| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Авантюрист | 28.06.2022 10:49 | 12 / 160 | Karpov | 29.06.2022 13:08 | |
| * * | Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4 |
=> | >>Откуда такие выводы, вы пишите про ст. 16.1 184-ФЗ?
Да, об этом. пункт 4. ст. 16.1 184-ФЗ в продолжении которой разработан приказ N 1190. Оттуда | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 28.06.2022 6:33 | 2 / 201 | Асашай | 28.06.2022 19:02 | |
| * * | Доброго времени суток.
Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации?
Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей? |
=> | "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому об | |
 |  |
 |
| | | Орион | 22.06.2022 23:38 | 2 / 304 | Sanqio | 27.06.2022 11:58 | |
| * * | Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п |
=> | Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | CSB | 18.06.2022 11:24 | 60 / 1121 | Дмитрий_птз | 24.06.2022 21:32 | |
| * * | Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? |
=> | Подтверждение взаимодействия по алгоритму не равно подтверждение работоспособности | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 21.06.2022 11:50 | 25 / 496 | smrnv | 24.06.2022 10:29 | |
| * * | Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких:
на карте - [ссылка] |
=> | [QUOTE ifbbpro ® 44171#20]
Адрес роли не играют. [/QUOTE]
C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не | |
 |  |
 |
| | | Ник35-1 | 22.06.2022 17:35 | 12 / 326 | krit | 23.06.2022 14:58 | |
| * * | Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. |
=> | аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... | |
 |  |
 |
| | | Andrey1963 | 17.08.2021 5:16 | 10 / 413 | asol611 | 20.06.2022 10:08 | |
| * *
 | Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? |
=> | >>>Какими документами это регламентируется?>
;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.). | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 10.06.2022 11:08 | 6 / 660 | 01-911 | 20.06.2022 9:21 | |
| * * | Меня в основном интересует для Воронежа.
Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение.
В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. |
=> | К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм...
Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор | |
 |  |
 |
| | | MilaV | 16.06.2022 14:49 | 11 / 254 | myfild | 17.06.2022 16:12 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким пунктом СП 484 руководствоваться при установки аспирационных извещателей. Ни где не нашла точного определения какое количество аспирационных извещателей необходимо устанавливать (один или два). Например п |
=> | [ссылка]
по этой ссылке Секуритон | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 05.04.2021 13:05 | 28 / 2439 | Igor_70 | 17.06.2022 9:32 | |
| * * | Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и |
=> | >Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ:
Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп | |
 |  |
 |
| | | Nail_N | 16.06.2022 8:06 | 14 / 384 | Nail_N | 17.06.2022 7:22 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из |
=> | Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т | |
 |  |
 |
| | | svale | 01.06.2022 10:47 | 25 / 468 | Comfire | 16.06.2022 21:07 | |
| * * | Здравствуйте,
При производстве проектируется отдельностоящее здание компрессорной. В качестве хладагента - аммиак.
Категория помещения компрессорной "А".
Само помещение компрессорной(300+) требуется защитить АУП.
Можно ли использовать в дан |
=> | Согласен полностью. С этого и началось обсуждение. Никто и не был против. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 09.06.2022 23:25 | 14 / 417 | Асашай | 16.06.2022 18:16 | |
| * * | 1. Проект вроде как прошёл экспертизу
2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа
3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна |
=> | Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru | |
 |  |
 |
| | | Koui | 25.02.2022 12:38 | 21 / 971 | KMAs | 16.06.2022 10:06 | |
| * * | Разобьём вопрос на 2:
1. Распространяется ли требования СП6 на оптический кабель?
2. Между двумя зданиями организована связь по RS-485 (экранированный кабель, 2 пары). согласно СП6 п.6.6, нужно строить отдельную кабельную канализацию для кабелей СПЗ? н |
=> | Добрый день!
Koui , как все таки решился Ваш вопрос?
| |
 |  |
 |
| | | vladS | 20.10.2007 21:48 | 3 / 690 | emo | 16.06.2022 8:04 | |
| * * | Господа, а правильно ли при монтаже шлейфов АПС в новостройке прокладывать линии «под слоем мокрой штукатурки» .
ГПН что то внимания не обращает ,им лижбы СОУЭ соответствовало . Но вкрадывается сомнение: где то я читал , что шлейфы ПС должны прокл |
=> | А если стена покрыта деревянной дранкой и слоем штукатурки - допустимо ли прокладывать кабели ПС в бороздах под штукатуркой? | |
 |  |
 |
| | | emo | 15.06.2022 22:06 | 1 / 157 | Comfire | 16.06.2022 4:11 | |
| * * | Всем добрый день.
Есть объект - православный храм со световым барабаном, увенчанном куполом.
Не совсем понимаю, как защитить пространство под куполом. Диаметр барабана 7м, высота в самой верхней точке - 17м, т.е. обычные дымовики под куполом мы |
=> | 8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормат | |
 |  |
 |
| | | Mikhail_PM | 20.02.2021 2:47 | 31 / 433 | newtrad | 15.06.2022 11:09 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги.
Вопрос про внутришкафную проводку шкафа пожарной сигнализации.
1) могу ли я внутри шкафа использовать ПуГВнг(А)-LS монтажный провод (не FRLS) с показателем пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1,
Если не мог |
=> | Требования к кабелям касаются в основном линий электропроводки, а ШПС это что-то вроде единицы электрооборудования, которая должна отвечать требованиям по | |
 |  |
 |
| | | Koui | 10.06.2022 8:56 | 8 / 425 | Александр_аск | 14.06.2022 12:13 | |
| * * | Всем добра.
сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично.
частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кр |
=> | Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из г | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 11.06.2022 16:04 | 1 / 249 | Крюгер | 13.06.2022 6:55 | |
| * * | Здравствуйте, возник вопрос насчёт общежития на 1 этаже 17 этажного дома. В соответствие с сп484 его надо оборудовать адресными или безадресными. Общежитие само 300 кв, но на первом этаже 17 этажного жилого дома высотой больше 28 метров
[Ув. bulka2 |
=> | СП 486, п.4.3 "...тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных ос | |
 |  |
 |
| | | Пузырьков01 | 26.05.2022 10:36 | 18 / 664 | bulka2337 | 11.06.2022 22:19 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию не нарушая п. 5.21 СП 484. Спасибо. |
=> | Орион про интегрируется со многими системами видеонаблюдения, например трассир. По сработке создаёшь просто сценарий управления какое нужно. | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 06.06.2022 20:27 | 8 / 634 | j_flack | 10.06.2022 23:22 | |
| * *
 | Нет понимания на чём сейчас можно построить систему пожарной автоматики от европейских производителей, кто слышал какие компании объявляли об окончании поставок продукции (запчастей)/ отказе от дальнейшего сервисного обслуживания? |
=> | Предыдущий пост понимать как up. Ветку можно закрыть. Буду как и многие другие, и дальше развлекаться с волшебным Болидом ) | |
 |  |
 |
| | | Minevro | 07.06.2022 7:26 | 11 / 602 | южный | 10.06.2022 13:51 | |
| * * | Здравствуйте дорогие друзья, встал вопрос о ТО согласно ГОСТам 59636 , 59638 , 59639. Вопрос состоит в следующем, согласно данным ГОСТам ТО должно проводиться минимум раз в три месяца, хотя раньше ТО проводилось согласно ТД завода изготовителя и закон это |
=> | ГОСТ становится обязательным для заказчика и обсл орг если он указан в техзадании на торги | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 07.06.2022 15:11 | 11 / 701 | Dimma | 10.06.2022 11:14 | |
| * * | Добрый день! Объясните, как надо сдавать нормально саму процедуру?
Првый раз сдавал, отказали, типа п. 17, подозрение на списывание. Окно браузера не полностью было развернуто на экране, все разрешения на запись давал.
Вторую процедуру завалил, |
=> | ...или для них проводят аттестацию в кабинетах очно? | |
 |  |
 |
| | | Кунар | 08.06.2022 13:27 | 6 / 281 | Кунар | 10.06.2022 10:59 | |
| * * | Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста. |
=> | Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался. | |
 |  |
 |
| | | captain Jack | 07.06.2022 18:51 | 15 / 426 | ifbbpro | 09.06.2022 12:43 | |
| * * | Всем доброго дня, прошу помощи по следующему вопросу - прописана ли в каких либо нормативах необходимость контроля положения заслонки огнезадерживающего клапана? Прочитал сп5, сп7, ничего не могу найти на эту тему.
На объекте подрядчик по вентиляции |
=> | >Если по СП 484, то скорее подойдет пункт 7.7.7.
Этот пункт про то, что "управление и контроль" должны производится именно системой пожарно | |
 |  |
 |
| | | Stanley0o | 25.05.2022 13:34 | 2 / 293 | южный | 08.06.2022 13:15 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. У нас в регионе при проведении ТО или ремонта, ранее совершали звонок в пожарную часть и предупреждали о работах, чтобы избежать поступления ложных сигналов о пожаре и выезда пожарных. Сейчас требуют письменно извещать, ссылаясь на |
=> | звоним по 101 в МЧС прямо за 3 минуты до ТО или проверки АПС с прямым выводом.. и МЧС не жалуется.. за 1,5 месяца 3 раза пожарные машины приезжали по ложны | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 14.09.2021 14:28 | 20 / 874 | SkAndrey | 08.06.2022 10:28 | |
| * * | Коллеги!
У С2000-СП2 нагрузочная способность реле (согласно этикетке) 100В, 2А
Необходимо завести сигнал в щит вентиляции на расцепитель.
Расцепитель S2C-A2. В характеристиках расцепителя указано напряжение катушки 110-415VAC/110-250 |
=> | Можно управлять расцепителем с контролем линии до него.
Пуск "сухим" контактом - [ссылка]
Пуск напряжением 2 | |
 |  |
 |
| | | Ivirtus | 12.12.2021 23:10 | 60 / 2123 | Все ники заняты | 07.06.2022 7:37 | |
| * *
 | Прошу помощи форумчане.
Перечитал сп 6.13130.2021. Ничего не нашел про ОКЛ.
Я так понимаю теперь можно купить кабель огнестойкий согласно ГОСТ к конкретному объекту и собрать отдельно кабеле несущую систему (гофра огнестойкая, крепеж, распаячная к |
=> | У надзорного органа во всем виновата эксплуатация. | |
 |  |
 |
| | | Евгений Б | 30.05.2022 13:13 | 7 / 635 | Евгений Б | 06.06.2022 17:01 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Похожие темы про пожаротушение в серверных прочитал, но все равно остались вопросы. Прошу помочь с пояснением норм.
Дано: административно-офисное здание (бизнес-центр), высота более 30 этажей, построено в 2011 г |
=> | ALEX_SE ®, да подумали о таком варианте. Остановились на модуле СТ-2000, возможно, его интегрируем. | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 01.06.2022 11:52 | 5 / 316 | Инженер_ОПС | 03.06.2022 15:43 | |
| * * | Добрый день всем!
Имеется помещение насосной станции АПТ. В него, на питание насосов, заходит два алюминиевых кабеля. Кабели проложены из КТП 6/0,4 (в этом же здании) до насосной. Прокладка выполнена в стальной трубе, в штробах под полом. Возможно ли о |
=> | Всем спасибо.
ув. ifbbpro ® правильно подметил срок службы кабелей. Запросил в госархиве проект на эту установку пожаротушения, выяснил год монтажа кабе | |
 |  |
Список с