Надо ли АУПС, если по требованию нужно АУП.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2017 10:19:46]
 Есть 2-х этажный склад категории В3. Согласно СП5 данное здание необходимо оборудовать системой пожаротушения. В графе АУПС ничего не стоит. Это значит, что достаточно поставить систему пожаротушения или обычные пожарные датчики подразумеваются как само собой разумеещеся?


[17.05.2017 11:58:39]
 Обычные пожарные датчики подразумеваются как само собой разумеещеся. Без них АУПТ работать не будет.


[17.05.2017 12:00:40]
 14.5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения. Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей: если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы противодымной вентиляции и для обеспечения безопасной эвакуации; если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей. В остальных случаях системы противодымной вентиляции допускается включать от спринклерной установки пожаротушения. (п. 14.5 в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)


[17.05.2017 12:38:14]
 "Обычные пожарные датчики подразумеваются как само собой разумеещеся" - вот это поворот.
Я попробую обосновано ответить: СП 5
4.2. Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.
5.1.16. Для идентификации места загорания защищаемый объект может быть условно разделен на отдельные зоны; в качестве идентифицирующего устройства могут использоваться телевизионные камеры и матричные световые датчики с адресным указанием очага пожара, адресные автоматические пожарные извещатели, сигнализаторы потока жидкости или спринклерные оросители с контролем пуска.
Отсюда следует, что АПС ставить не обязательно, все зависит от того, как выполнена система пожаротушения.


[17.05.2017 12:52:13]
 Вопрос, на самом деле, решается очень просто. Путём сложения СП5 и здравого смысла. Лень привязываться к Вашему случаю, была у меня почеркушка по поводу отсутствия пожарных извещателей по одному из объектов, там много чего наворотили, не вдумываясь.
...в соответствии с п.4.2 СП5.13130.2009 автоматическая установка пожаротушения выполняет одновременно и функцию пожарной сигнализации. Это, действительно, так, но спринклерная система пожаротушения соответствует параметрам работы тепловых извещателей, и её применение для своевременного запуска оповещения о пожаре и иной автоматики практически нереально. Инерционность спринклеров не позволит произвести своевременную эвакуацию, помимо этого, имеется ряд помещений, подлежащих оснащению только дымовыми извещателями (см. Приложение М СП5.13130.2009), но по факту оборудованных автоматическим спринклерным пожаротушением. Таким образом, требуется увязка с автоматикой спринклерного пожаротушения и расстановка пожарных извещателей, способных своевременно запустить сценарии по автоматике инженерных систем и пожарной автоматике. Для справки, по информации из ведомственных норм нефтегазовых компаний, утверждённых ВНИИПО, в помещениях с опасностью по газу применяются только автоматические многодиапазонные пожарные извещатели пламени, только они могут обеспечить максимальное быстродействие...

Встречал пятиэтажный торговый центр без пожарки, крутил пальцем у виска на фразы "у нас ведь спринклерное ПТ", затем пожарные инспекторы нагибали владельца этого ТЦ.


[17.05.2017 15:58:35]
 тут от пожнадзора зависит, встречал кучу объектов, только ПТ. Предписаний не было.


[19.05.2017 12:25:57]
 Тоже столкнулся.В подвале (Ф 3.1.) при площаде 600 кв.м. ГПН написал про отсутствие дымоудаления, а пожаротушение забыли. Может какие мысли?


[19.05.2017 16:13:08]
 Согласно п.9 табл. 1 приложения А СП 5 все общественные и административно-бытовые здания подлежат в целом защите АУПС. В некоторых случаях в дополнение к АУПС требуется автоматическое пожаротушение (например, при высоте здания более 30 м, или для торгового здания выше 2-х этажей).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 