| | | Лейкин | 26.07.2024 10:08 | 3 / 141 | Нина | 26.07.2024 19:43 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, есть ли требования к установке устройств обратной связи системы СОУЭ (места установки, расстояние м/у вызывными панелями и т. д.)? В СП3 ничего не нашёл на эту тему |
=> | [QUOTE начальник отдела 26.07.2024 11:11:14]Подобные требования будут содержаться в новом СП 3 [/QUOTE]
Скоро во ВНИИПО будет обсуждаться вариант, в котор | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 26.07.2024 12:30 | 2 / 77 | Асашай | 26.07.2024 14:58 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, я правильно понимаю, что противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов не требуется?
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 2-й тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, от |
=> | благодарю | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Beginner | 25.07.2024 14:48 | 2 / 121 | Асашай | 25.07.2024 15:50 | |
| * * | Добрый день!
Есть здание 9 этажей, более 28 метров высотой. Год ввода в эксплуатацию - 1974 (как ни странно, вся документация в наличии).
На каждом этаже находится лифтовый холл-лестничная клетка (совмещённые, двери лифтов и лифтовых шахт - противопожар |
=> | здание должно соответствовать проекту, а не хотелкам инспектора
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | ifbbpro | 25.04.2024 11:33 | 1 / 807 | ifbbpro | 25.07.2024 15:49 | |
| * * | Законопроект
№ 610819-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
[ссылка] |
=> | Приняли в первом чтении сегодня. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Не мудрый | 03.06.2024 11:44 | 151 / 2428 | Не мудрый | 25.07.2024 10:54 | |
| * * | Помещение повышения давления горючего газа. При расчёте получается категория Д, т.к. пож нагрузка 0,85 МДж на кв.м. Как то странно категория Д. а класс зоны 2-й. Или так может быть? |
=> | Категорию считаем от А до Д. Если нагрузка менее 1 мДж и не подходит под Г, то категория Д.Таково резюме ВНИИПО, буду руководствоваться им. Если кто наедет | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 24.07.2024 10:03 | 21 / 240 | Comfire | 24.07.2024 19:09 | |
| * * | Всем привет!
Скажите, является ли нарушением требований пожарной безопасности устройств технологической лестницы, соединяющей подвальный этаж, первый и второй этажи общественного здания класса Ф3, при условии выгораживания этой лестницы противопожарными |
=> | Я привел стандартное определение термина техн.лестница. У Вас есть такое определение для "Неэвакуационных лестниц "2-го типа"? Это совсем не | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Таблетка | 23.07.2024 15:10 | 3 / 291 | Лёха_З | 24.07.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста, в соответствии с п.2 приложения 3 приказа 806 "По Обучению" определен перечень должностных лиц, которые проходят обучение по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, в свою оч |
=> | МЧС в письме от 04.05.2022 г. № ИВ-19-751 разъясняет, что в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к приказу МЧС России № 806 не проходят
обучение по доп | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 05.07.2024 10:40 | 6 / 530 | Korovke | 22.07.2024 19:41 | |
| * * | Всем привет.
Вопрос такой - как правильно определить допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных и складских зданий со вставками, встройками, пристройками АБК, не выделенных в пожарный отсек?
Для производства суммируем площ |
=> | А если АБК - именно пристройка, например, 2-этажная (а здание Ф5 - 1 этажное), то при определении площади Ф5 по таблице 6.1 число этажей принимать один или | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | zain | 19.07.2024 14:15 | 0 / 164 | | |
| * * | Вопрос по СП 7.13130.2013 п. 8.1 требует выделять помещения с вентиляционным оборудованием конструкциями EI45.
а если здание IV степени огнестойкости то в этом случае под венткамеры нужен отдельный каркас? может встречал кто разъяснения по этому поводу |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 12.06.2024 16:08 | 67 / 1359 | Асашай | 18.07.2024 10:57 | |
| * * | Всем привет. Согласно СП 1.13130.2020
5.3.3. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода
наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или
тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно |
=> | не дозвонился я ему, он из дома работает | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Елизавета174 | 15.07.2024 22:28 | 19 / 448 | Comfire | 17.07.2024 17:02 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а то я уже всю голову себе сломала...
имеется помещение, кислородная будка. Стоит рядом с больницей, стены из металла, вентиляция имеется, полные баллоны находятся в будке, пустые вне будки.
пару лет назад клиент с |
=> | ===А то уже ацетилен туда мужики стали заносить===.
Не просто заносить, а еще и кислород выносить.
===Данный ОСТ отменён и при том давно.===
вампал | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Не мудрый | 21.05.2024 6:28 | 53 / 2199 | Comfire | 17.07.2024 8:19 | |
| * * | Уважаемые специалисты, если в ППР в РФ более нет требования проверки пожарных кранов на водоотдачу, значит это делать более не надо? |
=> | Этот ГОСТ в другом перечне к 123-фз, который про стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Этот стандарт полностью необх | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 15.07.2024 13:49 | 8 / 247 | Асашай | 16.07.2024 8:08 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос по лестничным клеткам типа Л2
Согласно п. 4.4.16 лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней
огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной |
=> | по больницам я имел в виду ответ ВНИИПО отсюда
[ссылка]
| |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 10.07.2024 14:26 | 101 / 1086 | Comfire | 12.07.2024 19:26 | |
| * * | Всем привет. Какие необходимо ставить пожарные извещатели в прихожих квартир? Дымовые или тепловые? В квартирах могут курить, готовить пищу, что может вызвать ложное срабатывание извещателя. Наверное, тепловые извещатели более уместны? |
=> | СпециальнаяВО, у вас снова не пропечаталась часть из моего ответа. Вот он: "Автору лучше ответьте, если можете"…
| |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 10.07.2024 19:17 | 13 / 362 | начальник отдела | 12.07.2024 16:03 | |
| * * | Всем привет. Здание с чердаком, площадь кровли 2500 кв. м, требуется 3 выхода на кровлю. Предусматриваю 2 выхода на чердак с лестничных клеток и 3 выхода из чердака на кровлю. Есть ли нарушение в том, что выходов на кровлю из чердака 3, а выходов на черда |
=> | = Вопрос - где именно ставить противопожарную дверь? =
И там, и там ставить. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | koks | 12.07.2024 14:42 | 0 / 178 | | |
| * * | Всем привет.
Случайно обнаружили что в новых изменения №2 к СП 51.13330.2011 от 17 января 2022 года пункт 4 таблицы 1 вернули к изначальному варианту на момент принятия данного СП 51.13330.2011 (на 2011 год). Опечатка / не опечатка в изм. 2 СП 51.13330.2 |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 09.07.2024 22:21 | 16 / 358 | Пиявка | 11.07.2024 21:15 | |
| * * | Всем привет. Проектируется здание, у здания имеется 2-скатная кровля, в торцах соответственно имеются фронтоны, расстояние от проезда до свеса кровли более 10 м. Вопрос такой - при устойстве ограждения кровли надо ли предусматривать ограждение кровли на ф |
=> | Пожарный не дурак, что бы вскрывать кровлю у фронтона. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Таблетка | 09.07.2024 11:50 | 3 / 370 | Comfire | 09.07.2024 15:18 | |
| * * | Добрый день! Кто знает, почему с недавних пор согласно ст. 1 ФЗ 69 требования нормативных документов по пожарной безопасности являются обязательными? |
=> | обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | nND | 22.05.2024 6:07 | 7 / 362 | Comfire | 09.07.2024 9:36 | |
| * * | Можно ли у здания I ст. огн. с СО отделывать наружные стены у которых конструкции наружных стен с внешней стороны КО материалами Г1 по п. 5.2.3 СП 2.13130 |
=> | Bы внимательно мой комментарий перечитайте. Я совсем не про это написал. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 07.07.2024 18:04 | 3 / 261 | Comfire | 08.07.2024 6:09 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - как различить между собой двухэтажную квартиру и квартиру с антресолью? |
=> | Квартиры, расположенные на двух этажах - это совсем не "двухэтажные квартиры".
Двухэтажным могут быть здания и сооружения. Квартиры не бывают м | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 05.07.2024 9:36 | 9 / 292 | Асашай | 05.07.2024 14:51 | |
| * * | Всем привет. Постоянно сталкиваюсь со следующим вопросом - проектируют здания и сооружения, предусматривают на свое усмотрение какие-либо проектные решения. Например: утепляют наружные стены горючим утеплителем, а затем горючий утеплитель закрывается слое |
=> | я уже разобрался, как быть в этой ситуации. Спасибо. Теперь все на свои места встало | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Br | 05.10.2016 13:59 | 32 / 2267 | Ева | 02.07.2024 13:50 | |
| * * | Добрый день!
Что то замкнуло в голове)т. к в СП4 конкретно не определено.
Берем высоту от поверхности проезда до карниза или парапета?
Или эту из СП 1?
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхне |
=> | Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | snob | 28.06.2024 22:45 | 6 / 444 | snob | 01.07.2024 22:17 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги!
При рассмотрении проекта реконструкции объекта, столкнулся с масштабной (на пару миллионов рублей) проблемой, и при обсуждении ее решения с проектировщиками, уткнулись в очередную неопределенность!
А именно, что есть "сооруж |
=> | Добрый вечер, господа! Грустно, что не соизволили поделиться своими соображениями, по озвученному! И, Вам тоже, всего хорошего! Удачи... | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 28.06.2024 10:10 | 18 / 508 | Асашай | 01.07.2024 12:41 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос - имеется выход со 2-го этажа здания. Выход ведет из помещений в коридор, коридор далее переходит в надземный переход, который за счет рельефа местности ведет на прилегающую к зданию территорию. Может такой выход считаться эва |
=> | [quote] Асашай®
"Ну если там выход из помещения непосредственно на этот пандус, то все в рамках норм."
Выход из коридора, в который ведут две | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Не мудрый | 01.07.2024 8:00 | 1 / 291 | Comfire | 01.07.2024 8:19 | |
| * * | В помещении находятся ЛВЖ и твердые горючие материалы. При расчёте получается менее 5 кПа.
К какой категории будет относится помещение, т.к. категория В1-4 не предусматривает ЛВЖ. Категория А,Б тоже не подходит, т.к. менее 5 кПа. |
=> | Cм. СП 12:
"При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых г | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Асашай | 27.06.2024 17:47 | 5 / 249 | Rujero | 28.06.2024 6:36 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013. В примечании к таблице указано "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового |
=> | Нет.
Изначально генеральный план осуществляет зонирование территории предприятия. Складская зона одна, в ней на соответствующих расстояниях размещается р | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | спец ПБ | 26.06.2024 16:07 | 2 / 391 | спец ПБ | 27.06.2024 8:44 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, через железобетонные перекрытия пяти этажей проходит пластиковая дренажная труба 100 мм., является ли это нарушением ПБ в плане нераспространения пожара? |
=> | Спасибо, понял, что нужно отсечное защитное устройство | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | vl_vk | 26.06.2024 16:49 | 1 / 245 | Так и быть | 26.06.2024 16:55 | |
| * * | в некоторых детских лагерях на территории (на улице) устроены пожарные краны. Подскажите, откуда (в каком документе) было данное требование? |
=> | Вадимчик, ищи лучше. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Barmalej | 16.06.2024 19:33 | 23 / 671 | СпециальнаяВО | 26.06.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
В п. 5.20 СП484 сказано "Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ ... запас должен составлять"
Немного запутался. Обязательно ли предусматривать подобный запас? У меня в проекте на КДЛ занято 110 адресов |
=> | Рустам74: "....Это традиционно толковалось как запас свободных входных шлейфов..."
Ну, и небольшая реплика по "шлейфам". Понятие &qu | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| | | Лейкин | 24.06.2024 9:01 | 2 / 246 | kazakru | 25.06.2024 22:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Вот какой вопрос возник. Требуется проложить кабель по колоннам, между которыми 12 м. Сам собой напрашивается трос, но у Промрукава требования к прокладке ОКЛ на тросу - 12м. между точками крепления с обязательной фиксацие |
=> | да и ОКЛ не существует нормативно ))
ну а вообще, если промрукав необходим, спускайте шпильку между пролетами и крепитесь к ней | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |