Пожарный пост на комплекс зданий

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2017 16:51:35]
 Добрый день!
Коллеги, поделитесь пожалуйста мнением вот по какому вопросу:
Есть завод, состоящий из комплекса зданий и сооружений, за охраняемым периметром, с проходной, забором и все как положено. На территории завода существует центральная диспетчерская с пожарным постом, куда выведены все сигналы, все работает.
"За забором" существует отдельно-стоящее здание, в метрах в 800 от завода, спортивно-оздоровительный комплекс, принадлежащий заводу. Здание с трибунами для зрителей, с массовым пребыванием людей.
Учитывая некую отдаленность от завода и масштаб здания (3-4 этажа, спортзалы, бассейны, трибуны, администрация и т.п.) мы предлагаем организовать в спортивно-оздоровительном комплексе свою диспетчерскую с пожарным постом. Завод же предлагает этого ничего не делать, а вести все в центральную диспетчерскую, обосновывая это тем, что "все так у нас сделано" и нет смысла устраивать еще одну. Порывшись в документах я не нашел ничего такого, что бы могло помешать желанию завода, но реализация этого решения видится мне сложной, не логичной и не в полной мере обеспечивающей безопасность людей из-за отдаленности здания. Какие у кого мнения на этот счет?


[09.05.2017 2:44:42]
 всё логично и начальство мудрое - каким и должно быть


[10.05.2017 5:35:47]
 Нормативно Вы этого не докажете.
Но я так понимаю в таком здании должен же быть "пост охраны", там бы вполне можно было и организовать "пожарный пост".
Я бы попробовал сделать дублирование, т.к. и в комплексе должны знать, что в здании творится и завод должен знать ситуацию на его объекте


[10.05.2017 7:45:35]
 Завод всё правильно хочет сделать.
ogpn8

[10.05.2017 8:13:01]
 Нормативно доказать необходимость пожарного поста в здании не получится. Но в данном случае дирекции завода можно показать, что при отсутствии в здании спортивно-оздоровительного комплекса пожарного поста потребуется выводить дублирующий сигнал в подразделение пожарной охраны по требованиям п. 14.4 СП5.13130:"При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме."
Дублирующий сигнал потребует дополнительных расходов. Может быть, это убедит дирекцию завода организовать пожарный пост непосредственно в здании.


[10.05.2017 8:54:38]
 ogpn8 [10.05.2017 8:13:01]
"Дублирующий сигнал потребует дополнительных расходов. Может быть, это убедит дирекцию завода организовать пожарный пост непосредственно в здании."
Вы серьезно считаете, что организация и содержание отдельного поста в здании будет дешевле организации дублирующего сигнала? ))))


[10.05.2017 9:26:43]
 СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий. Если здание попадает под ст.97 ФЗ-123 то можно попытаться обосноваться этими нормами


[11.05.2017 7:57:47]
 ogpn8

IMHO "При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство" - это там где нет пожарного поста во всей системе АПС, а не у установки АПС.


[12.05.2017 10:25:34]
 Я не вижу нормативных обоснований того, что пост должен быть именно в здании. В данном случае понятие "объект" может быть отнесено ко всем комплексу зданий и сооружений, включающих в себя и сам завод с центральным постом. Поэтому п.14.4 как бы притянуть сюда затруднительно. 123ФЗ, ст.97 тоже как бы не притянешь.
По существу же получается, что пост охраны в здании есть и ничего не стоит организовать там пожарный пост. Подключение к пожарному посту завода грозит прокладкой кабеля с пересечкой дороги, прокладкой по территории предприятия, заход с существующее построенное здание и прокладкой до помещения поста... ну как бы совсем не просто. Да даже съемки нормальной нет на всю территорию, где прокладываться нужно. При этом нужно координироваться по вопросу интеграции в общую систему непонятно с кем и т.д.


[12.05.2017 11:03:40]
 Заказчик платит...норм не нарушает...
Извините, но Вам видимо придётся делать как он хочет
Подумайте над организацией связи по существующей оптике или ethernet
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 