Есть ли минусы в моем решении структуры аупс?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.05.2017 3:21:13]
 имеется загородная база детского учреждения.
в наличии несколько рассредоточенных зданий.
в одном из зданий оборудовано типа поста охраны, сигналы так же будут выведены в на ГУ МЧС. тут планирую поставить с 2000М вместе с СПИ.

строящиеся два здания располагаются друг за другом на равном расстоянии от здания с постом охраны.
здания маленькие, одно - двухэтажный спальный корпус на 100 человек, второе - административное.

планирую от здания с постом охраны тащить интерфейс воздушкой до первого здания (спальный корпус) (под землей нет возможности, ручей течет, радио не желаю, летом будут проблемы)
в первом здании планирую поставить шкаф с КДЛ-ми, одна КДЛ на это здание, другая на административное здание, так же и с оповещением. то есть на последнее здание пойдет три кабеля, табло, оповещение, извещатели.

интересует Ваше мнение о минусах такого решения.


[06.05.2017 11:11:15]
 Я бы поставил в каждое здание свой С2000М, свои КДЛ и КПБ. Т.е. полностью независимую систему. Для наблюдения на пожарный пост поставил бы БКИ или БИ, подключенные через ПИ и БЗК на каждой стороне, плюс светозвуковое табло "Пожар" напрямую от КПБ соседнего здания. Это на случай, если гроза сожжет ПИ, а денег нет и надо держаться.
А ваше решение без надлежащей грощозащиты может превратить в один прекрасный майский день всю ПС в неработающий хлам


[06.05.2017 13:16:06]
 тут я с Вами согласен, но
была изначально проведена консультация с местным огпн, где было сказано ставить на весь лагерь одну СПИ с расшифровкой по зданиям и помещениям, да и дорого это на каждое такое маленькое здание свою систему ставить.
а расстояния не большие между зданиями, С2000-ПИ и БЗЛ думаю спасут систему, хотя честно я не встречал случаев когда бы выгорала система от молний, у нас все лагеря на воздушках построены.

хотя честно, в самом начале я так и хотел, но там многие здания включая например административное, имеют по 5-6 помещений..
а система у нас обязана быть адресной, дорого будет.. совсем не бюджетно...


[06.05.2017 16:09:30]
 
Цитата kazakru 06.05.2017 13:16:06
а система у нас обязана быть адресной, дорого будет.. совсем не бюджетно...
--Конец цитаты------
Алексей, делайте детям хорошо, а дорого это или нет - никому не рассказывайте :)
Я бы во втором здании тоже поставила ШПС с КДЛ, ПИ и источником.
На оповещение С2000-СП2 исп. 02 с локальным управлением от КДЛ.

Цитата adgernaut 06.05.2017 11:11:15
Это на случай, если гроза сожжет ПИ, а денег нет и надо держаться.
--Конец цитаты------
)))))


[06.05.2017 17:56:36]
 Есть опыт установки СПИ с расшифровкой по помещениям. 4-х этажная общага. Сообщений с неё на ПЦН тысячи каждую неделю. Те кто просят с расшифровкой по помещениям сами не понимают что просят. Поэтому все их хотелки получите от них письменно, чтоб потом не обижались.

Если не пишут ничего, то к одному объектовому прибору СПИ производства того производителя которого надо, можно подключить 8 объектов (сигналы пожар и неисправность). Если у Вас меньше 8-ми зданий (групп зданий с расстоянием между зданиями в группе меньше допустимого противопожарного разрыва, см.СП4, или с общим путём эвакуации, то есть которые нельзя рассматривать как отдельные объекты) и Вы не привлекаете для сбора в одном месте сигналов с этих зданий "транслирующую организацию", то вам достаточно одного прибора СПИ.


[06.05.2017 18:17:10]
 в остальном полностью согласен с adgernaut. Суть в том чтобы вся логика ППА должна быть локализована на объекте. И правильно отметил adgernaut про молниезащиту и про БКИ. Только вот стоит ли линию от КПБ от соседнего здания тащить раз уж интерфейсом к БКИ пришли. Тем более что две релюшки надо для формирования сгналов "пожар" и "неисправность" для СПИ. Логичнее на пост охраны ПИ+БКИ+КПБ от каждого здания выкинуть через ПИ. (изолированные интерфейсы ПИ смотрят наружу, друг на дружку).


[06.05.2017 18:39:59]
 какие релюшки ), через СПИ будет идти Contact ID, у нас все серьезно ))


[06.05.2017 21:26:30]
 Если здания маленькие, может имеет смысл поставить Сигнал-20М +с2000-пи?


[06.05.2017 21:50:40]
 ув. Tregart, у нас исключительно адресные системы. это местные заморочки.


[06.05.2017 22:02:10]
 очень сомневаюсь что кто-то будет заморачиваться с ContactID. У тех кто ставит "самое международно-конкурентно способное" давно всё выпрямилось в голове. Это будет хорошо если хотя бы объекты на отдельные шлейфы согласились завести и с сигналом "неисправность" не накосячили. Но скорей всего будут крутить на то чтоб блок СПИ в каждое здание поставить (ибо "поверьте, иначе нельзя") и сигнал "неисправность" конечно же не подключат.

Сигнал-20м закончился сертификат. И вряд ли будет ибо требования к ППКП изменились и теперь он им не соответсвует. Например в части энергонезависимой памяти на 1024 события.


[06.05.2017 22:32:31]
 Тогда вот вам два варианта:

1. Цивильный.

Сигнал-10 + ТМ + ДИП-34ПА + С2000-ПИ.

Плюсы: Сохраняется адресность, сохраняется автономное управление, сохраняются все плюшки ContactID
Минусы: Теряете индикацию на самом объекте. Хотя если 5-6 помещений - раскидывайте ДИПы по разным шлейфам и все.

2. Индейский.

С2000-КДЛ + ТМ + ДИП-34А + С2000-СП2 + С2000-ПИ.

Плюсы: Адресно-аналоговая система, сохраняется автономное управление, сохраняются все плюшки ContactID.

Минусы: Индикации не будет от слова "совсем". Решение не то, чтобы совсем сертифицированное, т.к. номинально КДЛ без С2000-М не имеет права работать. А С2000-М будет вынесен на пост...


[07.05.2017 4:02:38]
 бум думать.. всем спасибо за конструктивную критику.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Есть ли минусы в моем решении структуры аупс?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.