О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Система газового пожаротушения внутри серверной стойки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
P_87 ®

[09.02.2016 15:38:37]
 Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:

Имеется помещение площадью 50 м2 (высота потолка 3,5 м)
наружная стена - железобетон;
перегородки - кирпич, возможно - двойной гипсокартон;
фальш-потолок Armstrong.
В данном помещении устанавливается один серверный шкаф с закрытой архитектурой, условно герметичный, в который монтируется модуль пожаротушения с использованием газа HFC 236 fa (Гексафторпропан), вес огнегасящего состава - 2 кг, рабочее давление в баллоне - 10 бар (при 20С).
Габариты шкафа 800х1200х2000(H).
Помещение ранее имело административное назначение и не оборудовано необходимыми инженерными система согласно СН 512-78, в том числе системой газоудаления, КСИД и т.д.
Согласно информации от производителя после сработки модуля тушения, человек должен зайти в помещение и вручную открыть дверцу шкафа.
Возникающие вопросы:
1. Требуется ли удалять огнетушащее вещество после сработки системы тушения из помещения? Если да, то согласно каким нормативам?
2. Опасен ли газ для человека в данном объеме помещения? Нужно ли использовать индивидуальные средства защиты и т.д.?
3. Не будет ли опасно повышенное давление внутри шкафа, для человека в момент открытия, т.е. возможно ли при избыточном давлении получить травмы?
4. Не окажет ли повышенное давления в стойке в момент открытия разрушительный эффект не ограждающие конструкции помещения?



[09.02.2016 15:48:24]
 >Не будет ли опасно повышенное давление внутри шкафа, для человека в момент открытия, т.е. возможно ли при избыточном давлении получить травмы?

Попробовал посчитать исходя из неизменности объема шкафа - получилось 0.83 ат избыточное давление.


[09.02.2016 16:18:41]
 Это не тушение помещения, а тушение шкафа. Дымоудаление в таком случае не нормируется. К моменту открытия шкафа давление в любом случае успеет выровняться с окружающим. С избыточным давление похоже обсчитались.


[09.02.2016 16:24:56]
 >С избыточным давление похоже обсчитались.

Объем шкафа: 1.92 м3, масса воздуха в шкафу 2.4 кг. Масса газа в шкафу после срабатывания модуля 4.4 кг - увеличивается почти в два раза.


[10.02.2016 8:31:36]
 Плотность хладона при комнатных условиях много больше плотности воздуха. Из-за этого в данном случае многократная ошибка, избыточное давление будет около 15кПа ...


[10.02.2016 9:29:50]
 >Плотность хладона при комнатных условиях много больше плотности воздуха

Плотность тут роли не играет. Если учесть изменение газовой постоянной (принять для всей смеси газовую постоянную хладона) рассчитанное давление будет меньше в три раза 0.27 ати.


[10.02.2016 10:48:40]
 Georg®

Что-то Вы в физике газов запутались ...
0.27 ати у Вас это уже не избыточное давление, а абсолютное давление в шкафу - после подачи хладона Вы насчитали, что в шкафу случится вакуумное разряжение вместо избыточного давления ;)


[10.02.2016 11:10:35]
 А если учесть изменение молярной массы, действительно разрежение получается. Не привык я к таким газам.

>0.27 ати у Вас это уже не избыточное давление, а абсолютное давление

"ати" c "ата" уж точно не спутаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Система газового пожаротушения внутри серверной стойки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.