| [Документация] | | newtrad | 14.01.2025 11:20 | 3 / 100 | Иван2024 | 14.01.2025 18:25 | |
| * * | Приветствую! На подвальном этаже на входе в лифт предусматривается тамбур-шлюз. Просьба подсказать есть ли какое-нибудь особенное прочтение нормы или какое-нибудь особенное понимание со стороны экспертизы пункта 4.2.1 СП 1.13130.2020, по которому мне не р |
=> | Так делать эвакуационный выход из помещений подвального этажа нельзя.
ст.89 №123-ФЗ
4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предус | |
| |
|
| [СПЗ] | | zemet4ino | 14.01.2025 12:06 | 11 / 114 | zemet4ino | 14.01.2025 18:18 | |
| * * | Всем доброго дня! Проектируется торговый центр (только торговые площади), в котором будут 2 надземных этажа (непосредственно торговые площади) и подземный паркинг на 45 м/м. Площадь пожарного отсека не превышает 3000 кв. м. Тип СОУЭ выбрать в соответствии |
=> | Тонкая грань между количеством и числом))) вот сразу не уловил суть. Ув. Начальник отдела, большое спасибо! | |
| |
|
| [Документация] | | Лейкин | 14.01.2025 16:23 | 3 / 48 | newtrad | 14.01.2025 17:59 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каких случаях допустимо применять значение индивидуального пожарного риска равным одной десятитысячной в год? Разумеется, с соблюдением всех условий, прописанных в данном пункте. В каком нормативном документе |
=> | Там два условия - обучение персонала и соцзащита. Поправьте меня, но конкретная комбинация этих решений нигде не прописана. Про обучение все более-менее яс | |
| |
|
| [СПЗ] | | blober | 13.01.2025 17:50 | 1 / 125 | Рустам74 | 14.01.2025 15:31 | |
| * * |
изменения No 1 СП 484.1311500.2020 (не приняты, однако полностью соответствуют духу действующего п.7.7.1,7.7.2, двери при этом естественно дымогазонепроницаемые eis)
Б.9 При срабатывании ИП, расположенных в помещениях общего пользования, СПС должна |
=> | В старом СП5 в таблице А.1 было примечание 2 "Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и вкл | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 13.01.2025 10:49 | 7 / 163 | начальник отдела | 13.01.2025 17:41 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Всех с прошедшими праздниками! Подскажите, как понимать требования п. 7.2 СП 7.13130: "7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественног |
=> | =Опять разнобой.=
Как обычно. В СП МЧС число этажей обычно соответствует минстроевской этажности, а не количеству этажей. См.,например, табл.2 в СП 3. | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 10.01.2025 17:17 | 8 / 253 | начальник отдела | 13.01.2025 15:23 | |
| * * | Всем привет.
7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и
сооружения:
- на каждые полные и неполные 100 метров длины |
=> | =ну здесь все более-менее очевидно=
Далеко не факт. Если внешний обвод продольной стороны здания представляет собой ломаную линию, а не прямую, то длина з | |
| |
|
| [Документация] | | pyromaniac | 13.01.2025 9:26 | 5 / 159 | начальник отдела | 13.01.2025 13:18 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением следующего вопроса. Имеется небольшая котельная на 1,5 МВт. Для обеспечения резервным топливом планируем поставить расходную емкость с дизельным топливом объемом 15 м3.
Прошу уточнить, распространяются ли требования |
=> | =Неужели если на даче я поставлю бак с бензином объемом 1 м3, то я должен выполнять требования СП 155?=
СП 155 распространяется на расходные склады нефтеп | |
| |
|
| [СПЗ] | | Timbu$ | 15.04.2023 17:15 | 26 / 2123 | Рустам74 | 13.01.2025 12:25 | |
| * * | И опять в 100й раз про чердаки, чердачные пространства и их оснащение СПС.
Объект большой, по СП 484 предписана только адресная. Система на рубеже. Чердак хрестоматийный, с грязью, мухами, шлаком в качестве утеплителя и голубями. АДресные ИПДЛ рубеж не |
=> | Alendi®
Так опасения не за температуру, а за пыль на продуваемых чердаках. :( | |
| |
|
| [СПЗ] | | Mizar | 09.01.2025 10:13 | 15 / 368 | Mizar | 12.01.2025 22:09 | |
| * * | Добрый день.
Часто сталкивался с логикой работы, когда при включении питания ППКОП, при отсутствии неисправностей реле включается и замыкает линию. При неисправности, реле отключается, в т.ч. если на ППКОП пропало питание. Цепь контроля размыкается.
|
=> | ifbbpro ®
Именно так.
п.5.12 СП 484 и ГОСТ Р 53325 7.3.1 г) подходят.
Спасибо за подсказки. Есть с чем бодаться. | |
| |
|
| [Социалка] | | РОМВИ | 02.02.2024 21:18 | 108 / 29312 | azza23 | 11.01.2025 8:36 | |
| * * | Есть что-нибудь новое? |
=> | Может быть не будут удалять, это не реклама ,а непосредственно относящаяся к МЧС тема по есв | |
| |
|
| [Документация] | | Vosterf | 17.10.2024 9:14 | 7 / 1485 | Vosterf | 10.01.2025 17:12 | |
| * * | Только отвлечешься на что-нибудь, так ****…. «бац» ***….
Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" [ссылка] |
=> | В продолжении вышеизложенной темы по определению риска...
С 1 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 540-ФЗ "О внесении | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 27.12.2024 14:59 | 5 / 280 | Сарпож | 10.01.2025 6:54 | |
| * * | День добрый! Может глупый вопрос, но как перегороди помещений примыкают к наружным светопрозрачным стенам с фасадным остеклением.
Есть зальное помещение с наружными светопрозрачными стенами, в нем маленькие помещения. Чтобы они считались отдельными помещ |
=> | смотрите альбомы технических решений производителей перегородок, не изобретайте велосипед | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 04.01.2025 17:44 | 2 / 178 | Асашай | 09.01.2025 12:59 | |
| * * | Всем привет. Возник интересный вопрос - имеется зальное помещение со сценой, на сцену с помощью подъемника оргнанизован доступ МГН группы М4. Как при пожаре эвакуироваться этому человеку? Делать пожаробезопасную зону или пандус что ли со сцены??? |
=> | в одной из экспертиз требовали дымоудаление из подземного пешеходного перехода и тамбур-шлюз перед лифтом для МГН в этом переходе! | |
| |
|
| [СПЗ] | | koks | 26.12.2024 9:42 | 5 / 478 | ifbbpro | 09.01.2025 12:13 | |
| * * | Всем привет.
В проект СПС для госучреждений можем ли закладывать оповещатели, которые не произведены на территории члены Евразийского экономического союза?
К примеру, согласно паспорта у громкоговорителя трансляционного настенного "Sonar SW-03&quo |
=> | >но почему оповещатели пожарные идут по разным ОКПД-2 у разных производителей?
Не существует обязательных требований к "охранным оповещателям&qu | |
| |
|
| [Социалка] | | Смелая | 01.02.2024 20:59 | 37 / 15332 | Марина | 06.01.2025 15:10 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Делитесь информацией по поводу выплаты мэровских. Был слух, что платить начнут с февраля... |
=> | Здравствуйте,как платить будут в этом году? | |
| |
|
| [Социалка] | | GPN24tut | 02.11.2024 6:13 | 52 / 55180 | КоронаР | 01.01.2025 22:09 | |
| * * | Всех приветствую. Индексацию отменили с ЕСВ вообще беда, может новогодняя министерская премия появится? Что-нибудь слышно? |
=> | Ставропольский край.
Помимо того, что ранее было:
"Дали аттестованным по 2 оклада.
Гражданским по 5 окладов.
В течение года кварталок не было.&q | |
| |
|
| [Служба] | | Agat000 | 26.12.2024 13:31 | 11 / 518 | Agat000 | 28.12.2024 17:54 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите по оповещению в тех. помещениях - щитовая, прачечная, кухни. Объект общежитие. Проверяющий затребовал полный акустический расчет для всех типовых и общих помещений. Нигде не могу найти норму по уровню шума для таких помещений. |
=> | Согласно ГОСТ 12.1.036-81, п "Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем" уровень звука составляет 50дБА.
приходится искать по самы | |
| |
|
| [Документация] | | Dmt8 | 21.02.2020 21:12 | 30 / 1961 | ибо | 26.12.2024 17:43 | |
| * * | Пожалуйста,помогите !
В настоящее время при проверке объекта "металлообрабатывающее производство", т.е. токарные, фрезерные станки с площадью размещения 2000-3000 кв.м возник следующий вопрос в предписании:
"Определение категорий и клас |
=> | ух ... а можно как-то скачать такое видео? | |
| |
|
| [СПЗ] | | koks | 23.12.2024 15:26 | 10 / 438 | koks | 26.12.2024 6:20 | |
| * * | Всем привет.
На предприятии имеется 4-ёх этажный бытовой корпус, в котором на всех этажах только раздевалки и душевые.
Какое здание мне выбрать в таблице 2 СП3 для данного объекта? |
=> | Всем спасибо!
Считаю что за "число посетителей" в соответствии с п.5.2 СП 44 берём "списочная численность работающих: в наиболее многочисл | |
| |
|
| [Социалка] | | GPN24tut | 09.12.2024 19:14 | 9 / 12681 | Алёна | 25.12.2024 21:15 | |
| * * | На просторах интернета все чаще стала появляться новость об индексации ДД сотрудникам МЧС вот ссылка:
[ссылка]
Так же сегодня услышал тоже самое в новостях по РенТВ. Кто что думает или знает? Работники |
=> | Ну если верить инету,то не всем госслужащим повысят на 13 процентов | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui13 | 25.12.2024 11:26 | 3 / 218 | так надо | 25.12.2024 17:07 | |
| * * | Строятся частные дома. В каждом от 2 до 4 квартир, каждая квартира имеет отдельный выход.
По СП 486 считаю их как многоквартирные и оборудую СПС.
А вот с СОУЭ разобраться не могу. в соответствии с таблицей жилые дома могут быть коридорного и секционног |
=> | если нет общих помещений, то это индивидуальные дома блокированной застройки
Определение домов блокированной застройки указано в «СП 55.13330.2016. " | |
| |
|
| [Прочее] | | Delog | 02.11.2024 16:07 | 26 / 1090 | Delog | 25.12.2024 15:20 | |
| * * | Интересное различие требований к оснащению АУПТ склада автошин.
Для сравнения использовалась СП485, СП486, СП364
Имеем в одном здании допустим магазин автотоваров, автосервис, и склад с шинами.
Если склад с шинами принадлежит магазину то
- СП48 |
=> | Ну что пришел ответ. ДНД заморачиваться не стало а скопировало ответ ВНИИПО. Во ВНИИПО запрос распределяли три недели в итоге дней пять было у Геннадия Тим | |
| |
|
| [СПЗ] | | Delog | 10.12.2024 15:53 | 9 / 487 | Гнус | 25.12.2024 9:37 | |
| * * | Вроде уже сто раз обсуждали, но хочу уточнить у коллег.
Есть магазин 1 этажный Ф3.1 размеры 30х6 м, в нем 4 помещения: торговый зал 6х7 м, склад 60 м2 без р.м., производственное помещение 55 м2 на 1 р.м. и небольшое бытовое помещение персонала, коридор |
=> | Да, ещё точнее так:R= 2,03 • 10-2 • (1- 0,9) • 1 • (1- 0,999) • (1- 0,64) = 7,31•10-7 = 0,000000731 | |
| |
|
| [СПЗ] | | СпециальнаяВО | 09.12.2024 17:47 | 25 / 1352 | Step-By-Step | 25.12.2024 9:29 | |
| * * | Изменения в ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»:
[ссылка] |
=> | "я только не понял - первичные средства теперь - это только огнетушители?"
Да, тоже бы хотелось понять. Куда сейчас относить всякие ПК, ящики с | |
| |
|
| [Документация] | | smrnv | 23.12.2024 13:15 | 34 / 922 | smrnv | 25.12.2024 9:29 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
Есть помещения, у которых подвесные потолки сделаны следующим образом: сплошной потолок из ГКЛ, а под ним, на расстоянии 300 мм, потолок Грильято 100х100.
В проекте СПС предусмотрена уста |
=> | Step-By-Step ® "самый надёжный для вас вариант - это письмо"
- согласен с Вами; я, собственно, и обратился на форум, чтобы узнать, может кто уже | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 30.11.2024 7:44 | 48 / 1474 | Не мудрый | 24.12.2024 17:31 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Есть коттеджный посёлок в составе организации. Коттеджы одноквартирные для сдачи их в аренду(для отдыха). Подскажите пожалуйста, они будут относится к ФПО 1.4, или всё таки к 1.2.? |
=> | так надо ® Получается, на своём участке дом ставлю где хочу, кому надо тот и пусть от границы моего участка 50 или 30 м очищает, например администрация.
| |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 23.12.2024 12:44 | 9 / 300 | ifbbpro | 24.12.2024 15:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста кто знает. Есть детская библиотека, иногда её посещают дошкольники из детских садов группами в кол-ве 20-30 чел. для разных развлекательных занятий. Инспектор настаивает, что ширина выхода из помещений в этом случае должны быть 1,2 |
=> | Если ппр, иными режимными требованиями такие мероприятия не запрещены - значит они не представляют опасности. | |
| |
|
| [Прочее] | | Лейкин | 19.12.2024 9:51 | 1 / 220 | Viss | 20.12.2024 18:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Если кто знает аналог устройства контроля линий связи и пуска
УКЛСиП(РП), позволяющий подключить к линии СОУЭ оповещатели на 3А, прошу подсказать модель. |
=> | Посмотрите БР-1 [ссылка] | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 20.12.2024 15:03 | 7 / 216 | Асашай | 20.12.2024 17:13 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы
отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения
противопожарных муфт при пер |
=> | Пункт написан очень плохо | |
| |
|
| [СПЗ] | | BF109 | 19.12.2024 9:47 | 7 / 273 | начальник отдела | 20.12.2024 13:19 | |
| * * | Всем привет, коллеги!
Жилой дом, 9 этажей, пожарно-техническая высота 27м.
Не нашел в нормах, где указано прямо, что смежные помещения с ПБЗ должны быть незадымляемыми, соответственно делаю вывод о возможности применения ЛК типа Л1. Верно? Если ошибаю |
=> | А причем тут письмо ВНИИПО? После этого письма в СП 1 были внесены 2 изменения, в т.ч. в раздел 9.2. В результате имеем:
9.2.6. Тип используемой пожаробе | |
| |