Освещение в лестничных клетках школ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2015 10:37:19]
 Форумчане! Прошу разъяснить требования 4.4.7 СП 1.13130.2009 "Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре", а также п. 8.1.15 СП 1.13130.2009 "Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов).

Вопрос в следующем - проектируется 4-этажное здание школы класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Согласно п. 6.7.15 СП 2.13130.2012 в здании запроектировано 2 незадымлемых лестничных клетки типа Н2 и две обычных лестничных клетки типа Л1. Две лестничных клетки запроектированы без световых проемов. Допустимо ли проектировать в указанном случае две лестничных клетки без световых проемов согласно п. 4.4.7 СП 1.13130.2009?

Получается, п. 4.4.7 разрешает, а п. 8.1.15 не разрешает устраивать лестничные клетки без световых проемов? Или п. 4.4.7 уточняет, т.е. без световых проемов указанные лестничные клетки допускается проектировать?


[27.04.2015 11:09:52]
 п.8.1.15 говорит о типе освещения, а не о его наличии.


[27.04.2015 11:25:23]
 Гидрант, я это понимаю. И всегда так же и считал. Просто вот сейчас экспертиза не хочет пропускать такое решение, ссылаясь на п. 8.1.15 СП 1.13130.2009. Может, у кого-нибудь были такие же проблемы?


[27.04.2015 14:19:12]
 п 8.1.15 содержит слово "следует" а это говорит об обязательности выполнения требований..


[27.04.2015 18:57:00]
 Следует, следует... А для кого тогда п. 4.4.7 писали???


[27.04.2015 21:39:05]
 я бы отнес это к п.4.4.11..
в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
комментарий..
для Ф4 по п.8.1.15 СП 1.13130 В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение.


[27.04.2015 21:47:44]
 При чем тут п. 4.4.11? Там речь идет о лестничных клетках типа Л2.
В моем примере речь идет о школе, в которой 2 лестничных клетки типа Л1 и две лестничных клетки типа Н2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Освещение в лестничных клетках школ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.