Склад в подвале жилого здания.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ba1amut ®

[11.02.2016 19:20:33]
 Коллеги, добрый день.
ПОнимаю, что данный вопрос не раз поднимался в обсуждениях, но к сожалению из имеющейся информации сложно сделать однозначный вывод.
Имеется подвальное помещение под жилым зданием, вход отдельный.

В СП 4.13130.2013 в п. 5.2.8.:
В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать:
- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

одновременно с этим, там же:
В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать:
- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м2, а также магазины и (далее по тексту)

В ПП от 25.04.2012 № 390 вообще прямого запрета нет, только требования по отдельному входу.

Все-таки может кто-то однозначно ответить, можно ли размещать склады в подвальных помещениях или нет, а то вон в соседних ветках такие ситуации рассматривают как само собой разумеющееся.

Спасибо.





[11.02.2016 19:43:45]
 СП 4.13130.2013 в п. 5.2.8.
В первой части говорится что запрещено размещать вообще, независимо от этажа размещения. Во второй части уточняется что именно в подвале дополнительно запрещено размещать магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м2, а также магазины и (далее по тексту), на первом этаже их размещать можно.
т.е. помещения чисто складского назначения (Ф5.2) в жилье размещать вообще запрещено, но если этот склад в составе магазина (т.е. помещения в принципе торговли) то можно, но с учётом ограничений во второй части вышеуказанного пункта.
Ну и конечно не забыть про 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в
крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах
многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) без проемов.


[11.02.2016 20:15:47]
 а кладовки для жильцов в подвале можно размещать?


[11.02.2016 20:41:43]
 Асашай ®, бес понятия...
Зато можно разместить производство боевых ВВ, т.к. СП 4 на такое производство не распространяется


[11.02.2016 23:09:38]
 Я почему задал этот вопрос - есть противоречия норм.

СП 4.13130.2013
п. 5.2.8. В жилых зданиях класса Ф 1.3 не допускается размещать:
- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

СП 54.13330.2011
п. 7.1.9 Перегородки между кладовыми в подвальных и цокольных этажах зданий II степени огнестойкости высотой до 5 этажей включительно, а также в зданиях III и IV степеней огнестойкости допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, отделяющие технический коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа.

7.1.16 В цокольном или первом этажах допускается размещение кладовых, или групп кладовых твердого топлива. Их следует отделять от других помещений глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Выход из этих кладовых должен быть непосредственно наружу.

3.18 3.18 Хозяйственная кладовая (внеквартирная) Помещение, предназначенное для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемое в первом, цокольном или подвальном этажах жилого здания

Вопрос - допускается ли размещать кладовки в подвале многоквартирного жилого дома или нет???


[12.02.2016 10:11:39]
 Кладовка - не "объект складского назначения". Это - часть квартиры, вынесенная за её пределы.

А про кладовки СП.4 в пункте 5.2.8 упоминает абзацем ниже..., и гонения на кладовки начинаются только при "хранении бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий".


[12.02.2016 10:14:57]
 Спорный вопрос... почему это кладовка не является объектом складского назначения? Даже слова однокоренные


[12.02.2016 10:19:55]
 А почему потребовалось говорить о ней в другом абзаце?

Складские объекты (на мой взгляд) там, где осуществляется определенный технологический процесс и имеются рабочие места (постоянные или временные).

СП.4 учел и складские объекты, и кладовки...методом простого перечисления в отдельных строках.


[12.02.2016 11:15:52]
 все равно неоднозначность в СП 4.13130.2013 имеется
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Склад в подвале жилого здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.