О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  ПРИГЛАШАЕМ проектировщиков систем противопожарной защиты

Охранно-пожарные сигнализации
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Пожарный пост Часть 4

Eugen-19 22.04.2021 0:34 97 / 0 Eugen-19 23.04.2021 16:56    
 * *[Продолжение Начало см [ссылка] ]

Ув. ФПБ, что такое объект в в Вашем посте[21.04.2021.12: 36:17]:
1. Здание.
или
2. Здание или несколько зданий и сооружения.
Если в Вашем понимании объектом может быть неско
=>Comfire: "По Вашей формулировке придется в каждом СП придумывать свое понятное понятие пожарного поста." Нет не придумывать. Просто в профильн 
    

Новый СП 10.13130.2020 Необходимость ВПВ

23Ru 25.02.2021 10:28 17 / 0 Step-By-Step 23.04.2021 16:51    
 * *Добрый день!
Помогите разобраться в новом СП 10.13130.2020.
Во-первых: Выбор количества и расход ПК выбирается по Таблице 7.1
Согласно которой все встало вообще вверх ногами понимание в каких зданиях нужен ВПВ , а в каких нет необходимости
=>Здравствуйте. Существующий АБК - 4 этажа, высота около 16 м (менее 18 м). Получается, что существующий ВПВ можно хоронить и не обслуживать, рукава не перек 
    

Новый добровольный перечень Техрегламента о безопасности зданий

Мастер Тукс 21.04.2021 16:19 22 / 0 Асашай 23.04.2021 13:19    
 * *Сегодня опубликован Приказ Росстандарта №567 от 20.04.2021 «О внесении изменения в приказ от 2 апреля 2020 г. № 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соб =>скорее всего дело идет к тому, что пожарные СТУ Минстрой все-таки будет рассматривать и согласовывать 
    

СПС и тип СОУЭ для 4 этажного жилого дома

qwerty 23.04.2021 4:24 5 / 0 Асашай 23.04.2021 10:40    
 * *Здравствуйте. По требованию СП 486.1311500.2020 все жилые дома должны быть оборудованы СПС, но по СП 3.13130.2009 тип СОУЭ определен для жилых домов от 11 этажей. Помогите разобраться, зачем СПС, если СОУЭ не требуется? =>сейчас новый СП 3.13130 на подходе, может там что-то про СОУЭ в малоэтажных жилых домах появится... 
    

СП7.13130.2013. предложение по изменению п.6.6.а

VikNik 23.04.2021 7:45 0 / 0    
 * *Предлагаю добавить в п.6.6.а СП7.13130.2013 фразу: "кроме случаев забора воздуха из помещений, где не выделяются горючие газы и пыли", поскольку при удалении вытяжными установками чистого воздуха отсутствуют причины для приобретения ими пожароо =>  
    

Расшифруйте п.5 ст.16 ФЗ 294

sqwer86 22.04.2021 15:06 2 / 0 Дуримар 23.04.2021 3:53    
 * *Добрый день форумчане, подскажите как понять п.5 ст.16 ФЗ 294: -В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляетс =>sqwer86 ® согласно п.5 ст.16 ФЗ 294 - ...акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю (а, ра 
    

Инструкция по охране труда для поста ГДЗС

Maks164 21.04.2021 15:28 1 / 0 fire protection 23.04.2021 3:47    
 * *Доброго времени суток коллеги, поделитесь пожалуйста информацией где можно найти Инструкцию по охране труда для поста ГДЗС ? =>Разработать на основании приказа Минтруда 881н, Приказа МЧС № 3, Приказа МЧС № 204, технической документации на СИЗОД и эксплуатируемое оборудование, в соо 
    

Кто такой дежурный???

yash_a 27.01.2021 19:56 6 / 0 4alex72 22.04.2021 15:09    
 * *Пункт 30 новых ППР в РФ На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания =>Везде всё по разному. Где в данный момент работаю - автопарк. Провёл аналитическую работу и выяснил кто работает в сутки. У нас это охранники + механики +  
    

Уровень звукового давления в спальном помещении детского сада

Вечный_студент 21.04.2021 9:44 16 / 0 Нина 22.04.2021 11:03    
 * *Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с таким вопросом: Проектирую систему СОУЭ в здании детского сада, по СП51 уровень звукового давления определил как 40 дБ. Возник вопрос по спальным помещениям. С одной стороны это очевидно спальное помещение, а =>Чтобы не будить спящих деток понапрасну (имеется в виду при ложняке?) используйте нормальную аппаратуру. Экспертизу без оповещателей в спальных помещениях 
    

наружное пожаротушение на территории производственного объекта

Асашай 21.04.2021 10:33 16 / 0 Асашай 22.04.2021 8:59    
 * *Всем привет! Есть пара интересных вопросов по наружному пожаротушению на территории производственных объектов:

1. согласно п. 3.8 СП 8.13130.2020 отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной
застройки населенног
=>[quote]все здания и сооружения на территории предприятия - относятся к производственному объекту. Это как бы и не Ф4 в чистом виде.
скорее Ф5, на это и
 
    

Пожарный пост Часть 3

smrnv 21.04.2021 8:37 88 / 0 smrnv 21.04.2021 23:05    
 * *
Благодаря воле судьбы и уважаемого Админа, открываю продолжение. Начало дискуссии Пожарный пост Часть 2 и что с 01.01.21 является помещением пожарного поста

Всё, что лично я думаю п
=>ФПБ ® [21.04.2021 12:36:17] То, что написано в этои посте, ужасно. Кроме пункта 7. [Продолжение см [ссылка] ] 
    

1479 и размещение огнетушителей

Юлия_911 21.04.2021 17:23 0 / 0    
 * *Коллеги! Я правильно понимаю, что огнетушители надо размещать во ВСЕХ помещениях категории В1-В4? Даже если ближайший пожарный шкаф ПК, где есть огнетушитель, располагается ближе 20м до очага возгорания? Согласно приложению 1 в общественных здани =>  
    

Инфракрасные камеры для обнаружения очагов возгорания, по каким требованиям проектировать

mazafakOFF 20.04.2021 19:58 9 / 0 andluck 21.04.2021 15:48    
 * *собственно в названии темы все сказано... есть взрывоопасная зона (склад ВМ) обычные извещатели нельзя ставить, есть желание поставить данные камеры... есть у кого подобный опыт? буду благодарен за инфу. Инфракрасные камеры способны фиксировать темпе =>А извещатели срабатывающие по "тлеющему очагу" не подойдут? Они ведь тоже критические температуры фиксируют. (как пример тлеющий уголь ) 
    

Антресольный этаж в помещении категории А

rookie 21.04.2021 10:16 2 / 0 Асашай 21.04.2021 14:14    
 * *Доброго дня! Подскажите, можно ли в проектируемом здании склада категории А (представляет из себя одно одно большое помещение) устраивать антресольный этаж для размещения инженерного оборудования? =>а что запрещает это сделать? 
    

Дополнительные ящики с песком в помещениях А, Б, В1-В4

Ronin 21.04.2021 6:28 0 / 0    
 * *Уважаемые коллеги, прошу разъяснить абз.4 п.411 ППР РФ: "Для помещений категорий А, Б, В1 - В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 50 =>  
    

Пожарный пост Часть 2

ФПБ 18.04.2021 11:18 104 / 0 smrnv 20.04.2021 23:48    
 * *
Конечно очень жаль, что по такому вопросу так и не получилось придти к общему мнению.
Обсуждение наличия и функций пожарного поста надо было начинать с ФЗ №123. Там его просто нет. Но зато есть необходимость выведения сигналов от СПА в помещение с пе
=>Прошу прощения.
Что касается ветки, то тезис (если его удастся зафиксировать во мнении сообщества):
<<"пожарный пост" - это не помещение, а функц
 
    

Сп 1.13130.2020 Что значит обеспечить доступ? Второй путь обязательно должен соответствовать фз 12

klim 17.04.2021 8:23 16 / 0 klim 20.04.2021 17:31    
 * *4.2.14 Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.
=>В моем случае помещению нужен один выход. А с этажа нужно два выхода. Пункт новый, поэтому и поставил в тупик. 
    

подъезды для пожарных автомобилей к зданию класса Ф5.2

Луи 18.04.2021 15:37 4 / 0 Луи 20.04.2021 16:35    
 * *Добрый день. Проектируется надземная автостоянка закрытого типа высотой 25, шириной до 18 метров. Класс функциональной пожарной опасности, соответственно, Ф5.2. стоянка расположена в жилом квартале, т.е. не на территории производственного объекта (ст. 9 =>уважаю ваши мнения. спасибо за ответы. а если у меня по ген плану территория жилой застройки, а ст. 98 называется "....на территории производственног 
    

проектирование АУПТ производственного объекта, который функционирует 8 лет по СП5 или СП485.

YAVagner 20.04.2021 15:47 0 / 0    
 * *Коллеги, добрый день.
Занимаюсь проектированием АУПТ производственного объекта, который функционирует 8 лет (система АУПТ отсутствует, но требуется).

Могу ли я руководствоваться СП5 или уже обязан проектировать согласно СП485?


=>  
    

Уровни доступа пожарных приборов

adgernaut 26.02.2021 23:05 41 / 0 Ёжик 19.04.2021 19:13    
 * *
Коллеги, хотел бы обсудить такую штуку, как уровни доступа. Много уже про это копий ломали в ходе обсуждения ГОСТ на приборы и СП на СПС (ныне СП 484), но вот такое сейчас имеется в проекте ГОСТа на эксплуатацию и ТО.

[quote]6.1.2 При эксплуатаци
=>[ссылка]
Проект ГОСТ Р Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию
 
    

строительство опасного производственного объекта на торфяниках

pyromaniac 19.04.2021 14:16 0 / 0    
 * *Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса. Проектируем опасный производственный объект. В месте предполагаемого расположения резервуаров хранения ЛВЖ по результатам изысканий обнаружены торфяники. Возник вопрос необходимо ли их выкорчевывать и на каку =>  
    

Подъезд к вольеру для животных зоопарк

qwerty 19.04.2021 10:33 2 / 0 qwerty 19.04.2021 12:49    
 * *Добрый день. Проектируем вольер для животных зоопарка. Есть помещения как для животных, так и для людей (смотровые). Возникло два вопроса. Вольер для животных - это какой класс функционального назначения? И требования по подъезду и проезду пожарной техник =>Спасибо, прочитал. СТУ за миллион на будку? Бред! 
    

Кому предъявлять отсутствие подъезда к населенному пункту?

Не грамотный 17.04.2021 21:50 10 / 0 Дуримар 19.04.2021 5:14    
 * *В нашем районе очень много населенных пунктов, к которым либо подъезд отсутствует (нет или очень плохая дорога, есть деревни на островах), либо до которых время прибытия ПО более 20 минут. При проверках ОМС постоянно терзают смутные сомнения, что в данном =>Не грамотный ® Анонсирую ссылку "одно из решений суда": [ссылка] 
    

как правильно выбрать огнетушитель

Любовь СПб 17.04.2021 14:05 7 / 0 Любовь СПб 17.04.2021 19:56    
 * *Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли официальная методичка МЧС по выбору огнетушителей? Ни к 390, ни к 1479 нет пояснений. Как соотнести тип/марку огнетушителя с рангом тушения? Вопрос возник из-за разночтения информации от разных продавцов. =>Спасибо Большое! 
    

Определение категории помещения вытяжного оборудования жилого дома

VikNik 14.04.2021 20:58 12 / 0 VikNik 17.04.2021 12:42    
 * *СП 7.13130.2013,П.6.6: Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общео =>Какая сигнализация? Какие категории? Это всё глупые выдумки людей, тусующихся возле кормушки, называемой "нормотворчество". У меня на крупном сов 
    

Отступление от нормативных расстояний от других ОПО

Никмой 16.04.2021 13:11 3 / 0 Comfire 16.04.2021 19:09    
 * *Добрый день, уважаемые форумчане! Всех причастных с наступающим праздником! Искал свой вопрос на форуме. Не нашел. Суть. Опасный производственный объект подлежит реконструкции. Находится на расстоянии меньше нормативного от газопровода (СП 4.13310, таб =>Никмой, если ведется реконструкция объекта, то учитывать нормы СП 36.13330.2010 придется. Тем более, что расстояния и допуски от значений СП 4 не очень отл 
    

Испытание стальной стремянки выхода на кровлю из лестничной клетки

вот незадача 16.04.2021 5:55 4 / 0 вот незадача 16.04.2021 7:25    
 * *Инспектор написал в предписании, провести эксплуатационные испытания стальной стремянки, ведущей из лестничной клетки на кровлю(через противопожарный люк) и сослался при этом на п.17 (б) ППР в РФ. Согласно этого пункта ППР в РФ речь идет о пожарных ле =>Все таки лучше испытать. И у инспектора при внеплановой проверке вопросов не будет. Протокол есть и хорошо. 
    

противопожарное водоснабжение АЗС

stoyka 15.04.2021 21:47 2 / 0 Comfire 16.04.2021 3:07    
 * *Добрый день! Поделитесь мыслями пожалуйста... в соответствии с п.6.38 СП 156 "СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне н =>Нужно больше воды. 2 емкости по 3 м. пожарный Урал и КАМАЗ на себе привезут. 
    

Естественное проветривание в столовой

TaShe 15.04.2021 19:10 3 / 0 TaShe 15.04.2021 20:31    
 * *Здравствуйте! Можно ли считать естественным проветривание для помещения столовой 59 м.кв (6.6х9,0). 2 наружные стены . Длины проёмов (окон ) в стенах соответствуют нормативам ( 0,24м на 1м длины) , а высота до верха окна в одной из стен 2,3м, а н =>по СП 1.13130.2020 п. 7.7.3 вместимость помещений определяется количеством посадочных мест. Не учитываются те, кто стоит у раздаточного проёма?(Замечание э 
    

Магазин: эвакуация через двери антипаника а нужно ли закрывать автоматические двери при пожаре?

Sege 15.04.2021 13:29 3 / 0 Рустам74 15.04.2021 15:58    
 * *Есть магазин, входная группа которая оборудована автоматическими стеклянными дверьми (с тамбуром).
Для возможности эвакуации рядом стоят обычные двери с функцией "антипаника".

Вопрос: нужно ли закрывать автоматические двери при ПОЖАРЕ?
=>Главное, что бы при наличии между дверями тамбура, из него что бы был выход, минуя автоматические двери. Если двери обесточатся и заблокируются, что бы был 