этаже речевое оповещение, а на первом оставить 2 тип (сразу дел =>  
    

Расчет пож.риска классов Ф1.1,1.3,1.4 ВОПРОС по коэффициентам

Biber 08.02.2016 6:32 4 / 258 Biber 08.02.2016 15:16    
 * *Всем привет. Как уже знаем есть изменения в методику 382. Теперь по ней считаем Ф.1.1, 1.3, 1.4. Так вот разбираясь в новых коэффициентах появляются вопросы. Итак вопрос. Какое число принимать за общее количество людей, эвакуирующихся в рассматриваемом =>ну тобишь нормами это не описано сколько брать? как я знаю. и что вы там в справке ТСЖ и УК узнаете? сколько прописано? 
    

Не могу проектировать по закону, как дальше жить?

zain 08.02.2016 11:54 2 / 276 zain 08.02.2016 15:07    
 * *ФЗ № 123 Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: 2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, зданиях и сооружениях повыше =>Может быть, может быть. Ну а вторые значит закон нарушили? а совесть то есть? 