| * * | Письмо Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору от 27.04.2015г. № 43-1859-19
О направлении технической информации (в помощь инспектору ФГПН), разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pasha281282 | 07.05.2015 11:44 | 1 / 523 | Аларик | 07.05.2015 12:18 | |
| * * | Доброе время суток, возник вопрос, в нормах ответа найти не смог. Если имеются спаренные шкафы ПК, устройство дистанционного пуска ВПВ устанавливаем в каждый шкаф, или можно одну? |
=> | поставьте рядом (п. 4.2.8 СП10) | |
 |  |
 |
| | | ulashka | 06.05.2015 18:47 | 2 / 1042 | KEA63 | 06.05.2015 23:43 | |
| * * | Подскажите теплоту сгорания муки. Нт в Дж*кг-1. Если на складе храниться мука, то мне сначала необходимо посчитать на принадлежность помещения к категории Б, а затем если давление будет мньше 5 КПа, то переходить в В? верно? |
=> | Ув. гешан ® из какого источника у Вас данная теплота сгорания?
Спрашиваю потому что в Пособии по применению СП12 - 18,0 МДж/кг. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 30.04.2015 13:22 | 21 / 1355 | AIvanov80 | 06.05.2015 17:04 | |
| * * | День добрый, товарищи. Требуется спроектировать систему АПС для храма. Следовательно имеем потолок сложной формы с выступом в потолке по центру, под куполом. В этом месте имеем, грубо говоря, колодец диаметром 4,5м, с куполообразным потолком (максимальное |
=> | по п.13.5.1 можно расчётом подтверждать более низкое расположение извещателей. Правда сам я этот расчёт в глаза не видел. | |
 |  |
 |
| | | АК | 04.05.2015 19:07 | 1 / 815 | АК | 06.05.2015 15:44 | |
| * * | 16-и этажное здание с лестничной клеткой Н3. Предусмотрен подпор воздуха через клапан.
Регламентируется ли высота установки клапана? |
=> | Не регламентируется или никто не сталкивался? | |
 |  |
 |
| | | статист | 27.04.2015 8:48 | 4 / 665 | статист | 06.05.2015 15:42 | |
| * * | Ребят, ни у кого нет вопросов по АПС и СОУЭ в форме тестов?
Ну типа: "В каком случае допускается уменьшать нормативные расстояния между извещателями?"
И ответы:
1. При применении комбинированных извещателей
2. При установке в помещениях шири |
=> | Или требований к проектировщикам? Типа образование, стаж, рост, вес.
Вот ей-ей, если одолею, то поделюсь. Не жалко | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 14.11.2014 5:39 | 19 / 3619 | BTS | 06.05.2015 13:19 | |
| * * | В учебно-методичском пособии Внутренний противопожарный водопровод (Л.И. Мешман, В.А. Былинкин, Р.Ю. Губин, Е.Ю. Романова) есть формулы для расчета диаметра отверстия диафрагмы. в тоже время там и приведена номограмма. Но так как по номограмме достаточно |
=> | СергейКо ® [06.05.2015 11:41:19]
Компьютерные программы позволяют рассчитывать диафрагмы одновременно с гидравлическим расчётом системы.Для этого нужно фо | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.04.2015 16:52 | 16 / 1345 | BTS | 05.05.2015 13:10 | |
| * * | Доклады MIPS-2015
[ссылка] |
=> | Асашай ® [05.05.2015 10:13:43] Проекты СП5 и СП10 были на сайте ВНИИПО в начале 2013г. Уже можно не смотреть,т.к. с тех пор утекло много воды/водки/пены/ра | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 28.04.2015 16:12 | 22 / 2149 | IPB08 | 04.05.2015 18:07 | |
| * * | Всем добрый день!
Проектируется административно-складское здание. 1-й этаж складского назначения со встроенными помещениями административного назначения. 2-й, 3-й, 4-й этажи офисы.
Вроде как напрашивается выделение офисных этажей в пожарный отсек.
|
=> | Какие мнения? | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 29.04.2015 22:00 | 11 / 1351 | Viss | 03.05.2015 23:11 | |
| * * | Доброго времени суток... У нас тут опять спор..
Имеется тамбур 8,6 квадратов 2,6х3,3
вот [ссылка]
Меня уверяют, что необходимо ставить в тамбуре (28) табло Выход по причине того, что он б |
=> | В соответствии с ФЗ-123
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
Таким образом [30.04. | |
 |  |
 |
| | | VadimS83 | 29.04.2015 16:01 | 5 / 835 | Tomches | 30.04.2015 14:02 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос: на какой документ можно ссылаться при разработке раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" для объектов газоперерабатывающей промышленности? В частности, интересует вопрос пр |
=> | ПБ 08-622-03 "Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств" утверждены Госгортехнадзором России.
В "Перечне обязател | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 19.04.2015 2:35 | 43 / 6930 | ЯР | 30.04.2015 12:45 | |
| * * | В Госдуму РФ будут внесены три законопроекта по усилению пожарного надзора
[ссылка]
*Поводы есть, гибнут люди. Попытка ГПН вернуть на стройки.
У кого какие мнения. |
=> | Ув.Бонд ®!
Вот и разобрались. С праздником! | |
 |  |
 |
| | | Kosotur | 12.02.2013 12:47 | 9 / 5307 | Админ | 30.04.2015 10:53 | |
| * *
 | Добрый день. Во время проверки предприятия инспектору не понравился акт проверки противопожарных дверей, выполненный в произвольной форме. Нарушения за это не было, но было сказано, что такая форма не годится. Подскажите, какая форма акта будет правильно |
=> | Мастер Тукс: которые утверждены Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору в ПРОШЛОМ году,
=======
Так Kosotur ® задавал вопрос в | |
 |  |
 |
| | | r660 | 28.04.2015 12:53 | 7 / 760 | r660 | 29.04.2015 21:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Возник вопрос по автостоянке:
требования к автостоянкам изложены в СП 113.13330.2012 "СВОД ПРАВИЛ
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ", где приведен термин открытой автостоянки: "надземная автостоянка открытого типа: Автостоянка, в |
=> | Большое спасибо FIRE_MAN! Особо благодарю за ссылки на документы. | |
 |  |
 |
| | | Страж | 27.04.2015 6:46 | 11 / 1604 | гешан | 29.04.2015 15:26 | |
| * * | всем здрасьте подскажите по п. 50 ППР Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта ППР п. 50 он относится как я понимаю ко всем сиситемам вентиляции. т |
=> | Обычные системы вентиляции не являются противодымными и естественно не являются системами дымоудаления. Дымоход, и канал обычной вентиляции не одно и то же | |
 |  |
 |
| | | Dzefa | 22.04.2015 16:27 | 1 / 599 | Ibn | 29.04.2015 14:37 | |
| * * | Товарищи, кто - нибудь делал СТУ для смешанных коллекторов?
|
=> | Делали. | |
 |  |
 |
| | | Filin | 27.04.2015 12:21 | 11 / 909 | один из них (в запасе) | 29.04.2015 10:01 | |
| * * | В соответствии с п.5.4.8 СП1 в жилом здании коридорного типа (высотой менее 28м) для эвакуации предусмотрены одна лестничная клетка типа Л1 и одна наружная открытая лестница 3 типа, расположенные в противоположных торцах коридора.
Распространяется ли тр |
=> | Опечатка.
Читать: "Уклон приняли по общим требованиям, т.е. по п.4.4.2 СП1" | |
 |  |
 |
| | | йцукен | 28.04.2015 17:26 | 5 / 1074 | Rivs | 28.04.2015 20:34 | |
| * * | Люди поделитесь кто-нибудь данным историческим документом.
Нужен в целях установления исторической истины по существу.
|
=> | СНиП II-А.3 Огнестойкость строительных конструкций, зданий и сооружений
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | volev | 28.04.2015 20:04 | 1 / 550 | ибо | 28.04.2015 20:32 | |
| * * | в соответствии с пунктом 23 ППР РФ «На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товар |
=> | возможно, что эта фраза "кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности" не имеет смысловой нагрузки и но | |
 |  |
 |
| | | василек | 25.04.2015 12:10 | 2 / 1060 | Boss1986 | 27.04.2015 22:44 | |
| * * | Похоже кто-то пытается сдвинуть с места не сдвигаемое - вернуть почти все как было 20 лет назад. Бог им в помощь! [ссылка]
|
=> | Давайте будем дольше ходить по частному сектору и памятки вручать.гпн больше делать ни чего не разрешают. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 27.04.2015 10:37 | 6 / 860 | Асашай | 27.04.2015 21:47 | |
| * * | Форумчане! Прошу разъяснить требования 4.4.7 СП 1.13130.2009 "Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором возду |
=> | При чем тут п. 4.4.11? Там речь идет о лестничных клетках типа Л2.
В моем примере речь идет о школе, в которой 2 лестничных клетки типа Л1 и две лестничн | |
 |  |
 |
| | | статист | 27.04.2015 15:11 | 4 / 538 | статист | 27.04.2015 17:05 | |
| * * | Пожалуйста, объясните кто-нибудь почему в стандарте проектирования в пункте 5.2.4 и приложении Б указано, что между модулями не должно быть больше 2 м, а от модуля до стены - больше 1 м, но при этом в приложении А расстояния между модулями чуть не по 4 м? |
=> | Вот туплююю!!! Оказывается приложение А - поверхностный способ, а приложение Б - объёмный.
Магазины можно по поверхности тушить? | |
 |  |
 |
| | | NRG | 27.04.2015 8:16 | 2 / 793 | alex72 | 27.04.2015 16:41 | |
| * *
 | Подскажите, если организация расторгает договор на тех.обслуживание ПС с обслуживающей организацией, на кого возлагается ответственность за ПС после расторжения. И какими документами это регламентируется? Спасибо |
=> | читаем ППР Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.
61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств пр | |
 |  |
 |
| | | Крюгер | 27.04.2015 13:27 | 1 / 604 | трое пожарников | 27.04.2015 14:37 | |
| * * | Вроде, совсем недавно попадалось письмо-разъяснение, что из общественных помещений (кафешки, магазины), встроенные в первый этаж жилого дома, дымоудаление не требуется. Достаточно проветривания.
Друзья, коллеги - напомните! |
=> | СП7.13130.2013 7.3Ё | |
 |  |
 |
| | | volchok67 | 22.04.2015 16:39 | 12 / 1301 | гешан | 27.04.2015 12:26 | |
| * * | Господа!
Прошу объяснить такую вещь: в цехе I степени огнестойкости, где кроме железяк и бетонных стен не было ничего, стояла наполовину стеклянная, на другую половину металлическая мобильная будка (киоск, павильон)в котором 2 мастера рассматривали черте |
=> | Поскольку не допускается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие вс | |
 |  |
 |
| | | DMRK | 24.04.2015 15:00 | 26 / 971 | 9254474 | 27.04.2015 1:04 | |
| * * | Подскажите! можно ли отозвать ранее зарегистрированные СТУ на проектирование противопожарной защиты |
=> | ТС- какой порошок еще в здании, а? Зачем вы предлагаете ересь?
Это объект культурного наследия? | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 23.04.2015 13:36 | 10 / 817 | Асашай | 25.04.2015 18:50 | |
| * * | В подвале жилого дома - одноэтажная автопарковка, из которой наружу ведут 3 рассредоточенные Н3, в соотв. с требованиями п. 5.2.18 СП 154.
1 этаж занят помещениями Ф4.3 с обособленными входами. Жилые этажи (2-8) связаны Л1, стены которой являются продолж |
=> | В п. 5.4.15 СП 1.13130.2009 речь идет о подвальных этажах, т.е обычный подвал с техпомещениями. Встроенные подземные автостоянки - это уже совсем другая пе | |
 |  |
 |
| | | Бывший сотрудник НТО | 21.04.2015 18:58 | 9 / 990 | mak | 25.04.2015 7:49 | |
| * * | Добрый вечер коллеги. Не могу разобраться с вопросом установки клапанов в воздуховодах компенсации. Есть жилой, из коридоров предусмотрено ДУ. Для компенсации предусмотрена система приточной противодымной вентиляции через воздуховод с пределом огнестойкос |
=> | Ну да, через приточные отверстия. Продукты горения распространяются под влиянием двух факторов. Первый, под действием избыточного давления, образующегося в | |
 |  |
 |
| | | гоха | 23.04.2015 16:15 | 0 / 573 | | |
| * * | Всем, кто читает, привет! не могу понять какими нормами руководствоваться при определении требований (расстояния, требования к размещению оборудования) к открытым газовым азотным станциям в состав которых входит резервуар для хранения азота, испарители, п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 23.04.2015 12:35 | 5 / 1283 | Georg | 23.04.2015 15:06 | |
| * * | Перечень от 30 марта 2015 №365 (к 384-ФЗ)
[ссылка]
Перечень от 16 апреля 2014 №474 (в ред. от 20 марта 2015) (К 123-ФЗ)
[ссылка]
*В Перечне №365:
231. СП 110.13 |
=> | В СП 134 требования к живучести систем связи не меньше времени эвакуации или половины времени эвакуации. Так что проблемы у слаботочников появятся. | |
 |  |