 Добрый день всем! Столкнулся с не совсем стандартным проектным решением.
Прикладываю сегмент плана https://yadi.sk/d/scZ6Pmam3UjM4E
В наличии пожарный отсек,- этаж с общественными помещениями Ф4.3, выделенный ППП 1 типа, площадь этажа менее 500 кв.м., все помещения менее 25 кв.м.
Вход на этаж, в помещения организован с улицы, с лестниц на балконы- показаны фиолетовой линией, над поверхностью грунта 2,5 метра, далее в офисы через раздвижные двери, выход с помещений таким же образом - непосредственно наружу (тут у меня большие сомнения что считать "наружно", выход на грунт, асфальт непосредственно или на воздушную зону балкона?)
Внутри этажа из помещений есть выходы в коридор, из которого нет эвакуационного пути, т.е. вообще нет пути)
В связи с этим, прошу подсказать:
1) Что такое "выход наружу"? Желательно ссылка на НД.
2) Можно ли выходы из помещений на балкон, с балкона через лестницу на землю - считать эвакуационным?
3) Необходим ли эвакуационный путь из внутреннего коридора?
Если допустить, что выходы с помещений через балкон считать эвакуационным, то п.8.1.11 СП 1.13130 выполняется.


[25.04.2018 10:30:42]
 Может кто сможет подсказать?


[25.04.2018 13:33:41]
 1. Если проанализировать п. 3 ст. 89 ФЗ №123, то видно, что понятие «Наружу» применяется только для помещений 1-го этажа, то есть выход на балкон вышележащих этажей выходом наружу не является.
2. При соблюдении соответствующих требований (уклон, ширина, материал, расстояние до окон) лестницы между балконами можно считать лестницей 3-го типа.
3. Да, необходим эвакуационный путь из внутреннего коридора. Так как при данной планировке требования п.8.1.11 СП 1.13130 у Вас не выполняются. «Не менее 2 эвакуационных выходов с этажа» означает, что выйдя из помещения мы должны иметь не менее двух вариантов эвакуации, у Вас же только один (вариант коридор – другое помещение – лестница 3-го типа не соответствует п. 3 ст. 89 ФЗ №123).
4. Очень сильно смущают раздвижные двери, их там быть не должно.


[25.04.2018 14:14:30]
 Да это какой-то прикол. Тут даже обсуждать нечего.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационный выходы с балконов)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.