Передача сигнала от панелей ESMI FX3NET по Ethernet

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2017 23:08:37]
 Здравствуйте, форумчане. Вопрос по системе ESMI. На объекте имеется несколько панелей FX 3 Net в разрозненных зданиях. Заказчику понадобилось их объединить в одну сеть, используя уже смонтированную сеть Ethernet. Каким образом это можно сделать, есть ли у кого опыт? Техподдержка предлагает использовать Codinet модемы. Но это дороговато ,да и увеличивает количество устройств в цепочке передачи данных. Либо может, кто-то уже делал эту связь на болидовских С2000-Ethernet? Прокинуть доп.кабель уже возможности нет(((


[11.05.2017 14:15:14]
 
Цитата veralex 10.05.2017 23:08:37
Но это дороговато ,да и увеличивает количество устройств в цепочке передачи данных.
--Конец цитаты------
Платит заказчик?
И что значит - увеличивает количество устройств в цепочке передачи данных, чем это смущает?
С техподдержкой в Питере общались?
Хотя в любом случае, на С2000-Ethernet никто из официалов вам добро не даст, хоть в Мск, хоть в Питере.


[11.05.2017 14:23:30]
 veralex , пару вопросов:
1. Сколько панелей?
2. Ethernet витой парой проложена между зданиями или оптоволокно?
3. Если кабель - витая пара, то можно непосредственно этот кабель использовать для соединения панелей.
4. Если кабель напрямую нарастить и подключить к панелями нельзя, а имеются промежуточные забыл и мосты, то можно использовать перобразователи MOXA. С С2000-Ethernet не гарантирую.
5. Если оптоволокно, то опять можно использовать перобразователи MOXA .
А вообще нужна хоть какая информация по структуре будущего объединения. Можете мне написать на fx-esa@yandex.ru


[11.05.2017 14:24:37]
 И, кстати, Codinet подразумевает соединение точка-точка.


[11.05.2017 22:40:51]
 Всем спасибо за ответы. Между зданиями проложено оптическая ЛВС, но оптику не дают, говорят мало. Есть просто несколько портов в активном оборудовании, в общем, предлагается использовать сеть заказчика. Панелей пока три, будет больше. С техподдержкой естественно, общаюсь, но ничего путного они не говорят.


[11.05.2017 22:42:04]
 Ща пробую протолкнуть вариант установки серверов ESMIKKO у каждой панели с выводом всего на ESGRAF


[12.05.2017 8:28:53]
 
Цитата veralex 11.05.2017 22:40:51
С техподдержкой естественно, общаюсь, но ничего путного они не говорят.
--Конец цитаты------
Питер или Москва? Это важно.


[12.05.2017 14:01:41]
 Питер.


[12.05.2017 14:28:09]
 Значит, надо верить ТП.
У вас большие расстояния, что модемы понадобились?
Просто если забрать пары из СКС (для RS-485) и расстояния до 1200 можно же и без модемов обойтись.
http://prntscr.com/f6y6jc
fx-esa ®

[17.05.2017 21:28:33]
 veralex, вам надо панели в систему ему соединить или выводить все панели на один компьютер? Если выводить на од н компьютер, то так Валерию Хмылко и скажите. С помощью esgraf можно до 32 независимых панелей вывести на компьютер с одной точкой диспечеризации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Передача сигнала от панелей ESMI FX3NET по Ethernet      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.