Как рассчитать толщину состава для R15 если есть для R45?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
zain ®

[09.02.2016 11:20:14]
 строится объект, есть раздел "пожарная безопасность" в нем уже по сути есть проект огнезащиты, выбран состав, рассчитана приведенка и толщина покрытия. Вот только проектировщик тупо переписал толщину с сертификата для 3,4 мм и R45. но он так же обосновал почему надо красить фермы бесчердачного перекрытия (имеют менее R8), и туда тоже переписал данные по толщине для R 45.

Связался с изготовителем говорят сертификата на R15 нет и не могут сказать какая толщина нужна.



Как рассчитать толщину состава для R15 если есть для R45?



Материал уже закуплен.


[09.02.2016 12:43:35]
 Какой материал если не секрет?
Представитель стаби..ерма (не реклама, заказывал) присылал мне табличку с интерполяцией толщины слоя на различные приведенки и пределы, но там была куча отговорок о "теоретических расчетах", "возможной необходимости проведения натурных испытаний" и т.д., т.е. скользкий путь.
Я бы по сертификату клал, т.к. раз там минималка в 45 заявлена, то получается не много ли смелости брать на себя с покраской на 15 минут. Могут не принять.
Да и объем работ пропадает, зачем на горло собственной песне наступать?


[09.02.2016 13:00:42]
 Испытания проводятся на приведёнку 3,4мм.
Если конструкция менее R8, то следовательно и приведёнка у неё меньше 3,4мм и соответственно в данном случае и сертификат не поможет.


[09.02.2016 13:03:08]
 Материал Легир

просто там очень толстый слой (на 45 мин 0,9 мм), а эти что на 15 мин конструкции в очень неудобном месте и 4 раза красить их ох как трудно, а площадь никакая и денег соответственно тоже.


[09.02.2016 13:05:29]
 По справочнику Ройтмана у разработчика ППМ получилось, что при привденке 3,7мм огнестойкость R7,8 минут, поэтому он и написал ,что эти конструкции тоже красить надо.

Проект не наш, дали нам такой.


[09.02.2016 13:20:59]
 если здание выше 4 степени огнестойкости, то конструкции на 15 минут не требуется обрабатывать.
вам, как подрядчику, понятно что это не выгодно, а нужно выполнить работы и получить за это деньги ... в итоге на 15 минут вы не расчитаете, если у этого огнезащитного состава нет сертификата на 15 минут. а значит нужно красить на предел огнестойкости, на который есть сертификат, соблюдая указанные там толщины.
либо обработать другим составом, у которого есть сертификат на 15 минут ... последний такой сертификат я видел у стаб... у него самого короче. в интернете можно поискать других производителей.
ну и позвоните производителю Легира, может они вам помогут с документами
либо красите в 1 слой, сами делаете расчетную таблицу, в которой толщину указываете в 0,3 мм, сдаете ее в ИПЛ, сделав лицо топором, и надеетесь что прокатит. аргументом в ИПЛ будет то что на 15 минут вообще не нужно красить(со ссылками на норматив), а вы всеже покрасили, т.е. дополнительная защита конструкций.


[09.02.2016 13:22:52]
 разработчика проекта шлите доучиваться. можно на имя заказчика написать кляузу на проектировщика, так же со ссылками на нормативы ... чтобы не умничал в вопросах, в которых не разбирается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как рассчитать толщину состава для R15 если есть для R45?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.