Есть ли шансы таким обоснованием уйти от АУПТ во свтроенной автостоянке на 1-м этаже жилого дома?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2018 17:16:24]
 Приветствую.
Встроенная автостоянка на 1-м этаже жилого дома, состоящая из одного помещения для стоянки авто, выделена в отдельный отсек.

Согласно п. А.2 приложения А СП 5.13130.2009 пожарный отсек автостоянки рассматривается как здание и необходимость защиты АУПТ определяем по п. 4.1.2.1 табл. А.1.Есть ли шансы для такого обоснования?
Или от п. 25.2 табл. А.3 СП5 никак не уйти?

СП 113.1330.2012 отправляет нас к СП5:
6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в стоянках автомобилей закрытого типа:
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130;

А в новом С 113.1330.2016 уже свой мир, не взирая на п. 25.2 табл. А.3 СП5:
6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в стоянках автомобилей закрытого типа:
г) встроенных в здания другого назначения;


[08.05.2018 20:39:57]
 И никаких мнений?


[08.05.2018 22:41:36]
 Ну же есть кто живой?


[09.05.2018 0:23:57]
 Вопрос у Вас смешной. Понаставить автомобилей стоимостью по 1,5-2 миллиона за штуку, чтобы потом сэкономить какие-то копейки на порошковом пожаротушении


[09.05.2018 0:44:34]
 Если есть мнение по существу вопроса, то пожалуйста.
И не будем обсуждать потушит или нет порошок авто)


[09.05.2018 13:31:15]
 Очень прошу мнений.


[09.05.2018 16:16:45]
 Надо руководствоваться "уточняющими СП" - это мне так в экспертизе объясняли. У меня были какие-то пересечения по СП 154.


[11.05.2018 19:34:52]
 
Цитата
Или от п. 25.2 табл. А.3 СП5 никак не уйти?
--Конец цитаты------
Не уйти. Юлить нет смысла. Защищайте.


[11.05.2018 21:05:21]
 от АУПТ даже риском в жилье не уйти, а вот от АУПС можно https://morozofkk.livejournal.com/24...


[11.05.2018 21:40:10]
 п. 6.5.3 СП 113 находится в обязательном перечне к ФЗ-384, т.е. только через СТУ можно уйти от АУП


[11.05.2018 21:40:27]
 Не подскажете,
утверждение "для автостоянки как правило температура в 57 гр достигается через 1 мин" откуда взято?


[11.05.2018 21:42:10]
 минимальное значение по колбе http://b2b-pozharu.net/articles/tsve...


[11.05.2018 21:43:47]
 при моделировании получается через минуту дымовой слой в пиросиме показывает в радиусе 2 метров более 60 гр. так и берем


[11.05.2018 21:43:48]
 57 градусов бог с ним. 1 минута откуда?


[11.05.2018 21:48:31]
 Т.е. получается есть некие усредненные параметры пожара для автостоянки, так сказать типовые. А где их берут?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Есть ли шансы таким обоснованием уйти от АУПТ во свтроенной автостоянке на 1-м этаже жилого дома?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.