разрешено устройство проемов в огнезащитных экранах, ограждающих эвакуационную лестницу?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
rem ®

[09.02.2016 17:24:34]
 СП 1.13130.2009

п.9.6.5 При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования).

Подскажите, пожалуйста, разрешено устройство проемов в огнезащитных экранах, ограждающих эвакуационную лестницу?

Чтоб с лестницы на этажерку попадать.


[09.02.2016 21:47:08]
 Да.. Заполнение проемов не нормируется


[09.02.2016 23:59:01]
 Получается, спускаясь по лестнице в момент пожара, находясь на марше я буду защищен от теплового излучения, огня и дыма, а попадая на площадку между маршей в проеме огнезащитного экрана никакой защиты уже не будет? И так на каждом этаже.


[10.02.2016 17:41:39]
 Дословно из разъяснений ВНИИПО: "В соответствии с п.9.6.5 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы" открытые лестницы этажерок должны иметь огнезащитные экраны с пределом огнестойкости не менее Е15. При этом допускается не предусматривать противопожарное заполнение проемов, предназначенных для выходов на лестничные площадки открытых лестниц с этажерок."


[10.02.2016 17:45:58]
 Спасибо за разъяснения.


[10.02.2016 18:07:18]
 А ссылкой на документ разъяснения не поделитесь?
На просторах инета не смог отыскать.
Пожалуйста.


[11.02.2016 10:35:17]
 давайте почту. скину как будет возможность
rem ®

[11.02.2016 10:38:14]
 Спасибо.


[11.02.2016 10:38:32]
 r_e_m@bk.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: разрешено устройство проемов в огнезащитных экранах, ограждающих эвакуационную лестницу?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.