Роботизированный склад хранения мясной продукции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ALlexPat ®

[18.05.2017 16:17:12]
 https://yadi.sk/i/8bjU52rI3JHcd6
Исходные данные было изначально помещение склада с темп.-35гр, оборудованное аспирационной системой АПС Bosch.
Что планируется:
Склад разбивается на два помещения.Левая часть авт.склад высотного хранения с темп.-35 и правая часть с темп. 0+2
Вопрос к знатокам под какие мероприятия попадает склад (СТУ,АПТ?), и какие системы должны там оборудоваться?


[18.05.2017 19:03:06]
 Уважаемый ALlexPat, какие версии извещателей Bosch установлены сейчас?


[18.05.2017 20:37:53]
 Серия 320


[19.05.2017 14:13:30]
 Уважаемый ALlexPat, извещатели серии 320 лучше перенести в зону, где температура будет 0+2, для установки внутри помещения с температурой -35 нужна специальная версия извещателей титанус, которая предназначена для работы в температурном диапазоне от -40 до +60.


[19.05.2017 14:28:49]
 Вопрос не в датчиках,а под какие требования НТД попадает склад автоматизированного высотного хранения. Т.к в нормах есть противоречия СП 241 и СП5. Что необходимо оборудовать только АПТ,АПС или необходимо выполнить расчет рисков,т.к есть расхождения в действующих нормах.
Или же написать письмо с разъяснениями в ВНИИПО.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Роботизированный склад хранения мясной продукции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.