[08.02.2016 17:55:46]
 Возможно ли с помощью Расчетов оценки пожарного риска уйти от нарушений:
1. В складских помещениях при нормативном расходе воды – 2 струи по 5 л/с – следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 65, при этом используются – DN 50. Технико-экономические обоснования, допускающие применять пожарные краны c DN 50 производительностью свыше 4 л/с, не представлены.
2.Складские помещения корпусов не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией при пожаре
3. В полу на путях эвакуации 2-го этажа, 1-го этажа допускается перепад высот менее 45 см
4. Ширина эвакуационного пути (коридор 1-го, 2-го этажей) не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора 2-го этажа (1,55м), уменьшенную на ширину дверного полотна (0,8м).


[08.02.2016 17:58:26]
 1 и 2 - да,
3 и 4 - нет, хотя 4 может да


[08.02.2016 18:03:56]
 1, 2, 4 - да
3 - нет


[09.02.2016 11:54:22]
 все да.
почему. смотрим ст. 6 ТРоПБ - это все требования сводов правил, значит снимаются рисками. учитываем в расчете так:
п. 1 - люди не пользуются ПК
п. 2 - Кпдз=0
п. 3, 4 - в модели эвакуации (ширина и ступени).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Уйти от нарушений ПБ при помощи оценки пожарного риска      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.