Нужны ли клапаны в воздуховоде приточной противодымной вентиляции.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2015 18:58:37]
 Добрый вечер коллеги. Не могу разобраться с вопросом установки клапанов в воздуховодах компенсации. Есть жилой, из коридоров предусмотрено ДУ. Для компенсации предусмотрена система приточной противодымной вентиляции через воздуховод с пределом огнестойкости EI30. Вопрос нужны ли на этажах противопожарные клапаны? Или можно оставить проем в уровне каждого этажа закрытый решеткой?


[23.04.2015 18:20:20]
 Никто не сталкивался?


[24.04.2015 7:31:24]
 Компенсация дело новое и законодательно не отработано. С точки зрения перетекания дыма с оного этажа на другой - необходимо поставить . Этот вопрос из разряда вопросов не отрегулированный нормами.


[24.04.2015 9:19:08]
 Лично я таких требований не встречал. Чтобы именно противопожарные клапаны для противодымной системы притока воздуха (разве только в местах пересечения противопожарных преград). Да и зачем они, тем более устройство приточных проёмов осуществляется внизу. А вообще насчёт просто клапанов, если подача притока идёт только на этаж пожара. Иначе подача воздуха во все приточные отверстия (большой расход), но может послужить преградой распространения продуктов горения на выше расположенные этажи.


[24.04.2015 10:31:51]
 Если воздуховод пересекает противопожарную преграду (стену, перегородку, перекрытие, покрытие) то огнезадерживающий клапан устанавливается в месте пересечения преграды воздуховодом.


[24.04.2015 11:46:38]
 
Цитата Andorra1 24.04.2015 10:31:51
Если воздуховод пересекает противопожарную преграду (стену, перегородку, перекрытие, покрытие) то огнезадерживающий клапан устанавливается в месте пересечения преграды воздуховодом.
--Конец цитаты------

Подчеркиваю воздуховод системы приточной противодымной вентиляции. Вы на какой пункт норм ссылаетесь?


[24.04.2015 12:09:08]
 
Цитата Шкипер 24.04.2015 7:31:24
Компенсация дело новое и законодательно не отработано. С точки зрения перетекания дыма с оного этажа на другой - необходимо поставить . Этот вопрос из разряда вопросов не отрегулированный нормами.
--Конец цитаты------

Придерживаюсь Вашей точки зрения, но есть сомнения, может мы заморачиваемся и клапана действительно не нужны? По вопросу перетекания дыма с этажа на этаж ответил mak ® , проемы в нижней части. Меня больше смущает вопрос распространения огня, искр и прочего с этажа пожара на другие этажи, в момент когда подпор еще не включился.


[24.04.2015 12:54:58]
 Цитата, Бывший сотрудник НТО: "Меня больше смущает вопрос распространения огня, искр и прочего с этажа пожара на другие этажи, в момент когда подпор еще не включился.???"
В принципе этого не должно быть, так как воздуховоды имеют определённый (установленный) предел огнестойкости, выходят в вентиляционное помещение (камеру) со своими пределами огнестойкости, а далее наружу. То есть, до наступления предела огнестойкости не должно быть распространения.


[25.04.2015 0:54:06]
 
Цитата mak 24.04.2015 12:54:58
Цитата, Бывший сотрудник НТО: "Меня больше смущает вопрос распространения огня, искр и прочего с этажа пожара на другие этажи, в момент когда подпор еще не включился.???"
В принципе этого не должно быть, так как воздуховоды имеют определённый (установленный) предел огнестойкости, выходят в вентиляционное помещение (камеру) со своими пределами огнестойкости, а далее наружу. То есть, до наступления предела огнестойкости не должно быть распространения.
--Конец цитаты------

Я немного не о том, понятное дело, что сам воздуховод с пределом огнестойкости, вопрос в том, может ли в нем быть просто проем (например с решеткой) на каждом этаже? Если нет, почему? Если может, тогда через этот проем как раз и может произойти распространение пожара.


[25.04.2015 7:49:34]
 Ну да, через приточные отверстия. Продукты горения распространяются под влиянием двух факторов. Первый, под действием избыточного давления, образующегося в помещении, в котором происходит пожар. Приточное отверстие находится внизу, слой нагретых продуктов горения вверху (выше плоскости равных давлений). Будет выдавливаться воздух из нижней части. Распространение продуктов горения практически невозможно. Разве только если пламя непосредственно возле приточного отверстия??? И то сомнительно.
Второй, это "тяга". Для этого нужен путь вверх нагретым продуктам горения. Возле вентилятора обратный клапан, значит через него тяги нет. Через приточные отверстия на разных этажах, опять таки только воздух, если есть разность температур воздуха на разных этажах??? Разве что пламя непосредственно у приточного отверстия, теоретически может, практически навряд ли.
Примерно так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужны ли клапаны в воздуховоде приточной противодымной вентиляции.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.