Форма акта проверки противопожарных дверей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Kosotur ®

[12.02.2013 12:47:08]
 Добрый день. Во время проверки предприятия инспектору не понравился акт проверки противопожарных дверей, выполненный в произвольной форме. Нарушения за это не было, но было сказано, что такая форма не годится. Подскажите, какая форма акта будет правильной.


[12.02.2013 12:49:30]
 а что такая форма акта существует??? пока нигде такой не встречал


[12.02.2013 13:04:08]
 Акт проверки работоспособности, целостности? Произвольная форма, шлите лесом товарища. Только соблюдайте общие правила делопроизводства по правильности составления акта.


[12.02.2013 13:12:38]
 Как можно проверить противопожарную дверь??? Натурными огневыми испытаниями??? Достаточно сертификата.


[12.02.2013 13:13:03]
 Заводского.


[12.02.2013 13:28:31]
 Акты требуют согласно п. 61 ППР-12, проверка должна быть не реже 1 раза в квартал.


[12.02.2013 14:00:41]
 Согласен с НЦУКС и Kosotur Акт пишется в общепринятой форме, где по мимо противопожарных систем и средств противопожарной защиты указывается еще и противопожарные двери с доводчиками. А то у меня после одной проверки инспектор заставил дополнительно сделать акт по системам СОУЭ и АПС (которых не было в Акте), хотя договор (спц. орг.) на ТО и журнал с отметкой в проведении были в наличии. Так что сейчас все по новому согласно п.61 и 63 ППР 2012.
киреев в.в.

[30.04.2015 9:31:44]
 Показать форму акта испытания противопожарной двери и доводчиков


[30.04.2015 9:46:47]
 Kosotur ®, покажите господину инспектору "Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)", которые утверждены Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору в прошлом году, разосланы по подразделениям ГПН с предписанием изучить и сдать зачёты.

так вот, там есть раздел 5.
5. Заполнение проемов в противопожарных преградах
5.1. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в
противопожарных преградах приведены в табл. 24 приложения к Федеральному
закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (ч. 3 ст. 88).
5.2. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых
нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах,
включают:
- проверку наличия и содержания документов, характеризующих пожарную безопасность объектов и выполнение нормативных требований;
- визуальный контроль, проведение необходимых замеров и проверку
работоспособности конструкции.
5.3. При проверке наличия и содержания документов предъявляются:
- копия сертификата соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности, заверенная в установленном порядке;
паспорт со штампом предприятия-изготовителя изделия и датой
изготовления,
5.4. Визуальным контролем устанавливаются:
- общее состояние полотна и коробки конструкций закрытия проемов на
отсутствие механических дефектов и коррозии;
- состояние заделки зазоров между коробкой и стеной, в которую монтируется
изделие;
- надежность крепления петель;
- надежность фиксации выдвижными шпингалетами непроходной створки
двупольной конструкции двери;
- наличие резинового уплотнения в притворах, его целостность, износ и
прилегание к полотну (полотнам);
- наличие терморасширяющейся прокладки в притворе и ее целостности;
- наличие устройств самозакрывания (доводчиков, пружинных петель и т. п.)
полотна (полотен), надежность крепления доводчика (доводчиков) к полотну
(полотнам) и коробке;
- наличие механизма последовательного закрывания полотен (для двупольных
дверей (ворот) и надежность его крепления;
- наличие маркировки продукции знаком обращения изделия на рынке с
указанием предела его огнестойкости.
5.5. Замерами устанавливаются:
- габаритный размер изделия;
- размер проема в свету;
- величины зазоров между коробкой и полотном (по возможности);
- ширина терморасширяющей прокладки.
5.6. В результате проверки работоспособности устанавливаются:
- надежность срабатывания защелки замка;
- надежность срабатывания механизмов самозакрывания полотна (полотен) и
защелки при различных углах открывания -5, 15, 30, 45 и 90 град. (не менее пяти
раз);
- надежность срабатывания механизма последовательного закрывания полотен
(для двупольных дверей, ворот) (не менее пяти раз);
- надежность срабатывания опускаемого напольного уплотнения (если таковое
имеется) (не менее пяти раз).
5.7. При отсутствии сертификата соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности проводятся испытания.
5.8. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов изложены в
ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ 30247.3-2002.

***
Про акт там ничего не говорится.
Впрочем, можете просто зафиксировать в акте всё, что указано в данном разделе (результаты проверки п/п дверей по изложенному алгоритму), если не хотите с инспектором бодаться. Сами методические рекомендации тут http://vk.com/doc26962908_322607939?...


[30.04.2015 10:53:32]
 Мастер Тукс: которые утверждены Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору в ПРОШЛОМ году,
=======
Так Kosotur ® задавал вопрос в ПОЗАпрошлом году.
  Дискусия закрыта