Помещение 1,5 х 1,5 м. по середине вентиляция и светильник куда ставить ДИП?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
john5151 ®

[17.05.2017 17:59:49]
 Доброго времени суток, ув. форумчане!
Имеем помещение 1,5 х 1,5 м. по середине большая вентиляционная решетка и светильник.
Подскажите, куда ставить датчики в таком случае? Может есть письмо ВНИПО или ДНД, искал не нашел. Передвинуть вентиляцию и светильник нельзя - гипсокартон, в любом месте расстояние до вентиляции менее 1 м.


[17.05.2017 20:52:12]
 В левый дальний угол выдержав 0,5м от стен. На требования СП5 не обращать внимания. В данном случае, то на что эти требования направлены не существенны.


[17.05.2017 21:26:34]
 установку на стены тоже еще никто не отменял
john5151 ®

[17.05.2017 21:55:22]
 Спасибо за ответы. Я бы с удовольствием так и сделал (на стену или в угол), но 1 м от вентиляции все равно не выдерживаю, поэтому и спрашиваю документ ВНИИПО или ДНД


[17.05.2017 22:08:49]
 А что за каморка папы Карло такая7


[18.05.2017 1:57:41]
 Это компакторная (пресс отходов) в ресторане


[18.05.2017 8:11:19]
 http://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-513...


[18.05.2017 8:40:17]
 john5151, может быть Вам посчитать категорию по взрывопожароопасноти помещения компакотрной (если это помещение можно считать производственным). Вдруг его категория будет В4, в этом случае защита подобных помещений автоматической пожарной сигнализацией не требуется (п. А4 прил. А СП 5.13130.2009).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещение 1,5 х 1,5 м. по середине вентиляция и светильник куда ставить ДИП?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.