 Добрый день!
Прошу оказать содействия, если кто встречался с данным вопросом.

При проектировании СОУЭ актового зала на 420 мест. Заказчик требует речевое оповещение. В зале установлена акустическая система.

Должна ли СОУЭ отключать акустику или должна обеспечивать +15дБА (п.4.2 СП3.13130.2009)?


[13.04.2017 16:34:14]
 Вам никогда не переорать акустическую систему, если только не утыкать рупорами весь зал.
Варианты:
- при сработке АУПС/включении СОУЭ поставить строб в месте управления звуком в зале;
- подать сигнал на вход акустики, если он там есть;
- по-колхозному отрубить ей питание.


[13.04.2017 16:57:54]
 Практически любая профессиональная звуковая система для актовых залов и всяких концертных площадок имеет что-нибудь из ниже перечисленного:
- вход для сигнала от пожарной сигнализации;
- вход "Mute" и/или "Pause";
- программируемые входы для всякой автоматизации;
- возможность управления через программируемые контроллеры;
- приоритетные входы для различных сигналов, куда можно запихнуть и сигнал от СУОЭ (через понижающий трансформатор, возможно)

Ну и да, обрубить питание вообще хорошо


[13.04.2017 17:42:50]
 Производитель акустики предупреждает об недопустимости в момент трансляции отключения питания, глухо отрубить. Применение акустической системы для трансляции сигнала СОУЭ не допускает пожарный надзор. Т.е. остаётся выход "Mute" (блокировка трансляции)
А с точки зрения нормативной документации, есть что-то?
Много чего перекопал и пожарный надзор в тупик поставил.
Есть у кого опыт проектирования СОУЭ зрительных залов, актовых залов или даже театров, цирков, стадионов, хоть это не наш случай, но для общего развития есть интерес)


[05.05.2017 17:36:35]
 В большинстве случаев выключается питание профессиональной системы, по команде от СОУЭ. В работе любого нормального профессионального оборудования предусмотрено внезапное отключение питания, не ставите же вы к профессионалке ИБП? Можно также использовать разные "костыли", например, пропустить линейные аудио сигналы на аппаратуру звукоусиления через интерэмовский блок PG-6104. При замыкании сухих контактов на нем отключаются входы и сигнал не проходит. Один такой блок пропускает через себя 4 независимых канала (балансная схема подключения). В принципе неплохой вариант, можно мягко отключить музыку, и даже через него подать тревожный сигнал в профессионалку.


[06.05.2017 7:26:11]
 Ну и не трогайте питание.Разорвите выходы на динамики через УК-ВК тем же управляющим сигналом, который включит СОУЭ. Фонограмма транслируется молча, а мы слышим оповещение об эвакуации. После снятия тревоги все автоматически вернется как и было.


[11.05.2017 14:42:55]
 videozet , а вы знаете какая там акустическая система использована для озвучки зала? Если усилитель будет работать без нагрузки не сгорит ли он?


[11.05.2017 14:59:02]
 AlexxSpb ® - установка ИБП не предусматривается. Но согласно нормам помещение оборудовано системой дымоудаления которое имеет 1-й категорию электроснабжения.
"Рвать" сеть электроснабжения акустики запрещает производитель. Данные действия могут привести к выходу из строя.


[11.05.2017 15:24:02]
 А узнать марку и модель аккустики реально? помогло бы в поиске решения вопроса.


[11.05.2017 21:43:24]
 если формально то должна обеспечивать +15дБА (п.4.2 СП3.13130.2009) Для СП любая музыка просто шум :)


[12.05.2017 9:45:41]
 На 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума.
Допустимые уровни постоянного шума - это же не громкость акустики.
Хотя получается, что если эту величину взять из СП51 и добавить +15дБА, то не услышишь СОУЭ. Не стоить забывать и про максимально допустимое значение СОУЭ (120 дБА).
А если музыка громче 95 дБА, то просто дополнительно надо ставить световые (в том числе мигающие) оповещатели.
Если я не прав, то прошу сильно не пинать.


[15.05.2017 14:55:53]
 
Цитата
Ну и не трогайте питание.Разорвите выходы на динамики через УК-ВК тем же управляющим сигналом, который включит СОУЭ. Фонограмма транслируется молча, а мы слышим оповещение об эвакуации. После снятия тревоги все автоматически вернется как и было.
--Конец цитаты------
Полностью согласен.

Такого плана на круизных кораблях осуществляется:

Когда включается оповещение - звук на телевизоре отключается. Как оповещение проходит - звук телевизора возвращается.


[16.05.2017 11:28:56]
 я когда делал, ничего не выключал. По-хорошему я бы в зале вообще не ставил и не видел нигде -ни в консерваториях, ни в больших театрах. В случае подтвержденного пожара объявление должны сделать по громкой связи, что просят покинуть здание. А то когда заговорит "внимание , пожар", как всегда все будут сидеть на местах и ничего не делать


[16.05.2017 14:21:42]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 16.05.2017 11:28:56
не видел нигде -ни в консерваториях
--Конец цитаты------
Может, что-то в консерватории подправить? (с)
))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ актового зала      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.