Можно ли размещать извещатели на тросах?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2017 10:32:37]
 Доброго дня, уважаемые специалисты!
Имеется помещение высотой 6,8 м. Потолки в нем выполнены в форме квадратных ячеек 1,5м х 1,5м, с перекрытиями высотой около 0,3-0,4 м. Помимо этого по длинной части помещения проходит металлическая балка высотой около 0,2-0,25 м., которая условно делит помещение напополам. Расстояние от перекрытий до балок незначительное, они примыкают практически вплотную.
Правильным ли будет разместить ДИПы на троссах, вдоль балки? Как изменится нормативное расстояние между извещателями? Необходимо ли будет размещать извещатель под каждой ячейкой потолка?


[18.05.2017 12:59:47]
 Добрый день.

п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 почитайте, он должен ответить на все ваши вопросы по поводу точечных извещателей.

Я бы на вашем месте смотрел в сторону линейников. См п 13.5.1 того же СП.


[18.05.2017 13:22:28]
 В СП5 есть все тонкости о размещении датчиков на балке/в ячейке. Однако если мы крепим извещатели на троссе, то мы преодолеваем ограничения, связанные с таким потолком или количество датчиков все равно будет определяться этой особенностью?
Линейники к сожалению не подойдут из-за сложности их последующей юстировки.


[18.05.2017 14:20:35]
 Если вешать на тросах, то по приложению П при высоте потолка 6-8 м и прямой крыше расстояние от извещаетля до верхней точки перекрытия - не более 250мм. Раз у вас глубина ячеек - 0,3-0,4 м, то вы превысите максимальное расстояние на 50-150 мм.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли размещать извещатели на тросах?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.