| | | Андрей_Т | 31.03.2023 14:21 | 14 / 1864 | IORRA | 05.09.2024 12:16 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется два здания в поле. Между ними надо проложить линию связи. Каким образом можно проложить резервную линию связи не нарушая никаких норм и правил? Между зданиями 80м (~5 столбов). Одну линию связи проложить понятно как, а вот с резервно |
=> | По уточнению у самого Болида, RS-485 является кольцевой и требует резервирования, соответственно кладём 2 лотка | |
| |
|
| | | sibcat | 27.08.2024 13:32 | 9 / 451 | Comfire | 05.09.2024 10:43 | |
| * * | Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?
ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м |
=> | А Вы ГрК РФ смотрели? В статье 53 все необходимое имеется. | |
| |
|
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 1 / 109 | Comfire | 04.09.2024 16:22 | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | "СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80"
| |
| |
|
| | | Pavel_lime | 03.09.2024 6:08 | 10 / 165 | Асашай | 03.09.2024 12:12 | |
| * * | Доброго дня всем!
Объект - надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями - магазины, офисы, автомойка, сто и т.п.
Все помещения меньше 800м2.
по СП 7.13130 требования к удалению дыма при пожаре не распространяются:
е) на поме |
=> | из закрытых стоянок в любом случае нужно дымоудаление | |
| |
|
| | | Алекссей | 02.09.2024 9:33 | 0 / 107 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.5.4.18 СП2 указано, что:
"г) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются:
- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,5 м, а также на эвакуационные выходы |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 19.08.2024 17:10 | 11 / 313 | Алекссей | 20.08.2024 18:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора? |
=> | Были арзъяснительные письма, где писалось, что деление коридора перегородками на части менее 15 м, не означает что можно не делать СПДВ. А тут теперь пишут | |
| |
|
| | | Кристина_пробез | 16.08.2024 15:20 | 1 / 455 | kazakru | 19.08.2024 12:20 | |
| * * | Коллеги, всем привет!
Компания Пробезопасность в описке начинающего Инженера-проектировщика по ПБ. 50 000 - 60 000 руб. net
Работа в Москве или из другого города России.
Мои контакты: +79250240690 Кристина, HR.
medvedeva.ks.probez.pro
Основная деят |
=> | А Вы это реально? в Москве? Зарплата 50-60?
Дворник больше зарабатывает, а курьер еще больше. | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 21:04 | 10 / 371 | Rujero | 09.08.2024 6:52 | |
| * * | Вроде нельзя так, но решил уточнить на всякий. Есть Ф5.1, 1 этаж, на этаже площадка на отметке 4.5 м. С этой площадки идет лестница на другую площадку на отметке 2.2 м, а с неё уже на уровень перового этажа. Получается, что пути эвакуации с площадки на от |
=> | Я понимаю что данный пункт по самостоятельной эвакуации и частям здания применяется, когда есть необходимость по разграничению эвакуационных потоков персон | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:35 | 34 / 591 | СпециальнаяВО | 07.08.2024 19:41 | |
| * * | Приветствую! В ч. 4 № 123-ФЗ сказано:
При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему |
=> | начальник отдела: "Эти ваши "ответы" и есть доказательство того, что вы классическая истеричка. Ни убавить, ни прибавить."
Вот и сла | |
| |
|
| | | Keer | 07.08.2024 14:53 | 0 / 197 | | |
| * * | Добрый день. Подскажете плз, на объекте установлены извещатели Сенсор Системс, пришла пора их испытывать, кто сейчас это может сделать? |
=> | | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:29 | 2 / 245 | Korovke | 07.08.2024 11:39 | |
| * * | Как считаете, если идет 1-этажная часть здания Ф5.1, потом административно-бытовой корпус из 2 этажей на всю высоту и ширину здания Ф5.1, а потом опять кусочек Ф5.1, но уже меньшей высоты. Т.е. получается, что АБК зажат частями здания Ф5.1, то это можно с |
=> | Да, в принципе так все и понял, просто написано как-то... "с двух сторон" - каких 2-ух сторон, о чем речь? Почему не написать просто про два выхо | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:09 | 2 / 261 | Korovke | 07.08.2024 11:37 | |
| * * | Приветствую! Реконструкция котельной. Была категории Г. Сейчас добавили расходный резервуар дизельного топлива, как аварийное. При необходимости, сжигаться диз.топливо будет от передвижной цистерны, но в самом помещении предусматривается этот расходный ре |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 18:55 | 2 / 181 | Korovke | 07.08.2024 11:37 | |
| * * | Добрый вечер! Есть здание Ф5.1 (котельная), в зале несколько площадок на разном уровне, которые соединены между собой лесенками. Площадки идут не друг под другом строго (лишь частично заходят), а в основном разбросаны по углам помещения. Отметки площадок |
=> | В СП 56 осталось определение, что площадка - одноярусное... Этажерка тут тоже не совсем подходит, так как у неё с каждого яруса должен быть путь на лестниц | |
| |
|
| | | AleksandrASG | 01.08.2024 10:39 | 4 / 332 | Viss | 01.08.2024 22:19 | |
| * * | Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос в чем проложить кабель к ИПР в чистой зоне молочного производства. Дело в том, что по проекту заложены трубы из нержавеющей стали и взрывозащищенные фитинги. ИПР также взрывозащищенная из нержавейки. Заказчик |
=> | Некоторое время назад был один фарм объект, также сети выполняются или скрыто с герметизацией выводов, или в трубах из нержавейки (ну тут больше опуски к с | |
| |
|
| | | Алекссей | 08.07.2024 14:24 | 4 / 426 | Асашай | 01.08.2024 17:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из технического помещения, где нет людей, предусмотрен непосредственно на ЛК.
Нормируется ли направление открывания такой двери?
|
=> | 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направле | |
| |
|
| | | sunlieseof | 15.07.2024 14:42 | 2 / 409 | Рустам74 | 31.07.2024 9:57 | |
| * * | Добрый день. Госэкспертиза выставила замечания, а именно по выводу сигналов с пожарной насосной на пост с постоянным пребыванием людей(охраны). Требуют вывести сигналы работы/неисправности, аварий, затоплений корпуса и т.д. Насосная станция комплектная, п |
=> | У некоторых производителей насосных установок сразу есть для комплекта отдельный выносной пульт с лампочками. Но не у всех. | |
| |
|
| | | Гранит | 22.07.2024 21:49 | 41 / 991 | Гранит | 25.07.2024 20:41 | |
| * * | Добрый день. Прошли 3 проверки пожнажзора у одного юр.лица по одному адресу: корпус 1,2,3. Составлено 3 протокола по ч.4 ст 14.1 КоАП. Вопрос: законно ли оформлять тримя проверками одновременно?
По факту юр.лицо одно, одновременно 3 проверки одним лицом |
=> | ifbbpro
И не путайте договор оказания услуг ст 779 и договор подряда ст 702 ГК РФ | |
| |
|
| | | Korovke | 22.07.2024 19:56 | 14 / 374 | Korovke | 23.07.2024 22:07 | |
| * * | Всем привет! Есть 1-этажное здания Ф5 с именно пристройкой (не встройка и не вставка) АБК (2 этажа). Все II C0. АБК отделяется перегородкой 1-го типа. По таблице 6.1 СП 2 определяем площадь пожарного отсека Ф5, которая не должна превышать площадь Ф5+ площ |
=> | =п.6.6.1=
Ну да, все так. Мы открываем таблицу 6.9 и смотрим по ней площадь этажа в пределах пожарного отсека АБК, которая определяется пунктом 6! | |
| |
|
| | | Depalek | 20.07.2024 18:33 | 0 / 225 | | |
| * * | Приветствую всех, подскажите пожалуйста не опытному человеку, сколько должно длиться по времени занятие на свежем воздухе в СИЗОД и какое время нужно записывать в личную карточку газодымозащитника. И согласно какого приказа сколько времени дается |
=> | | |
| |
|
| | | Korovke | 10.07.2024 14:21 | 5 / 374 | Рустам74 | 10.07.2024 16:07 | |
| * * | Добрый день! Есть многофункциональное здание (торгово-развлекательный центр). На верхнем этаже предусматривается блок ЧОП (частная охранная организация), в котором имеются спальные помещения. Как считаете, к какому классу функциональной пожарной опасности |
=> | начальник отдела®
Вроде верно. Но как режимная комната отдыха охранников угодила в "организации по обслуживанию населения" - в голове не склад | |
| |
|
| | | nND | 05.07.2024 8:40 | 1 / 284 | Comfire | 05.07.2024 9:36 | |
| * * | Коллеги, какое будет мнение. Торговое предприятие запроектировано 3-х этажный (1 подземный, 2 надземных) в жилом доме отдельным отсеком в 1996 году без реконструкций по СНиП 2.08.01- 89 и 2.08.02-89. Отсек оборудован пожаротушением. Имеется предусмотренна |
=> | Во-первых, смущает сквозная лестница из подвала.
Во-вторых, неверно читаете п. 1.102. СНиП 2.08-02-89:
"В зданиях предприятий розничной торговли и о | |
| |
|
| | | Gun | 29.01.2024 10:19 | 23 / 1206 | Sereganika | 04.07.2024 0:29 | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь?
Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная.
Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она опреде |
=> | Уважаемый Асашай ®!
В СП 4.13130.2013, мне представляется, уточнения вносить уже опасно.
Вот специалисты внесли уточнения (при внесении изменений) - имее | |
| |
|
| | | Korovke | 03.07.2024 12:15 | 0 / 289 | | |
| * * | Добрый день! Наверное ужасно глупые вопросы задам, но так вышло, что впервые столкнулся с задачей расставить огнетушители. Здание общественное, в котором есть не категорируемые помещения, и помещения категорий В3, В4. Согласно приложению 1 и п. 406 ППРФ н |
=> | | |
| |
|
| | | Виктор | 01.07.2024 9:01 | 21 / 473 | Comfire | 01.07.2024 16:32 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
=> | Именно так! Это были 2010-2011 г.г. Период близкий к обсуждаемому в ветке. | |
| |
|
| | | belru | 22.02.2022 15:57 | 5 / 2437 | Rujero | 27.06.2024 8:24 | |
| * * | Здравствуйте! Есть нормы по минимальной глубине лестничной площадки перед входом внутри здания? Я что-то только перед входом снаружи нашла. Дело в том, что эвак. лестница шириной 1.1 метр (хотя это не важно) из подвала помещается только с площадкой у выхо |
=> | Глубина лестничной площадки должна быть не менее ширины лестничной площадки | |
| |
|
| | | nND | 06.06.2024 11:28 | 7 / 509 | ifbbpro | 07.06.2024 8:36 | |
| * * | В каком виде требуется должен быть сертификат на отделочные материалы путей эвакуации и залов?
Просто копия сертификата органа сертификации или заверенная копия организации заявителя, или заверенная копия организации, которая реализует товар? |
=> | >Как получить сертификат?
Про сертификат - это фантазия. В ППР написано "документы". | |
| |
|
| | | сибирьПБ | 22.05.2024 10:34 | 4 / 411 | Рустам74 | 23.05.2024 9:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, помещения с разными категориями нужно разделять перегородками? где найти нормативку, т.к. п.6.2.10 СП 4 исключен |
=> | Т.е. в итоге требования к выделению производственных помещений в общественных зданиях смягчились по сравнению с прежней версией СП4 и прописаны отдельно от | |
| |
|
| | | Grig1901 | 17.05.2024 14:09 | 23 / 817 | Рустам74 | 22.05.2024 14:21 | |
| * * | Есть помещение ресторана быстрого питания в торговом центре (Фуд-корт), без приготовления еды на открытом огне и без фритюра. Комплекс требует табличку категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, так как это ,по мнению комплекса, производс |
=> | Kryger®
Да, на объекте защиты общественного назначения помещения класса Ф5.
Но подраздел 6.1 распространяется на "объекты класса функциональной пожа | |
| |
|
| | | NIKA15 | 22.05.2024 7:32 | 0 / 253 | | |
| * * | добрый день, подскажите на объекте есть существующая не адресная пожарная сигнализация, сейчас необходимо на этом обьекте в одном из помещений реализовать пожарную сигнализацию,демонтаж старых датчиков и установка новых т.е новый шлейф с существующему Сиг |
=> | | |
| |
|
| | | nND | 14.05.2024 8:25 | 1 / 478 | Vosterf | 21.05.2024 10:01 | |
| * * | Коллеги по статье 54 №248-ФЗ предусмотрена альтернатива проверки. Что это в нашей области если не НОР. Пару лет назад писал в ДНПР ответ был размывчатым и ни о чем |
=> | Ну Вы и вопрос задали, Ув. nND ®...
1) Я на другом форуме [ссылка] уже в течении года пытаюсь понят | |
| |