Административно-складское здание, отделение офисов от склада..

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2015 16:12:16]
 Всем добрый день!
Проектируется административно-складское здание. 1-й этаж складского назначения со встроенными помещениями административного назначения. 2-й, 3-й, 4-й этажи офисы.
Вроде как напрашивается выделение офисных этажей в пожарный отсек.

Но все же может есть шанс не выделять офисные этажи в пожарный отсек, если принять во внимание п. 5.6.4 СП4:
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
Какие будут мнения?


[28.04.2015 16:17:45]
 Какой КФПО у самого здания?


[28.04.2015 16:53:24]
 руководствуетесь:
СП 56.13330.2011 5.22...Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении в здании требований...
СП 2.13130.2012 6...При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
сравнивая табл. 6.1 и 6.9.
к примеру, произв. здание II/С0/В может быть высотою до 48м (>4эт), S<10400кв.м
админ здание II/С0 может быть высотою до 50м (>4эт),S<4000кв.м,
т.е. для 4-эт. здания площадью этажа не более 4000кв.м деление на отсеки не требуется.


[28.04.2015 16:55:58]
 выше см. не табл. 6.1,а 6.3 сп 2.13130.2012, принцип тот же.
есть нюансы


[28.04.2015 17:00:36]
 Определите категорию складских помещений. Это важно. Над складом категории А или Б вообще нельзя размещать офисы, а склад категории Д или В4 не выделяются.


[28.04.2015 17:02:57]
 Цитата FIRE_MAN ®
Какой КФПО у самого здания?

Ф5.2


[28.04.2015 17:05:01]
 Цитата трое пожарников ®
СП 56.13330.2011 5.22...Допускается встраивать этаж

Т.е получается только один этаж и не более.


[28.04.2015 17:06:54]
 Цитата гешан ®[28.04.2015 17:00:36]
Определите категорию складских помещений. Это важно. Над складом категории А или Б вообще нельзя размещать офисы

Складские помещения будут В1-В3.


[28.04.2015 17:41:20]
 У кого еще какие мнения:
Но все же может есть шанс не выделять офисные этажи в пожарный отсек, если принять во внимание п. 5.6.4 СП4:
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.


[28.04.2015 17:44:06]
 Я не зря спросил про КФПО здания, если Ф5.2, то данное требование Вам не подходит, оно для зданий КФПО Ф4.


[28.04.2015 17:46:17]
 Вам подходит п.6.1.42 СП 4.13130


[28.04.2015 17:55:25]
 Можно тогда принять Ф4.3, тогда п. 5.6.4 СП4 применяем?


[28.04.2015 18:02:36]
 да, всё зависит от проектировщика.


[28.04.2015 18:12:08]
 п.6.1.42 СП 4.13130 - могут размещаться,
см. СП 56.13330.2011 прил. Б: вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.

в одноэтажном - ключевое слово в определении СП-56, подзабытом в определении СП-4


[28.04.2015 18:12:15]
 Но все же может есть шанс не выделять офисные этажи в пожарный отсек, если принять во внимание п. 5.6.4 СП4:== IPB08=
Не получится. П.5.6.4. для научныхи образовательных организаций.




[28.04.2015 18:23:43]
 например:
Сильнейшие и наиболее развитые отрасли промышленности Костромы — обработка драгоценных металлов (около трети всего серебра и золота, перерабатываемого в России) и изготовление ювелирных изделий.
четырехэтажное здание - три этажа склад изделий из рыжья и брюликов в картонных коробках (В1-В3), четвертый этаж - всякие товароведы и т.п.
ув. IPB08 ®, главное, не делайте как в Харькове с ограничением возможности эвакуации.


[28.04.2015 20:41:06]
 Цитата гешан ®
Не получится. П.5.6.4. для научныхи образовательных организаций.


А если принять ФПО здания Ф4.3, тогда пункт 5.6.4 подходит ведь.


[28.04.2015 20:46:43]
 Цитата трое пожарников ®
см. СП 56.13330.2011 прил. Б: вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.
в одноэтажном - ключевое слово в определении СП-56, подзабытом в определении СП-4

Но! СП4 п. 6.1.43 "Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух ..."
Как вставку 2-й, 3-й, 4-й офисные этажи рассмотреть не получится.


[28.04.2015 20:52:17]
 Цитата трое пожарников ®
Сильнейшие и наиболее развитые отрасли промышленности Костромы — обработка драгоценных металлов (около трети всего серебра и золота, перерабатываемого в России) и изготовление ювелирных изделий.

Да уж в Костроме ювелиров море.
Цитата трое пожарников ®
четырехэтажное здание - три этажа склад изделий из рыжья и брюликов в картонных коробках (В1-В3), четвертый этаж - всякие товароведы и т.п.
ув. IPB08 ®, главное, не делайте как в Харькове с ограничением возможности эвакуации.


Но рассматриваемое здание не ювелирная отрасль, авто.

Ув. трое пожарников ®, про Харьков вы имеете ввиду ювелирку на Хартроне? Да это грустно, люди выпрыгивали из окна.


[28.04.2015 20:54:23]
 Как вставку 2-й, 3-й, 4-й офисные этажи рассмотреть не получится.

Как встройку хотел написать, очепятка.


[29.04.2015 20:36:07]
 ув. IPB08 ®, абстрагируйтесь от понятий вставка и встройка, они - для одноэтажного здания.
В Вашем 4-этажном складском здании, как минимум, один этаж имеет право быть административно-бытовым.


[30.04.2015 19:11:02]
 Спасибо ув. трое пожарников ® за обсуждение темы.
Ок. Уходим от понятий вставка и встройка.

1-й этаж складского назначения со встроенными помещениями административного назначения. 2-й, 3-й, 4-й этажи офисы.
Интересует вот что, если принять ФПО здания Ф4.3, то применим ли в данном случае п. 5.6.4 СП4:
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.


[04.05.2015 18:07:01]
 Какие мнения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Административно-складское здание, отделение офисов от склада..      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.