| * * | Собственно вопрос аналогичен названию ветки: "Можно ли записать в "Говоруны" другое сообщение?"
Ну или может в "Сонаты"? (у меня просто "Говоруны" есть) |
=> | [ссылка]
а на Тинке звуковой | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.05.2017 10:19 | 7 / 585 | newman1 | 19.05.2017 16:13 | |
| * * | Есть 2-х этажный склад категории В3. Согласно СП5 данное здание необходимо оборудовать системой пожаротушения. В графе АУПС ничего не стоит. Это значит, что достаточно поставить систему пожаротушения или обычные пожарные датчики подразумеваются как само с |
=> | Согласно п.9 табл. 1 приложения А СП 5 все общественные и административно-бытовые здания подлежат в целом защите АУПС. В некоторых случаях в дополнение к А | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 19.05.2017 15:19 | 0 / 519 | | |
| * * | Добрый день!Интересует применение продукции Гранит Саламандра ,для пожаротушения в серверной и архиве.Кто сталкивался?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | ALlexPat | 18.05.2017 16:17 | 4 / 357 | ALlexPat | 19.05.2017 14:28 | |
| * * | [ссылка]
Исходные данные было изначально помещение склада с темп.-35гр, оборудованное аспирационной системой АПС Bosch.
Что планируется:
Склад разбивается на два помещения.Левая часть авт.склад высотного хранения с темп.-35 и пр |
=> | Вопрос не в датчиках,а под какие требования НТД попадает склад автоматизированного высотного хранения. Т.к в нормах есть противоречия СП 241 и СП5. Что нео | |
 |  |
 |
| | | zay4ik1984 | 18.05.2017 0:02 | 3 / 382 | Georg | 19.05.2017 10:27 | |
| * * | Добрый день! помогите разрешить проблему. По проекту на пожарную сигнализацию цеха экстракции масла (категория помещения А) установлены аспирационные извещатели ИПА. Сам блок обработки установлен вне категорийного помещения - на улице на стенке здания цех |
=> | Для неэлектрического оборудования может также требоваться взрывозащита.
ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
| |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 12.11.2015 20:45 | 18 / 5198 | Viss | 19.05.2017 10:08 | |
| * * | Друзья, срочно проблема помогите. Есть 5 клапанов BLF230 (питание подано все время-открыт, снимается -пружиной закрывается). Значит в мануале есть пример этого клапана-конфиг сделал также. Подключение s1-s2 на рабочку (озк закрыт),s4-s5 на исходник( откры |
=> | Волею случая, занимаюсь ПНР приводов на С2000-СП1. Как же я рад =))
СП4 железка хорошая, рабочая, и стоит вдвое дешевле аналогов, но нужно сразу процентов | |
 |  |
 |
| | | Sundaysk1es | 18.05.2017 10:32 | 3 / 349 | Роман П | 18.05.2017 14:20 | |
| * * | Доброго дня, уважаемые специалисты!
Имеется помещение высотой 6,8 м. Потолки в нем выполнены в форме квадратных ячеек 1,5м х 1,5м, с перекрытиями высотой около 0,3-0,4 м. Помимо этого по длинной части помещения проходит металлическая балка высотой около |
=> | Если вешать на тросах, то по приложению П при высоте потолка 6-8 м и прямой крыше расстояние от извещаетля до верхней точки перекрытия - не более 250мм. Ра | |
 |  |
 |
| | | nikif | 17.05.2017 14:53 | 7 / 345 | nikif | 18.05.2017 12:43 | |
| * * | коллеги здравствуйте
имеем объект со спринклерной АУПТ.
Дренчерные завесы в проемах противопожарных стен выполнены... труба Ду 32 и на ней шаровый кран.
Мне нужно придумать как записать в замечания отсутствие автоматического пуска и сделать это |
=> | Владимир227 ®
спасибо за ответ, но условия игры несколько иные
объект монтировался в 2002 году. Сейчас мне нужно обосновать необходимость автоматиза | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 15.05.2017 19:02 | 18 / 684 | Dekov | 18.05.2017 10:52 | |
| * * | МКД - многоквартирный дом
В общем иногда судьба дает возможность значительно повлиять на то, как будут работать противопожарные системы на объекте.
Самые значительные и важные для меня, это многоэтажные здания с квартирами (более 10 этажей).
Исходн |
=> | [QUOTE]
Брандмауэр-СБ ®
Меня интересуют чисто субъективные мнения людей, которые сталкивались с многоэтажными жилыми домами (выше 10 этажей)
[/QUOTE]
П | |
 |  |
 |
| | | john5151 | 17.05.2017 17:59 | 7 / 556 | VVaso | 18.05.2017 8:40 | |
| * * | Доброго времени суток, ув. форумчане!
Имеем помещение 1,5 х 1,5 м. по середине большая вентиляционная решетка и светильник.
Подскажите, куда ставить датчики в таком случае? Может есть письмо ВНИПО или ДНД, искал не нашел. Передвинуть вентиляцию и светил |
=> | john5151, может быть Вам посчитать категорию по взрывопожароопасноти помещения компакотрной (если это помещение можно считать производственным). Вдруг его | |
 |  |
 |
| | | veralex | 10.05.2017 23:08 | 9 / 951 | fx-esa | 17.05.2017 21:28 | |
| * * | Здравствуйте, форумчане. Вопрос по системе ESMI. На объекте имеется несколько панелей FX 3 Net в разрозненных зданиях. Заказчику понадобилось их объединить в одну сеть, используя уже смонтированную сеть Ethernet. Каким образом это можно сделать, есть ли |
=> | veralex, вам надо панели в систему ему соединить или выводить все панели на один компьютер? Если выводить на од н компьютер, то так Валерию Хмылко и ска | |
 |  |
 |
| | | Viss | 17.05.2017 18:13 | 0 / 248 | | |
| * * | Здравствуйте!!
Подскажите советами или примерами. Как правильно разместить эвакуационные указатели (и в рамках СП 52 и СП3 и СП 154).
Обязательно ли два ряда указателей 2м и 0,5м?
Как эвакуировать людей в л/к а машины на рампу?
Есть ли требования к |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Evgenia_k3 | 15.05.2017 13:32 | 3 / 310 | Evgenia_k3 | 17.05.2017 10:29 | |
| * * | Добрый день! Извините за просьбу но нет у кого нибудь скана инструкции прибора ПМП-1. Буду благодарна за любую информацию если поделитесь! |
=> | Спасибо огромное! Все получила))))) | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 16.05.2017 11:32 | 2 / 348 | A_Y_P | 16.05.2017 17:33 | |
| * * | Подскажите, сведущие, как сейчас дело обстоит с проектирование АПС и СОУЭ в многокв домах. Заказчик хочет оборудовать АПС в тамбурных площадках (не в квартирах) .Дом введен в эксплуатацию 13 лет. Предписание от ГПН. Поэтому вопрос:
1) Обязательно ли об |
=> | Добрый день.
Слишком мало исходных данных для ответа. Почитайте тему
[ссылка]
Вы или найдете там свой ответ, или сможете | |
 |  |
 |
| | | MaC1982 | 13.04.2017 15:22 | 13 / 709 | Нина | 16.05.2017 14:21 | |
| * * | Добрый день!
Прошу оказать содействия, если кто встречался с данным вопросом.
При проектировании СОУЭ актового зала на 420 мест. Заказчик требует речевое оповещение. В зале установлена акустическая система.
Должна ли СОУЭ отключать акустику или до |
=> | [QUOTE KOKOS_KOKOS 16.05.2017 11:28:56]не видел нигде -ни в консерваториях[/QUOTE]
Может, что-то в консерватории подправить? (с)
)))) | |
 |  |
 |
| | | Иванова2017 | 12.05.2017 13:14 | 4 / 441 | Роман П | 15.05.2017 16:58 | |
| * *
 | Добрый день! Какими нормами регулируется установка пожарных датчиков на открытои складе ГСМ. Очень много емкостей от 3 до 50куб. В них солярка и мазут. В больших емкостях можно поставить тепловики а что делать тут? |
=> | СНиП 2.11.03-93:
9.5. Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями, | |
 |  |
 |
| | | DooD | 04.05.2017 11:35 | 11 / 987 | Dimma | 15.05.2017 15:12 | |
| * * | Господа, день добрый!
Суть: Есть 5ти этажная гостиница. Есть проект пожарной сигнализации (утвержден и пожарка смонтирована) на все здание - и в проекте первый этаж это 2 больших помещения (соответственно и по проекту там СОУЭ и АПС под эти 2 помещения). |
=> | [quote]Бумеранг ®
[04.05.2017 14:53:52] Та же ситуация.
Собственник требует предоставить проект на АПС, СОУЭ и АУПТ в ресторане, который находится | |
 |  |
 |
| | | sova55 | 07.05.2017 14:47 | 16 / 918 | Viss | 12.05.2017 18:47 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать мнение профессионалов. Есть объект, детский садик, в состав которого входит подвал и гараж. Могу ли я в подвале и гараже использовать кабель не FRLSLTx, а FRLS. |
=> | То есть вопрос только в толковании слова "преимущественно" ?!
По идее, производителю говорят в какой области должен применяться кабель который | |
 |  |
 |
| | | greystoun | 08.05.2017 16:51 | 9 / 487 | zenitchik | 12.05.2017 11:03 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, поделитесь пожалуйста мнением вот по какому вопросу:
Есть завод, состоящий из комплекса зданий и сооружений, за охраняемым периметром, с проходной, забором и все как положено. На территории завода существует центральная диспетчерск |
=> | Заказчик платит...норм не нарушает...
Извините, но Вам видимо придётся делать как он хочет
Подумайте над организацией связи по существующей оптике или et | |
 |  |
 |
| | | al2007 | 10.05.2017 15:35 | 2 / 416 | Билли Бонс | 11.05.2017 21:39 | |
| * * | Знатоки Болида, подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться.
Есть СКУД на объекте:
"Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 1.11, в составе:
Сервер "Орион Про" – 1 шт.
Оперативная задача "Орион Про" исп. 20 - 1 шт.
Ад |
=> | Сложно ответить потому что у Болида изменилась политика лицензирования. Суть в том, если программному обеспечению более 5 лет, то можете считать что его не | |
 |  |
 |
| | | russhaykh | 02.05.2017 13:09 | 22 / 996 | BTS | 11.05.2017 18:37 | |
| * * | Добрый день! Требуется запроектировать систему тушения склада лафетными стволами, по сту определен расход -60л/с, подобрал расположение по зонам покрытия и количество роботов. Немного застрял в гидравлическом расчете для подбора насоса, правильно ли рассу |
=> | По поводу допустимого давления в полиэтиленовых трубах см. ГОСТ 18599-2001 с изменениями и СП31.
также см.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Nao | 25.04.2017 14:26 | 6 / 482 | Gidrant | 11.05.2017 12:23 | |
| * * | Ангар не отапливаемый высота 11 метров, можно ли поставить тепловушки? |
=> | goblin ®, о! Точно! А то я подумал, что такое "тепловушки", моя версия - тепловая пушка, но какая? электрическая? дизельная? газовая? еще был вар | |
 |  |
 |
| | | BlackSoul | 09.05.2017 15:30 | 1 / 375 | Асашай | 09.05.2017 18:21 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поздравляю с Великим Праздником!
Стоит задача - выяснить необходимость установки на объекте системы дымоудаления. Общеобменная вентиляция уже согласована, теперь задумались о необходимость проектирования и мо |
=> | п. 7.2 СП 7.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 06.05.2017 3:21 | 11 / 510 | kazakru | 07.05.2017 4:02 | |
| * * | имеется загородная база детского учреждения.
в наличии несколько рассредоточенных зданий.
в одном из зданий оборудовано типа поста охраны, сигналы так же будут выведены в на ГУ МЧС. тут планирую поставить с 2000М вместе с СПИ.
строящиеся два здания р |
=> | бум думать.. всем спасибо за конструктивную критику. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 05.02.2017 11:38 | 7 / 2450 | kazakru | 06.05.2017 18:41 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Тема про акустические расчеты в системах оповещения поднимается на форуме регулярно, но хотелось бы еще раз услышать Ваше мнение, возможно у кого-то появились интересные наработки в виде программок или Excel-калькуляторов, которыми он з |
=> | пользуюсь екселем и все довольны ))) | |
 |  |
 |
| | | koks | 28.04.2017 17:10 | 29 / 2425 | adgernaut | 06.05.2017 12:05 | |
| * * | Всем привет!
Начинаем проектировать пожаротушение. Объект представляет собой большое помещение - одно направление. Рассматриваю возможность применения в системе пожаротушения, построенной на "С2000М" - "С2000-АСПТ" - "С2000-ПТ&qu |
=> |
koks ®
[02.05.2017 18:34:38] shtazi ® 3 вариант (централизованно через пульт) я даже не рассматривал - при отсутствии связи с удалённым постом охран | |
 |  |
 |
| | | Чайник-15 | 02.05.2017 13:42 | 36 / 896 | Нина | 05.05.2017 18:10 | |
| * * | Первый такой сложный объект религиозного значения. Помогите с выбором извещателей для защиты молельного зала. Объект проектируемый, прокладка кабелей возможна. Основной потолок на отм. +26м. Есть четыре маленьких купола диаметр 3 метра высота до "рис |
=> | В плане это выглядит вот так
[ссылка]
Я старалась "спрятать" линейники по максимуму.
[QUOTE Владимир227 0 | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 23.04.2017 9:59 | 27 / 2981 | Владимир227 | 05.05.2017 11:13 | |
| * * | Многократно поднималась тема, казалось всё должно быть ясно, ан нет ещё много людей неоднозначно воспринимающих тип извещателей в прихожей и коридоре.
С самого начала для справки. На заре становления 123 ФЗ один полковник ВНИИПО сказал умную фразу (изви |
=> | Брандмауэр-СБ ®
Это и так понятно, что нужно ставить ИП, вопрос какие?
Если судить по Вашим словам можно любые, но Вам больше нравятся тепловые. Тогда | |
 |  |
 |
| | | Андрей | 28.04.2017 0:47 | 1 / 397 | fx-esa | 04.05.2017 20:17 | |
| * * | Может кому понадобиться
[ссылка] |
=> | Это что за картинка? | |
 |  |
 |
| | | nikif | 03.05.2017 12:16 | 6 / 864 | Nike | 04.05.2017 3:16 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Прошу подсказать
Имеем смонтированный в 2010м году СКУД на болиде. С2000-2, С2000М. Чтобы реализовать разблокировку при пожаре замки на точках доступа подключены через С2000-СП1.
Добавляем еще 2 ТД уже сейчас.
Хочу сделать п |
=> | Самый надежный вариант - зеленая кнопка в разрыв питания на каждый замок. | |
 |  |