Табло Выход в большом тамбуре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.04.2015 22:00:05]
 Доброго времени суток... У нас тут опять спор..
Имеется тамбур 8,6 квадратов 2,6х3,3
вот https://www.dropbox.com/s/x420fudzgg...
Меня уверяют, что необходимо ставить в тамбуре (28) табло Выход по причине того, что он большой и возможно скопление людей...
Я сопротивляюсь и хочу оставить так как на чертеже...


[29.04.2015 22:25:11]
 у меня почему то сразу на ум приходит только это: http://ukorizna.ru/images/aaa-plan.jpg Ваш скопившийся народ не найдёт единственный выход? )) Почитайте нормативы.


[30.04.2015 6:07:11]
 П. 5.3 СП 3. 13130.2009.
Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
-...;
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.
Из тамбура выход организован непосредственно наружу (в безопасную зону)- значит ставить надо. Хотя СП - документ добровольного применения.


[30.04.2015 8:07:19]
 "П. 5.3 СП 3. 13130.2009.
Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
-...;
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.
Из тамбура выход организован непосредственно наружу (в безопасную зону)- значит ставить надо." +1

"Хотя СП - документ добровольного применения."
добровольно-принудительным я бы сказал


[30.04.2015 8:07:22]
 В СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", который является действующим, в п.6.9 есть такая фраза "Допускается: ... оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей."
Отсюда с некоторой натяжкой можно заключить, что оповещатель "Выход" в проекте kazakru® висящий над входом в тамбур находится именно над "выходом непосредственно наружу, оборудованным тамбуром".


[30.04.2015 8:19:42]
 А указанный СНиП есть в Перечне?


[30.04.2015 10:32:15]
 absent®

Нет. Но вопрос не в том, что он разрешает или запрещает, а в том, что такое "выход непосредственно наружу" при наличии тамбура.


[30.04.2015 11:49:00]
 Особых доводов против установки оповещателя в тамбуре не было.
Если есть сомнения и время позволяет - можно написать письмо во ВНИИПО с просьбой растолковать требования.
В любом случае на этапе эксплуатации здания инспектор подкорректирует недостатки проекта.


[30.04.2015 14:03:12]
 Здание уже в эксплуатации, делается "рабочка".
Поэтому вопрос остается открытым...


[30.04.2015 14:08:49]
 
Если следовать логике вышенаписанного, то вот здесь:
https://www.dropbox.com/s/9jcviox8va...

Надо ставить в тамбуре 21, а не там где он сейчас начерчен...
А это явно будет нелогично с точки зрения разумности...


[02.05.2015 13:20:33]
 так ставите Вы в тамбурах "Выход" или нет?


[03.05.2015 23:11:53]
 В соответствии с ФЗ-123
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Таким образом [30.04.2015 14:08:49] оповещатель установлен над эвакуационным выходом.

Согласно СП3
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
....
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».

В принципе текущее место установки есть "над эвакуационными выходами с этажей здания" ну и также удовлетворяет "в других местах..."

Текущее расположение наиболее целесообразно из условия обеспечения видимости оповещателя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Табло Выход в большом тамбуре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.