| | | Br | 08.05.2018 17:16 | 14 / 392 | dizel2012 | 11.05.2018 21:48 | |
| * * | Приветствую.
Встроенная автостоянка на 1-м этаже жилого дома, состоящая из одного помещения для стоянки авто, выделена в отдельный отсек.
Согласно п. А.2 приложения А СП 5.13130.2009 пожарный отсек автостоянки рассматривается как здание и необходимост |
=> | Т.е. получается есть некие усредненные параметры пожара для автостоянки, так сказать типовые. А где их берут? | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 06.05.2018 17:46 | 17 / 743 | IPB08 | 11.05.2018 13:51 | |
| * * | Доброго дня.
Трехэтажное здание (проект), часть 1-го и 2-го этажа торговля, часть 1-го и 2-го этажа - встроенная автостоянка, 3-й этаж офисы (не администрация для функционирования торговли, а сдача в аренду).
С автостоянкой все понятно - отдельный пожар |
=> | Т. е. получается что торговые помещения в офисное здание можно встроить без выделения в отсек, а вот чтобы офисный этаж в торговлю встроить такого варианта | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 07.05.2018 15:21 | 12 / 536 | RosFeder | 11.05.2018 7:02 | |
| * * | Вывешен новый ПРОЕКТ- Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности
Источни |
=> | Что-то уважаемый Red_line23 ® "исчез"...
Я конечно понимаю. что перевести "чек-листы" в "матрицы риска" надо немножко &qu | |
 |  |
 |
| | | Лист 01 | 17.04.2018 12:33 | 5 / 601 | Лист 01 | 10.05.2018 13:56 | |
| * * | Уважаемые форумчане,возможно, тему повторяю: где найти статистику по пожарам за последние пять лет? Необходима также статистика по административной практике (форма 3-ГПН), реально ее раздобыть? |
=> | Может, кто-то по административной практике все же подскажет источник информации? | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 10.05.2018 10:53 | 0 / 308 | | |
| * * | Привет всем!
Подскажите, есть ли форма письма на замену одного пожарного оборудования на другое, причины выявились в ходе выполнения работ по уже подписанному договору.
Может кто поделится!?
Буду очень благодарен! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | гоха | 08.05.2018 15:12 | 5 / 295 | Alex_Crazy | 08.05.2018 16:48 | |
| * * | кроллеги, у нас ведь полимерные трубы для АУПТ не подлежат обязательной сертификации? |
=> | FlintFD
Согласен, был невнимателен | |
 |  |
 |
| | | Epishen | 04.05.2018 17:01 | 12 / 405 | uzdp | 08.05.2018 11:24 | |
| * * | Необходимо разработать раздел ПБ проекта реконструкции магазина по требованию администрации Н Тагила Свердловской области для получения разрешения на реконструкцию. Работа срочная до 9 мая. Экспертиз проходить не нужно. Раздел нужен чтобы был! Бюджет огра |
=> | Epishen ®, город небольшой, в профессиональном кругу все друг друга знают. Уж чего-чего, а проектировщики по разработанным смежным разделам знают с кем раб | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 26.04.2018 13:17 | 22 / 1207 | Сергей Субачев | 07.05.2018 21:08 | |
| * * | В проекте 10-ти этажного многоквартирного жилого дома II степени огнестойкости, согл. СНиП 21-01-97* необходимо предусмотреть настилы бесчердачного покрытия с пределом огнестойкости не менее RE15.
Заказчик отказывается от решений ROCKWOOL, ТЕХНОНИКОЛЬ, П |
=> | //Можно ли сделать вывод что двухслойная подшивка из ГКЛВ обеспечит предел огнестойкости 30мин. для покрытия с любыми несущими элементами.
Нет. На прогр | |
 |  |
 |
| | | idominus | 04.05.2018 15:56 | 4 / 460 | Асашай | 07.05.2018 13:18 | |
| * * | Запроектировали детский сад, в детском саду есть спортивный зал в котором организован балкон для зрителей. Балкон обеспечен двумя эвакуационными выходами в соответсвии с п.6.64 СП 118.13330.2012. Возник спор с экспертом в части того что мы вообще без СТУ |
=> | 6.1.33. В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием в | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 25.04.2018 20:31 | 38 / 660 | Dimma | 07.05.2018 11:28 | |
| * * | Добрый вечер!
Опять прошу помощи у специалистов своего дела, вопрос как к опытным инспекторам, так и к представителям бизнеса оказывающими услуги в области пожарной безопасности.
Так получилось, что за последние годы у нас в подразделении ГПН не о |
=> | >>>А не за пять минут проходит весь объект и пишет в журнале что всё хорошо и АПС исправна.<<<
Организация, которая проверяет АПС за | |
 |  |
 |
| | | vladimir | 26.04.2018 18:22 | 23 / 658 | dizel2012 | 06.05.2018 23:11 | |
| * * | Коллеги, возник следующий вопрос по категорированию: есть помещение химводоподготовки, в котором установлено оборудование, постоянно заполненное водой. При этом корпуса оборудования изготовлены из пластика. Нужно ли учитывать это оборудование при расчете |
=> | А что Вы так недовольны нашим ув. гешаном? Между прочим у него серия интересных статей в журнале "Пожарная безопасность". Справочник нарасхват ра | |
 |  |
 |
| | | Владир | 23.04.2018 19:47 | 18 / 686 | Надопочитать | 04.05.2018 8:11 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Есть здание торгового центра общей пл. 10 тыс. кв м. и высотой 4 этажа. В нем 6 собственников, у кого то 5 тыс. м у кого-то 500 кв.м и 70 кв. м.
Вопрос: надо ли собственникам составлять одну общую декларацию на здание и всем |
=> | Уважаемый Декларант ®, отвечу на ваш вопрос, в декларации в разделе три указаны НПА и НПД, которые должны выполняться, и которые вы сами указываете что обя | |
 |  |
 |
| | | Trash_R | 02.05.2018 12:11 | 4 / 580 | Волжанин | 03.05.2018 19:10 | |
| * * | Добрый вечер всем! С праздником)
кто нибудь может поделиться знаниями в теме избыточности в нормативных документах по пожарной безопасности, идеально конечно будет если будут примеры)
Буду рад любой информации) |
=> | Trash
Что-то вы сами не определились в том, что вам нужно.
Избыточность - это одно. И об этом вам уже рассказали.
Дублирование - это совсем другое.
При | |
 |  |
 |
| | | Br | 02.05.2018 14:39 | 3 / 461 | Br | 03.05.2018 16:19 | |
| * * | Доброго дня! Кто может развеять сомнение.
Что понимается под словом помещение? только помещение, но еще и коридор, холл, фойе, рекреационная зона и т. д.?
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, гор |
=> | Мне кажется специально пишут так размыто - помещение, чтобы в случае чего можно было выкрутиться. | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 03.05.2018 8:07 | 9 / 680 | один из них (в запасе) | 03.05.2018 11:28 | |
| * * | Здравствуйте.
До 19.02.2017г. в п. 4.10 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" был второй абзац: "Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130, нормами технологического проек |
=> | А, что поменялось с 19.02.2017 года? | |
 |  |
 |
| | | Гардемарин ПБ | 30.04.2018 13:30 | 5 / 790 | SZ | 03.05.2018 0:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Не кажется ли Вам, что уже достигнут пик хаоса в нормотворческой деятельности в области пожарной безопасности? При принятии 123-ФЗ во все трубы трубили, что в результате его действия, значительно сократятся и систематизируются требовани |
=> | Ув.Гардемарин ПБ ®
Вы чётко описали проблему. Грамотно поставили вопросы. И сами на них ответили. Что Вы хотите ещё услышать от других, подтверждения или | |
 |  |
 |
| | | VOV4IK | 13.04.2018 21:01 | 137 / 2103 | Як-8 | 29.04.2018 19:33 | |
| * *
 | Новое разъяснение по ГОСТУ!!!
[ссылка] |
=> | Поддерживаю SWIFTа! Организация общественная, ТК-001 на базе НСОПБ. Переизберём Президента Серёгина, Подправим ГОСТ и новые выпустим. Название в МЧС, МинЭк | |
 |  |
 |
| | | Андрей 01 | 19.02.2016 14:22 | 14 / 644 | трое пожарников | 29.04.2018 11:38 | |
| * * | Уважаемые коллеги! прошу Вас помочь разобраться. В Приложении Д к СП 118.13330.2012 «Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах» подпункт Д.2.6 сейчас выглядит таким образ |
=> | ув. Андрей 01 ®, если вы напишите запрос во ВНИИПО про приложение Д* (рекомендуемое) СП-118, то наверняка, в ответе будет резонное предложение применять СП | |
 |  |
 |
| | | Агата | 29.04.2018 8:29 | 0 / 411 | | |
| * * | Добрый день!
По сути вопрос в продолжение ветки [ссылка]
Итак, помещение 4 м2, эвакуация начинается через 6 секунд (5,04 с),противопожарная дверь начинает закрываться после окончания эвакуации из помещения.
Вопрос, каково вре |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tree | 28.04.2018 11:11 | 6 / 641 | Эксперт | 29.04.2018 3:56 | |
| * * | Доброго дня. У меня сложилась непонятная ситуация с проверкой моего объекта. В начале года, узнав, что запланирована проверка ПБ, а объект сложный, я нашел организацию, которая согласилась выполнить НОР. НОР был зарегистрирован. В моем понимании, если ест |
=> | Как я вижу действия инспектора. Вполне законно он провел плановую проверку. НОР был проведен в сроки не позволившие органу ГПН эту проверку не планировать. | |
 |  |
 |
| | | Salavat1602 | 27.04.2018 16:04 | 5 / 412 | Сергей Субачев | 28.04.2018 22:07 | |
| * * | Здравствуйте!
Выполняю расчет пожарного риска для объекта класса Ф 1.2 (гостиница). На объекте отсутствует система противодымной вентиляции для коридора без естессвенного проветривания длиной более 15 м.
Подставляю следующие данные в формулу (3) Методики |
=> | Видимо никак.
Ну если только статистику "освежить" за последние N лет, вдруг частота уменьшится. И то, в методике написано использовать то, что | |
 |  |
 |
| | | Zekka | 24.04.2018 15:39 | 2 / 402 | Ромик | 28.04.2018 10:51 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Выскажите, пожалуйста, свое мнение по следующему вопросу. В соответствии с п. 2 Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (утв. пос |
=> | В проекте вообще все делает и аттестовываться только эксперт | |
 |  |
 |
| | | 01-911 | 27.04.2018 19:50 | 0 / 313 | | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Возвращаюсь к вопросу кладовок к подвале ([ссылка]) с учетом новой редакции СП.
Так всё-таки можно их размещать в подвале или нет?
ВНИИПО-шники заставляют СТУ разрабатывать: [ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | lkozlov | 26.04.2018 14:11 | 0 / 315 | | |
| * * | Добрый день.
В многоквартирном жилом доме проектом предусмотрен совмещенный хозяйственно-питьево
й-противопожарный водопровод. На общей сети на самом верхнем этаже есть подключение спринклера мусоропровода для целей пожаротушения. Можно ли сеть запроектир |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 25.04.2018 9:42 | 8 / 867 | kazakru | 26.04.2018 10:40 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Не занимался системами АПС толком уже более года, сейчас вспоминаю, как это делается. Скажу спасибо, если поможете разобраться с такими вопросами:
1. Допускается ли включать в одну линию оповещения данного ППК 2 и более оповещат |
=> | >>Вечный_студент ® [25.04.2018 9:42:08]
2. ...не должно превышать 30см, но не помню, в какой норме это прописано
============================ | |
 |  |
 |
| | | flagman | 24.04.2018 20:04 | 3 / 445 | Gidrant | 25.04.2018 14:14 | |
| * * | Добрый день всем! Столкнулся с не совсем стандартным проектным решением.
Прикладываю сегмент плана [ссылка]
В наличии пожарный отсек,- этаж с общественными помещениями Ф4.3, выделенный ППП 1 типа, площадь этажа менее 500 кв.м., |
=> | Да это какой-то прикол. Тут даже обсуждать нечего. | |
 |  |
 |
| | | Minys | 23.04.2018 14:21 | 19 / 748 | Надопочитать | 25.04.2018 9:03 | |
| * * | Добрый день!
Неоднократно слышал от коллег, что в зданиях с одним эвакуационным выходом(одной лестничной клеткой) необходимо делать общее оповещение на все здание. Однако где это прописано сказать не смогли. Сам я тоже этого не нашел.
|
=> | И вообще с этажа должно быть не менее двух эвакуационных выходов, опять же все зависит от класса функциональной пожарной опасности (там есть оговорки). СП | |
 |  |
 |
| | | КАРАХАН | 24.04.2018 3:46 | 3 / 550 | КАРАХАН | 25.04.2018 8:41 | |
| * * | По классификации зданий, "полит_корректно" выражаясь, не существует понятия "нежилое здание", а существуют понятия "гражданские", "производственные" и "сельскохозяйственные" здания, в свою очередь подразделяющиеся на дальнейшую классификацию. Каким образо |
=> | Кроме того отмечаю, что по законодательству смена функционального назначения влечет за собой изменение требований, и является реконструкцией. Если в БТИ во | |
 |  |
 |
| | | Scepion | 24.04.2018 20:11 | 1 / 357 | гешан | 24.04.2018 23:29 | |
| * * | Коллеги, всем привет. Есть опытные люди, кто занимается расчетами?Новичку нужна помощь, пару не больших вопросов. Кто готов помочь,будьте добры, напишите свой телефон на почту, свяжусь,в долгу не останусь. zharikov.sergej.86@bk.ru |
=> | Scepion ®, на форуме Proektant.org помогут бесплатно. | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 21.04.2018 6:15 | 22 / 506 | Эксперт | 24.04.2018 16:09 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане! Инспектор сказал что на здание скорой помощи требуется пожарная декларация (общая площадь 850 кв.м. 2 эт. высота), потому что это объект здравоохранения.
Нас терзают по этому поводу смутные сомнения.
Подскажите п-ста |
=> | Ч.3 ФЗ-123 определяет состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и носит общий характер. Нет объекта нет системы ПБ. Объект вводится в | |
 |  |