Стандарт проектирования по БОНТЕЛу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[27.04.2015 15:11:34]
 Пожалуйста, объясните кто-нибудь почему в стандарте проектирования в пункте 5.2.4 и приложении Б указано, что между модулями не должно быть больше 2 м, а от модуля до стены - больше 1 м, но при этом в приложении А расстояния между модулями чуть не по 4 м?
Я посчитал - ну просто атас сколько модулей надо при таких раскладах. В общественном помещении в армстронге светильники некуда ставить. По геометрии (круги с радиусом 2 м) как в приложении А сделал - тоже до фига, хотя и меньше. В чём секрет использования приложений А и Б?


[27.04.2015 16:43:02]
 Вы неправильно рассуждаете. При таком количестве светильников модули некуда ставить. Пожарная безопасность важнее, пусть светильники убирают. А ведь Вам еще 0,5 м надо выдержать от датчика до светильника и ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ.
статист ®

[27.04.2015 16:55:25]
 Об этом даже речи пока не шло. Есть помещение 6,5 х 7,0 х 2,85. По расчёту (где 1 м и 2 м) надо 16 модулей. А также 77,8 литра ОТВ - чтобы был минимум модулей надо применять шестилитровые. Если меньшего объёма, например 4 литровых надо 20 штук. При этом по диаграмме распыла шестилитровых (радиус эффективного орошения 2,75 м) достаточно максимум пяти штук - если чисто графически кружочки по помещению если ставить. Но тогда ни о каких 0,6 л на м3 говорить не приходится.

У меня загвоздка в следующем - если по приложению Б считать, то ситуация описана выше. А вот в приложении А расстояния между модулями значительно больше двух метров - такое впечатление, что графическим способом делали. Вот что правильно? А если оба способа допустимы, то что правильней?
статист ®

[27.04.2015 17:04:36]
 И вот ещё важный момент - есть у меня с коллегой разночтение. "Высота крепления" - это высота горизонтальной конструкции, к которой крепится модуль или высота от пола до распылителя?
статист ®

[27.04.2015 17:05:38]
 Вот туплююю!!! Оказывается приложение А - поверхностный способ, а приложение Б - объёмный.

Магазины можно по поверхности тушить?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стандарт проектирования по БОНТЕЛу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.