проведения работ по очистке вентиляционных камер

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2015 6:46:50]
 всем здрасьте подскажите по п. 50 ППР Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта ППР п. 50 он относится как я понимаю ко всем сиситемам вентиляции. тое сть даже если в небольшом магазине имеется вентиляционные шахты. и второй вопрос к шахтам естественной вентиляции это тоже относится?


[29.04.2015 7:18:30]
 все еще прошу помощи


[29.04.2015 9:58:43]
 Раз в правилах не написано к каким видам вентиляции применим пункт, значит ко всем.


[29.04.2015 10:15:11]
 ППР п. 50 он относится как я понимаю ко всем сиситемам вентиляции. тое сть даже если в небольшом магазине имеется вентиляционные шахты. и второй вопрос к шахтам естественной вентиляции это тоже относится?
Вы всё правильно понимаете, в любой системе ментиляции не должно быть возгораний. График частки определяет руководитель, но не реже 1 раза в год.


[29.04.2015 10:57:41]
 Раз в правилах не написано к каким видам вентиляции применим пункт, значит ко всем...

В правилах много чего конкретно не написано... Но в данном случае я с вами солидарен


[29.04.2015 13:03:09]
 вот именно по тому что в правилах не написано я и интересуюсь. может быть в каком то еще документе имеются уточнения или исключения. ну и еще вопросик я так понимаю что на данный вид деятельности распространяется лицензирование и своими силами этого сделать не получится? только через договор?


[29.04.2015 13:20:47]
 ну и еще вопросик я так понимаю что на данный вид деятельности распространяется лицензирование и своими силами этого сделать не получится?=Страж=
Не думаю, что требуется лицензирование. (Это можно проверить по перечню лицензионных работ в МЧС). Чистку технологических аппаратов выполняют те, кто их эксплуатирует. Уборщица в цехе также не имеет лицензии.


[29.04.2015 13:24:36]
 Печень работ, на которые требуется лицензия МЧС
1. Установка и обслуживание средств пожаротушения.

2. Установка и обслуживание систем пожарной сигнализации.

3. Установка и обслуживание систем подачи воды.

4. Установка и обслуживание систем вентиляции.

5. Установка и обслуживание систем оповещения и эвакуации.

6. Установка и обслуживание систем противопожарных преград.

7. Выполнение работ по защите от огня и дыма материалов, изделий и конструкций.

8. Выполнение работ по очистке и теплоизоляции каминов, печей, дымоходов и труб.

Также в этот перечень входят многие другие виды деятельности, непосредственно связанные с пожаротушением.

Как видите, чистка вентиляционных систем в перечень не входит.


[29.04.2015 13:28:13]
 Входит обслуживание. Вопрос: чистка входит в обслуживание?


[29.04.2015 13:45:22]
 интересный вопрос.мне кажется да. обслуживание=обеспечение работоспособности, без чистки оно не возможно имхо


[29.04.2015 15:02:06]
 гешан ®

[29.04.2015 13:28:13] чистка входит в обслуживание?

Ув. гешан®. Думаю, что нет. Т.к. в приложении ПП РФ 1225 под п. 4 значится- "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ", а под п. 9- "Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов".

Обычные системы вентиляции не являются противодымными и естественно не являются системами дымоудаления. Дымоход, и канал обычной вентиляции не одно и то же. Думаю, что лицензия по п. 50 не требуется для обычной вентиляции.


[29.04.2015 15:26:58]
 Обычные системы вентиляции не являются противодымными и естественно не являются системами дымоудаления. Дымоход, и канал обычной вентиляции не одно и то же. Думаю, что лицензия по п. 50 не требуется для обычной вентиляции. =В Адеквате=
Хороший ответ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: проведения работ по очистке вентиляционных камер      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.