О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Компания Этернис работает с 2003 года и специализируется на разработке и производстве модульных систем автоматического пожаротушения.

Адресная система противопожарной защиты АСТРА-А
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Отделение изоляторами блоков управления клапанами от пожарных извещателей

_Роман_ 26.01.2022 7:30 1 / 0 _Роман_ 26.01.2022 8:00    
 * *Коллеги, поделитесь, как расставляете изоляторы короткого замыкания по сп484. Например коридор жилого дома с извещателями, блоками управления клапанами ДУ, магнитоконтактными извещателями для зоны МГН и т.п. Нужно ли кусок линии в которую включены извещат =>У Рубежа и Болида похоже разные трактовки. В типовых проектах Рубежа МДУ не отделён. 
    

ищу ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные.

Не мудрый 09.12.2021 10:01 1 / 0 Neo3 26.01.2022 0:22    
 * *Случайно нет у кого. Поделитесь пожалуйста. =>Вот тут есть куча гостов и это тоже [ссылка] 
    

Предел огнестойкости ограждающих конструкций эвакуационного пути

Arcivanz 21.01.2022 15:38 6 / 0 Асашай 25.01.2022 19:28    
 * *Добрый день. Рассматриваются пути эвакуации в производственном здании. - Уровень ответственности - Нормальный - Степень огнестойкости - II - Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1 СП 2 п.5.2.7 гласит: "Пути эвакуации (общие к =>не надо ничего выдумывать. предел огнестойкости перегородок эвакуационных путей не нормируются в вашем случае (если они не являются перегородками производ 
    

Этажерки, площади и антресоли при определении площади отсека

Jamal 25.01.2022 15:38 1 / 0 Асашай 25.01.2022 17:30    
 * *Уважаемые коллеги, требуется ваша помощь, а то совсем не понимаю этих словосочетаний: При наличии площадок и этажерок в площадь этажа включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном здании - площадь пло =>если на какой-то отметке есть открытая площадка или антресоль с площадью более 40 % площади этажа, то площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается 
    

Двери и освещение на лест. клетке МКД - какими должны быть?

Koui 25.01.2022 13:43 3 / 0 Асашай 25.01.2022 17:26    
 * *Вопрос немного необычный, спрашиваю не для проектирования или монтажа, а скорее для себя.
Дом 9 этажей, многоквартирный. Высоту не назову, 3 подъезда, 3 лифта, 133 квартиры, 2 нежилых. Панельный. введем в эксплуатацию в марте 2021 г.
Имеется лес
=>4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободн 
    

Инспектора требуют в декларации пожарной безопасности на старые здания указывать новые нормы.

Да нет 23.01.2022 17:59 6 / 0 Асашай 25.01.2022 17:23    
 * *
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, почему инспектора настоятельно рекомендуют в декларации пожарной безопасности на старые здания указывать новые нормы.

Или подскажите ветку обсуждений. Или письмо бы пояснительное МЧС на эту тему.
З
=>инспектор вообще чушь какую-то требует - хочет, чтобы собственник старого здания сам подписался под то, что он как собственник обязуется свое старое здание 
    

выход из АБК пристройки в производственное помещение - можно?

qwerty 24.01.2022 17:54 2 / 0 qwerty 24.01.2022 19:35    
 * *
Добрый день. К производственному зданию пристроен административный блок в который входят 8 административных помещений. Все двери административных помещений выходят непосредственно в производственное помещение и дальше уже наружу. Возник вопрос. Можно ли и =>Спасибо, уважаемый Асашай ® 
    

Какие требования по пожарной безопасности в СТАРЫХ жилых домах?

Berrimor 23.01.2022 13:17 11 / 0 Асашай 23.01.2022 21:42    
 * *Наш трехэтажный кирпичный дом с 66 квартирами находится в Подмосковье. Дом был построен в 1976 году когда никаких средств пожарной сигнализации не делали. Недавно пришел пожарный инспектор и потребовал установить сигнализацию, а заодно заставил отбить шту =>ваше здание должно соответствовать требованиям, по которым оно было запроектировано (ч. 2 ст. 36 ФЗ-384). АПС для 3-этажных жилых домов не требовалась, по 
    

расчёт категорий помещений с учетом расположения пожарной нагрузки.

Mayiger 21.01.2022 16:16 14 / 0 Mayiger 22.01.2022 8:53    
 * *Всем привет! Возник такой вопрос:
Площадь помещения - 30 кв. м. (5 на 5 м)
Нагрузка - древесина 40 кг (2 стула из дерева, шкаф, стол)
Какая будет категория? Какие будут варианты?
=>Для Вас ничего, для тех, кто понимает, много чего.
p.s. решался вопрос с сигнализацией!
 
    

Лифты для пожарных в жилых домах

познающий 01 13.01.2022 14:34 28 / 0 Comfire 21.01.2022 16:12    
 * *Всем доброго дня!

Кто как понимает новое требование п. 9.2.2 СП 1.13130.2020г.

Цитата:
"При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле лифты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортировки
=>познающий 01, Вы уже забыли с чего начинали.. Сами писали про рacчетное время работы лифта, которое определяется в СП 59. Там же про расчетное количество т 
    

Собираем замечания к проекту изменений №5 в СП 4.13130.2013

Red_line23 29.12.2021 19:59 38 / 0 трое пожарников 21.01.2022 13:45    
 * *Опубликован проект изменений №5 в СП 4.13130.2013

Документы
ПЗ к изменению № 5 СП 4.13130.2013.pdf (pdf, 1 MB)
проект изменения № 5 СП 4.13130.2013_1 с изм 3.5.pdf (pdf, 568 KB)
проект изменения № 5 СП 4.13130.2013_1 ред.docx (do
=>отправил во ВНИИПО по электронке, сделал контрольный звонок исполнителю Усолкину С.В.: "предложения поступили, будем рассматривать". 
    

максимальное Количество аварийных светильников в группе

ЕвгенияК 20.01.2022 19:28 1 / 0 МаксимР 21.01.2022 6:33    
 * *Добрый вечер.

СП 256.1325800.2016 10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты.
=>СП 439 не указывает количество светильников, по нему при наличии встроенных АКБ общая нагрузка на цепь защищенную одним защитным устройством может превы 
    

Обучение в области пожарной безопасности по новым приказам МЧС.

Грустно 20.01.2022 13:03 2 / 0 Грустно 20.01.2022 17:32    
 * *
Добрый день.

Согласно новых приказов МЧС по обучению руководители, ответственные за пожарную безопасность и проведение инструктажей должны иметь среднее техническое или высшее образование, а также специальное пожарное образование или пройти проф
=>Админ ®
Большое спасибо!
 
    

Понимание требований СП 1.13130.2020 от выходов из квартир до ЛК

ВотТакойНик 10.01.2022 20:07 30 / 0 Асашай 19.01.2022 23:57    
 * *Уважаемые коллеги, поясните сакральный смысл п. 4.2.25 СП 1.13130.2020
"4.2.25. Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать
=>а в чем вопрос-то? предусматривается лестничная площадка большего размера и все 
    

кол-во выходов с этажа до 300м2 и выходов из помещения где надо делать два выхода

Jamal 19.01.2022 12:25 3 / 0 Асашай 19.01.2022 23:49    
 * *
Коллеги, поделитесь вашим мнением.
допустимо ли делать с этажа до 300м2 делать один выход, если имеется помещение, где надо делать два выхода по п.4.2.7 СП1?
=>да 
    

выход на кровлю многоэтажного производственного здания

rookie 18.01.2022 18:19 11 / 0 rookie 19.01.2022 18:33    
 * *Здравствуйте Согласноп.6.2.8 СП4.13130.2013 В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается ... проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестнич =>Склад одноэтажный, СТУ было, но требований по выходам на кровлю в нем не было. Выход на кровлю был с крыши соседнего пожарного отсека по лестнице П2. 
    

аттестация специалистов начинается с 1 марта 2022 года. А как действовать сейчас?

V o p r o s 19.01.2022 13:23 27 / 0 один из немногих 19.01.2022 18:31    
 * *Добрый день,
с 1 марта 2022 года начинается аттестация специалистов, занимающихся разработкой проектов средств пожарной безопасности для эксплуатирующихся объектов, а как быть до 1 марта? Вроде бы сейчас без аттестации уже проектировать нельзя, но ат
=>Да это понятно, что будут, вопрос был как раз задан для того, чтобы разобраться, можно ли как-то без таких "делишек" работать ... ) 
    

Инструкция, рекомендации, требования к месту временного хранения (складирования) сажевых смазок

teskatilpoka 19.01.2022 10:25 0 / 0    
 * *Коллеги помогите пожалуйста найти требования к месту хранения (временного) смазок.

Внутри цеха хранятся ёмкости с смазкой для окраски покрышек сажевая.
Смазку периодически подвозят, работники забирают ее в спец. таре и уносят на рабочие ме
=>  
    

Действие проверочных листов приостановлено?

Да уж 17.01.2022 15:12 8 / 0 ogpn8 18.01.2022 19:49    
 * *Добрый день.

Уважаемые специалисты!
Приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. N 88 "Об утверждении форм проверочных листов..." действует? Где-то видел письмо МЧС о приостановлении его действия.

Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйс
=>Разве? Приказы МЧС 77 и 78 за 2018 год пока действуют. Новые версии также на стадии проектов. 
    

Принцип разделения объекта на зоны оповещения

Mannguust 14.01.2022 14:22 5 / 0 adgernaut 18.01.2022 9:06    
 * *Здравствуйте, коллеги. Согласно СП3, для 4 и 5 типов СОУЭ требуется разделение здания на зоны оповещения. Хотелось бы понять: 1. По какому принципу делится здание? Есть ли нормативные документы, в которых это регламентировано? 2. Возможно ли выполнить =>Уважаемый Koul, я совершенно не понимаю, почему Вы подменяете научный (хотя и не совершенный) подход к зонированию на основе моделирования эвакуации какой- 
    

Непринятие инспектором расчёта пожарного риска

вот незадача 12.01.2022 8:49 25 / 0 Comfire 14.01.2022 20:56    
 * *Уважаемые специалисты!
Может быть кто то сталкивался с данными вопросами.

На объекте по снятию пунктов предписания был сделан расчёт пожарного риска. Инспектор по результатам внеплановой проверки по контролю выполнения предписания пункты п
=>Boт здесь решение по делу от 12 августа 2020 г. N Ф09-4511/20. Очень похоже на Ваш случай со схемами. МЧС спор проиграл, но я это постановление комментиров 
    

эвакуация из встроенного склада через производственное помещение

Jamal 13.01.2022 17:29 8 / 0 Асашай 14.01.2022 15:36    
 * *коллеги, а п.4.2.6 СП1 теперь не позволяет эвакуироваться из встроенного склада через производственное помещение? =>4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуаци 
    

Тип СОУЭ в школе

Mannguust 13.01.2022 20:58 2 / 0 Mannguust 14.01.2022 14:16    
 * *
Здравствуйте, коллеги.
Делаем проект 3-этажной школы с подвалом. Возникли вопросы:
1. Согласно т.2 СП3, если число этажей в здании школы более 3, необходим 4-й или 5-й тип оповещения. Учитывается ли подвал?
2. Правильно ли я понимаю, что пере
=>Асашай ®, спасибо за пояснение! 
    

почему инспектор в предписании ссылается на СП? ведь в ФЗ- 248 пишут выполнение обязательных требова

Владир 12.01.2022 11:02 88 / 0 Eugen-19 14.01.2022 12:59    
 * *
Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, никак не могу понять.
В ФЗ - 248 О надзоре везде пишут выполнение обязательных требований, а все СП носят добровольный характер.
Вопрос: почему инспектор в предписании ссылается
=>Comfire: "Видите ли, в чём дело. Вы некорректно поставили вопрос. Нельзя сделать кап.ремонт стен коридора....". Вопрос поставлен корректно и п 
    

дымоудаление из примыкающих к незадымляемым ЛК помещений

Асашай 13.01.2022 15:12 7 / 0 Асашай 13.01.2022 21:41    
 * *Всем привет! Вопрос элементарный, но хотелось бы получить подтверждение. Согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, =>[quote]п. 4.2.25 СП-1 получается что надо, еще и дверь 1-го типа[/quote] Красавчик! Вот и ответ на мой вопрос! 
    

СПС в Ф1.3

Jamal 13.01.2022 16:18 0 / 0    
 * *коллеги, подскажите, в какой виде Ф1.3 должны защищаться СПС ... где все-таки д.б. автоматические извещатели, а где исключительно автономники? =>  
    

общага на территории предприятия

Jamal 13.01.2022 12:48 8 / 0 Асашай 13.01.2022 15:00    
 * *приветствую всех. 1.уважаемые коллеги, а допустимо ли у нас на территории сезонного предприятия проектировать общаги для работников на время его работы? все СП говорят только о вспомогательных зданиях Ф3, Ф4, а вот как быть с Ф1.2? 2. возможно ли для зд =>это его измышления, не более того 1. расстояние от дверей помещений измеряется до ближайшего эвакуационного выхода. Исключением является требование дл 
    

Размеры и грузоподъемность лифтов для пожарных

познающий 01 13.01.2022 14:45 0 / 0    
 * *Просьба подсказать, с учетом новых перечней к ФЗ-123 и ФЗ-384, какой документ определяет размеры и грузоподъемность лифтов для пожарных в жилых домах? =>  
    

Ищу письма о незаконности привлечения инспекторского состава ГПН к осуществлению несвойственных зада

Tereh 12.01.2022 12:15 0 / 0    
 * *Господа, подскажите нет ли у кого под рукой писем Кириллова, Ненашева (и еще кто-то из вождей писал), писем о недопустимости привлечения личного состава ГПН для дежурств, обеспечения мероприятий и т.д. У меня были эти письма, но не могу найти((( =>  
    

возможно ли использовать противопожарные полипропиленовые трубы при совмещенном водоснабжении

nik2929 11.01.2022 23:01 2 / 0 Асашай 12.01.2022 10:43    
 * *пожарный трубопровод совмещен с водоснабжением , возможно ли использоваться противопожарные полипропиленовые трубы на пожарный водопровод в таком случае ?, автоматики нет

[ув.nik2929 В теме сообщения требуется писать сам вопрос. Правила здесь h
=>[ссылка] 