    [Документация

Дата вступления в силу НД или дата выхода на экспертизу определяет применение документа проектным ин

Red_line23 26.11.2022 15:50 3 / 122 Асашай 27.11.2022 8:49    
 * *Дата вступления в силу НД или дата выхода на экспертизу определяет применение документа проектным институтом? Вопрос этот периодически поднимается, возможно есть разъяснения МЧС России или Минстроя России. Вопрос этот возникает у представителей Заст =>экспертиза ПД будет проходить по тем нормам, которые действовали в течение 1,5 года с момента получения ГПЗУ 
    [СПЗ

СП 3 п. 3.3 и СП 484 п. 7.1.7 Запуск СОУЭ

Мариец 25.11.2022 7:41 4 / 189 CSB 27.11.2022 5:54    
 * *СП 3 п. 3.3 ... Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если ... При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. СП 484 п. 7.1.7 =>А какой ИП автоматический на сегодня есть и чем это подтвердить?  
    [Документация

Нужно выполнить расчет на взрывные воздействия

kurilshik 27.11.2022 0:08 0 / 52    
 * *В рамках разработки проектной документации необходимо выполнить расчет на взрывные воздействия. Согласно п. 4.1 СП 296.1325800.2017 для объекта необходимо провести расчеты на особые воздействия и в данном конкретном случае это взрыв газа в теплогенераторн =>  
    [Социалка

Повышение денежного довольствия с 2022 года

007 18.01.2022 8:12 39 / 40173 Сын Пелея МО 26.11.2022 16:14    
 * *Коллеги,добрый день! Есть слухи, новости по поводу повышения денежного довольствия у сотрудников ФПС в 2022 году? =>Добрый вечер.Есть информация по МО,что будет перерасчёт за 2 месяца и выплатят их в начале декабря,так же в конце месяце будет выплата губернаторских по 10 
    [Служба

Возбуждение УД по ст. 168 УК РФ, когда причина пожара КЗ

Самарский 25.11.2022 21:43 3 / 200 albor 26.11.2022 7:53    
 * *Уважаемые коллеги, здравия желаю! Поделитесь ценным опытом, пожалуйста. Произошел пожар в квартире, в результате чего пострадал подъезд и еще парочка квартир (суммарный ущерб более 250 тыс. рублей). В этот день на лестничной клетке бригадой электриков =>Не судите строго, скажу свою точку зрения: Ущерб более 250 т.р. должен быть нанесен одному пострадавшему, т.е. если у нас пострадали 300 чел и каждому нан 
    [Документация

Дымоудаление из вестибюля

познающий 01 24.11.2022 17:09 7 / 141 Асашай 25.11.2022 21:11    
 * *Имеется офисное 3-х этажное здание, в котором предусмотрен лифт для пожарных с подпором в шахту лифта, в уровне 2-3 этажа в лифтовых холлах предусмотрены ПБЗ, из примыкающих коридоров выполнено ДУ. На первом этаже обычный лифтовой холл без ПБЗ, который со =>подпор мог нарисоваться из-за пожаробезопасных зон в лифтовых холлах, но это и неважно уже 
    [СПЗ

Удаление ГОТВ передвижной установкой

dalexeus 25.11.2022 12:23 7 / 94 Comfire 25.11.2022 17:45    
 * *Здравствуйте. На объекте для удаления ГОТВ из серверной предусмотрен дымосос. Нужно ли предусматривать компенсацию удаляемого газа приточным воздухом? Если да, то как? Надо выдавать задание для устройства приточной вентиляции или есть какое-то оборудовани =>Это ближе к тактической вентиляции. По своей сути – это процесс замены загазованной среды свежим воздухом, подаваемым вентиляторами, установленными за пред 
    [СПЗ

ОКЛ вертикальная прокладка

blober 23.11.2022 10:25 7 / 292 blober 25.11.2022 15:43    
 * *Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках. СП6.13130.2021: 6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за иск =>Есть ли какая то практика использования стальных стяжек? Что происходит с кабелем FRHF, FRLS -закрепленными стяжками? Если скобы дкс имеют толщину больш 
    [СПЗ

Срок исполнения (годности) проекта на монтаж систем АПЗ

norspn 25.11.2022 8:45 10 / 252 asol611 25.11.2022 15:40    
 * *Господа проектанты, прошу ответить на вопрос: в 2020 году был разработан проект на монтаж систем АПС и СОУЭ в трех корпусах ВУЗа. До настоящего времени средств на монтаж не выделено. Уже изменилась нормативная база. Есть ли какой-либо документ, определяющ =>Но, я думаю, проект, о котором говорит norspn в любом случае переделывать под новые нормы надо. Потому как в части 2 статьи 1 123-ФЗ сказано: "2. Пол 
    [Документация

Требования к противопожарным расстояниям склада складов лесоматериалов

Фокус 25.11.2022 11:52 0 / 55    
 * *Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста устранить пробел в моих знаниях. Вопрос 1 Талица 4 СП 4.13130 устанавливает требования к противопожарным разрывам, например: От склада лесоматериалов (круглых, пиленых) и дров, м3 1 000 до =>  
    [Служба

СПЗ кондитерского цеха

CV 24.11.2022 15:50 11 / 159 Timbu$ 25.11.2022 11:21    
 * *Доброго дня, как Вы считаете, в здании кондитерского цеха (2000 м2, одноэтажное, отдельностоящее) требуется ли АПТ, если склад муки 20 м2, остальное цеха, магазин готовой продукции, холодильники и офисы. =>По кондитерке очень вдумчиво выберите тип извещателей. Три года доводили до ума кондитерское производство, где, видимо, заботящийся о раннем обнаружении по 
    [Социалка

Премия ко дню спасателя 2022

Меня зовут Алехандро 12.10.2022 4:19 15 / 20165 Tank 10 25.11.2022 9:23    
 * *Доброго времени суток, уважаемые коллеги! У кого-нибудь уже появилась информация по премии ко Дню спасателя 2022? Поделитесь! =>Сегодня дали один оклад по должности, сотрудник, служба. Красноярский край. И к з/п было 2 оклада 
    [СПЗ

СП 484 - что считается линейной балкой

altroy 25.11.2022 9:16 0 / 65    
 * *Здравствуйте!
Ошибочно создал тему в разделе "Служба", повторяюсь в "СПЗ".
[Ув. altroy Размещение копии вопроса в несколько веток считается спамом=Админ]
Имеются ли официальные разъяснения по термину "линейные балки" в части применения СП
=>  
    [Прочее

противопожарные клапаны в наружной стене

Асашай 23.11.2022 19:06 9 / 203 Крюгер 25.11.2022 6:33    
 * *Всем привет. Кто сможет подсказать - требуется ли нормально открытый противопожарный клапан в наружной стене здания? Производственное помещение, из помещения местная вытяжка через наружную стену наружу, стена не противопожарная. СП 2.13130.2020 5.4.4 =>Вообще-то п.6.22 говорит о воздуховодах "пересекающих ограждающие конструкции". То есть, о случаях когда ОФП может из одного помещения проникнуть 
    [СПЗ

Выбор аспирационной системы

Megaslonik 20.07.2021 10:10 11 / 662 Инженер_ОПС 24.11.2022 19:46    
 * *Коллеги, всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с выбором аспирационной системы. Соотношение цены и качества важно, но самое главное чтобы все компоненты были отечественного производства.
=>Спасибо, присмотрюсь. 
    [Служба

Вопрос по СП 60.13330.2020 размещение приемных устройств систем приточной вентиляции на фасаде

Денис_777 24.11.2022 9:13 4 / 141 asol611 24.11.2022 16:58    
 * *Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации. Имеется объект – школа, в которой расположены несколько залов, спортивные и актовые. Залы расположены на втором этаже. Высота залов 9 метров, одна наружная стена с витражным остеклением, высотой 5 м. Ни
=>>>>п. 7.5.6 СП 60.13330.2022 разве входит в обязательный перечень?>>> Входит. Только не в обязательный перечень, а в добровольный перече 
    [Документация

нужна ли СПС и АУПТ для участков заправки на АЗС?

Jamal 23.11.2022 14:10 1 / 130 Тимур без команды 24.11.2022 15:53    
 * *Коллеги, подскажите пжл, где указано, что участки заправки ТС/слива из АЦ должны защищаться СПС и АУПТ? в СП 156 и СП 486 ни слова =>Присоединяюсь к вопросу. 
    [Документация

Требования к исполнителю для работ по конструктивной огнезащите

Jamal 24.11.2022 14:24 0 / 115    
 * *коллеги, прошу вас прокомментировать следующую информацию
вот письмо с такой ссылкой получили от заказчика (касается работ по конструктивной огнезащите на строящемся объекте):
Решением Верховного Суда РФ от 09.04.2013 N ГКПИ13-7 «Об отказе в у
=>  
    [СПЗ

Требования к техническим средствам СПС на АЗС

Тимур без команды 24.11.2022 11:04 1 / 100 Jamal 24.11.2022 14:10    
 * *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос по оснащению СПС на мультитопливной АЗС на наружных площадках АЗС. СП156.13130.2014 СПС касается очень поверхностно, есть ли еще какие-то еще нормативные акты по проектированию именно для АЗС?
Просто
=>позавчера был такой вопрос. [ссылка] 
    [СПЗ

Нужна/допускается ли установка АКБ в блоки питания?

Koui 23.11.2022 17:03 9 / 242 ifbbpro 24.11.2022 14:05    
 * *Всем добра. Тут наболел вопрос, который породил ещё больше вопросов. Суть такова: 1. Может ли существовать Панель ПЭСПЗ, если в здании не предусмотрено электропитание по 1й категории. 2. Если есть Панель ПЭСПЗ, можно ли устанавливать АКБ в блоки пита =>Сейчас в рекламе увидел про новый РИП от Болида. Стал смотреть: ни в наименовании, ни в сертификате, ни в руководстве по эксплуатации слова "беспер 
    [Документация

Размещение печей и мангалов

nND 07.11.2022 13:09 5 / 432 asol611 24.11.2022 10:16    
 * *Уважаемые коллеги! с 01.12.22 вступает в силу изменение №3 к СП 4.13130. Как быть теперь с мангалами и т.п. До этого момента разрабатывались СТУ с обязательными мероприятиями КИТОМ. А сейчас как быть, если мангал не пищеблоке, а за стойкой от обеденного =>Обойтись расчётом риска можно уже с 24 июля 2022 года. В этот день вступили в действие изменения в 123-ФЗ. Почитайте последнюю редакцию части 1 статьи 6 12 
    [Документация

Противопожарное расстояние от здания категории Д до здания категории В

Tir82 22.11.2022 16:12 14 / 265 Асашай 24.11.2022 10:16    
 * *Доброго дня. есть два здания Ф5: В и Д, по табл. 3 СП4 нормируется или ненормируется ? в табл. 3 СП4 этот момент не раскрыт, поэтому руководствуемся логикой, а также требованиями 123-ФЗ: - 36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - =>можете так и считать, кто же вам это запретит? 
    [СПЗ

Цех компостирования тушение. Полигон ТКО

geniusalex 21.11.2022 0:34 8 / 284 geniusalex 24.11.2022 2:44    
 * *Коллеги, прошу помощи, разрабатываю раздел проектной документации по пожаротушения цеха компостирования на полигоне ТКО (твердых коммунальных отходов). Предварительно планирую использовать для тушения тонкораспыленную воду (ТРВ), т.к. на объекте ограничен =>В качестве исходных данных пришла информация от ТХ. Мусор, поступающий в цех компостирования будет состоять из грунта, опилок, травы, остатков бумаги, плас 
    [Лицензии и СРО

Требуется подписант проектов АПС с аккредитацией МЧС

Кордон 22.08.2022 11:11 19 / 1820 Константин139 23.11.2022 18:46    
 * *Предлагаю организовать сотрудничество по проектированию АПС. Требуется аккредитованный специалист. =>Готов к сотрудничеству 8-921-261-92-31 
    [Прочее

Куда должна вести лестница 3-го типа?

Асашай 23.11.2022 8:23 13 / 248 Jamal 23.11.2022 16:39    
 * *Всем привет. Собственно вопрос - куда должна вести лестница 3-го типа? Точнее даже так - где указано, что она должна вести на уровень земли? Это очевидно, но формально нигде не написано. Бывает, что такие лестницы ведут на кровлю пристроек =>ifbbpro ® да я про лестницы 3 типа ведущие до 2 этажа 
    [Документация

если требуется выход шириной 1,2 м, то можно сделать две двери по 0,8 м?

qwert 17.11.2022 13:14 14 / 666 Comfire 23.11.2022 13:09    
 * *
Добрый день. Из помещения требуется 2 выхода шириной по 1,2 м. С этими выходами всё хорошо. Но мы знаем, что если из какого-нибудь помещения требуется выход шириной 1,2 м, то выход наружу из здания тоже должен быть шириной 1,2 м. А если наружу будет 2 ряд =>===а вы как распределяете потоки когда из помещения требуется 2 выхода?===

Мы определяем это очень просто, при помощи несложной формулы. На форуме
 
    [СПЗ

Размещение оборудования СОУЭ в существующей стойке СКС

Максим_555 22.11.2022 18:47 1 / 548 Viss 22.11.2022 22:47    
 * *Здравствуйте, интересует следующий вопрос, на существующем объекте проектируется новая СОУЭ 3 типа, в качестве блоков речевого оповещения приняты Sonar SPM. Допускается ли установка оборудования оповещения в существующие стойки систем СКС? Нормативного за =>Все запреты в СП6. Вы кстати в курсе что у них выход DAP, а не Ethernet? 
    [Прочее

Отображение ПКП на поэтажном плане в АРМ

xorn 22.11.2022 22:07 1 / 99 Инженер_ОПС 22.11.2022 22:13    
 * *Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли требования к отображению на АРМ графических изображений приёмно-контрольных приборов и других исполнительных устройств? Допустим есть требование за контролем состояния клапанов озк и ду, у кого на объектах есть =>Нет. Только договор и техзадание, подписанное заказчиком и монтажником. 
    [СПЗ

Как настроить работу двух Сириусов на управление вентиляцией.

Владимир227 05.11.2022 18:10 89 / 1674 ФПБ 22.11.2022 17:17    
 * *Помогите разобраться.
Есть объект с количеством извещателей больше 512.
Ставим 2 Сириуса. Один ведущий другой ведомый.
Система вентиляции, система дымоудаления, система пожаротушения и СОУЭ по одной на всё здание.
Как я понял, всеми сист
=>Но это же не я размечтался о горячем резервировании в ППКП. Более того, замечу к предыдущему моему посту. Те несколько типов ППКП с защитой от системных  
    [Документация

Ставить таблички выход если в техническом помещении единственный выход

Молот 21.11.2022 13:40 5 / 334 ifbbpro 22.11.2022 13:39    
 * *Имееется одноэтажное здание с подвалом
нужно ли ставить таблички выход в технических помещениях здания, если это единственный выход из этого помещения?
=>>Но у нас СП3 и СП52 и по тексту "Знаки безопасности с внешней подсветкой не допускаются". Выбор внутренней или внешней подсветки играет ре 