Уклон наружной открытой лестницы 3 типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2015 12:21:00]
 В соответствии с п.5.4.8 СП1 в жилом здании коридорного типа (высотой менее 28м) для эвакуации предусмотрены одна лестничная клетка типа Л1 и одна наружная открытая лестница 3 типа, расположенные в противоположных торцах коридора.
Распространяется ли требования п.5.4.19 СП1 о минимальной ширине (1,2м) и максимальном уклоне лестничных маршей (1:1,75) на наружную открытую лестницу 3 типа.


[27.04.2015 12:27:25]
 Думаю, что распространяется, ведь там написано "лестничных маршей", а где эти марши будут - в лестничной клетке или на улице не оговорено.


[28.04.2015 16:55:56]
 Ув.Асашай ®, с чего Вы взяли, что это вообще эвакуационная лестница?


[28.04.2015 17:04:03]
 Я это взял из вопроса автора темы: "В соответствии с п.5.4.8 СП1 в жилом здании коридорного типа (высотой менее 28м) для ЭВАКУАЦИИ предусмотрены одна лестничная клетка типа Л1 и одна наружная открытая лестница 3 типа, расположенные в противоположных торцах коридора.".


[28.04.2015 17:08:33]
 Эти лестницы как аварийный выход, и как говорится предусматриваются на всякий пожарный случай.
А, к аварийным лестницам у нас требований нет.


[28.04.2015 17:10:49]
 При площади до 500 кв.м нам достаточно одного эв.выхода.
Но, при этом нормотворцы подстраховываются на всякий пожарный случай и поэтому в торцах коридора предусматривают аварийные лестницы.


[28.04.2015 18:22:02]
 Уточняю исходные данные. На здание жилого дома разработаны СТУ, в которых говорится, что для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотреть одну лестничную клетку Л1 и одну наружную открытую лестницу 3 типа. Кроме того, в здании жилого дома не предусмотрены аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте более 15м. Это что то меняет?


[29.04.2015 0:46:31]
 Если в СТУ наружная лестница прописана как эвакуационная, тогда конечно она должна удовлетворять всем требованиям предъявляемым к эв.лестницам, в том числе и по ширине и по уклону, т.е. ширина её должна быть такой же как и для лестничной клетки типа Л1 и соответственно такой же уклон, как для лестничных маршей в лестничной клетке.


[29.04.2015 0:49:24]
 И вести наружная лестница должна не до уровня 2-го этажа, как указано в п.5.4.8 СП 1, а до уровня земли.


[29.04.2015 9:37:17]
 Как раз идет наружная лестница до уровня земли, ширина маршей 1,2м, а вот уклон архитекторы запроектировали 1:1


[29.04.2015 9:59:55]
 Уклон приняли по общим требованиям, т.е. по п.5.4.8 СП1, не вникая в класс ФПО здания. Уклон л/маршей нужно было принимать по табл.8.1 СП 1.


[29.04.2015 10:01:20]
 Опечатка.
Читать: "Уклон приняли по общим требованиям, т.е. по п.4.4.2 СП1"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 