| | | Biber | 18.09.2015 13:40 | 6 / 625 | FireTag | 20.09.2015 22:09 | |
| * * | Всем добрый. У меня вопрос думаю что простой чтобы утвердиться так скажем. Есть ли требованиях ПБ к объемно-конструктивному исполнению и решению к туалетам и баням в жилом секторе? вопрос не про расстояния. А из каких материалов можно строить? Ссылки на н |
=> | В пределах одного участка не нормируется. До соседних участков нормируется материал с учётом предельных расстояний ЖБ - ЖБ= 6м, дерево-дерево=15м. и т.д. | |
 |  |
 |
| | | FRENK | 11.09.2015 12:23 | 49 / 2655 | Georg | 19.09.2015 20:28 | |
| * * | ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!
Вопрос такого плана, от куда в ПУЭ-6 появилась классификация ПОЖАРООПАСНЫХ зон? Никаких ГОСТов не могу найти на них, зато на взрывоопасные зоны все есть.
Хочу понять от куда ноги растут.
Ведь в ПУЭ все пожарозащище |
=> | Правила устройства электротехнических установок. Дискуссии.
Журнал Электричество. 1950 год, N 10
Инж. М. С. ГРИФЕЛЬ Баку
"При разработке разде | |
 |  |
 |
| | | werty088 | 18.09.2015 13:57 | 3 / 526 | werty088 | 18.09.2015 17:21 | |
| * * | Прямого отношения к ПБ не имеют но очень нужны, в нете есть только в платных системах.
помогите если у кого есть вариант скачать, нужны:
РД 52.18.717-2009
РД 95.10533-96 |
=> | о спасибо за оперативность | |
 |  |
 |
| | | ruskors | 03.09.2014 3:59 | 32 / 4294 | 230563 | 18.09.2015 13:49 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Вопрос в следующем.
Имеется бюджетная общага при СУЗе.
ОПС и СОУЭ конца 2000х- не рабочая.
Проектов и документации нет.
Собираемся менять на адресную.
Подскажите, нужен ли проект на монтаж? Вроде бы как это не новый монтаж, а |
=> | rodya81 ®
[12.09.2014 14:14:27] уважаемый Georgiy Ваш пример про доставление ПИ в помещениях бред. Помещение часть здания, в здании есть АПС которая м | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 06.03.2015 15:13 | 29 / 2533 | трое пожарников | 16.09.2015 20:08 | |
| * * | Помогите подготовить Сводку замечаний и уточнений по Cравнение СП 154.13330.2013 и СП 113.13330.2012 в табличной форме.
Пишу телегу... |
=> | Red_line23 ® [13.09.2015 22:45:00]... изм. внесли втихаря...
они все: (разработчики - см. выше; минстрой; ФАУ "ФЦС"; деп. град. политики г. мо | |
 |  |
 |
| | | polegaykin | 15.09.2015 18:04 | 1 / 603 | zlo | 16.09.2015 14:01 | |
| * * | В ходе реконструкции детского сада возникло желание вместо удаления со всех стен (в том числе групповых ячеек и путей эвакуации) старых слоев краски (предусмотренного проектной документацией на реконструкцию, получившей положительное заключение экспертизы |
=> | 1 лист ГВЛ = 2 листам гипсокартона, если память не изменяет предел огнестойкости листа ГВЛ (12х1200х2500)=1 час. 20 мин. Думаю, 1 листа Вам достаточно буде | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 08.09.2015 13:44 | 53 / 3334 | FlintFD | 15.09.2015 20:47 | |
| * * | И снова, здравствуйте.
Тема поднималась не раз и не два. Но ответа на свой вопрос не нашел.
Например, имеем склад, группа 6, складирование пускай от 2 до 3 м, интенсивность - 0,4 с/(с*м2).
Нужно применить отечественные оросители, например Бийс |
=> | Ув. kros ®, предлагаемые Вами варианты уже из области "исключительно индивидуальный подход", без объекта который необходимо видеть непосредственн | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 21.08.2015 16:53 | 7 / 1538 | Sdn | 15.09.2015 17:18 | |
| * * | Приказ МЧС России от 20.08.2015г. № 453
Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"
2015
[ссылка] |
=> | А вот и номер подоспел: СП 241.1311500.2015. На сайте ВНИИПО выложили.
Заметил забавный косяк: пункт 6.15 предписывает выполнять экраны сплошными (без о | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 15.09.2015 16:06 | 0 / 592 | | |
| * * | Здравствуйте,помогите разобраться со следующими вопросами.
1)При наличии Г-образного коридора должен ли на пересечении быть вестибюль с непосредственным выходом наружу? Или же Г-образное помещение коридора можно считать одним коридором (следовательно п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 15.09.2015 10:49 | 7 / 541 | FIRE_MAN | 15.09.2015 12:22 | |
| * * | Здравсвуйте, коллеги.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу:
Допустим здание КФПО Ф2, допускается ли выполнять лестничные клетки во всем здании типа Н2, при условии что они имеют естественное освещение через окна на каждом этаже?
Здани |
=> | Понятно, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | ded911 | 03.09.2015 2:13 | 11 / 785 | ded911 | 14.09.2015 23:38 | |
| * * | Здравствуйте.
Где посмотреть требования к подземному канализационному каналу?
Проект "Восстановление работоспособности существующего подводящего канализа-ционного канала к ЛОС".
Из проекта "На участке от камеры К-9 до К-10 канализационный |
=> | Здравствуйте.
Еще возник вопрос у эксперта, по-поводу организации эвакуационных выходов из камер канализации. Есть ли требования к таким объектам?
| |
 |  |
 |
| | | yannay | 18.08.2015 12:11 | 18 / 2124 | Fort | 14.09.2015 22:39 | |
| * * | Коллеги, помогите, пожалуйста развеять небольшое сомнение в голове. Слушал разговор одного инспектора, где прослеживалась мысль о том, что при плановой проверке подойдет расчет по оценке пожарного риска, который может сделать любая проектная организация. |
=> | Я тут выяснил, что у НОР есть один весьма неприятный момент про который то ли забывают, то ли не знают. Заключение НОР может быть в любой момент отозвано. | |
 |  |
 |
| | | чуть-чуть до пенсии | 11.09.2015 12:00 | 4 / 714 | zuzik77 | 14.09.2015 14:38 | |
| * * | Добрый день! Объект Ф5.1. на объекте находится эстакада для подготовки и ремонта жд.вагонов для последующего налива ЛВЖ, но уже на соседнем предприятии. Какие требования к данной эстакаде по степени огнестойкости. Не ужели ее можно выполнить 5 С.О.???? Ск |
=> | Порядок подготовки ж/д цистерн к наливу нефти и нефтепродуктов регламентируется Приложением 2 ГОСТ 1510-84. Подготовка должна осуществляться на промывочно- | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 08.09.2015 11:34 | 7 / 936 | застройщик | 14.09.2015 7:43 | |
| * *
 | Проектируется объект Ф5 вне населенного пункта. ПЧ далеко, будет лицензированное ДПО. Предусмотрен наружный противопожарный водопровод с ПГ и насосной станцией, характеристики которой позволят с требуемыми СП8 параметрами подать воду на наружное п/тушение |
=> | Все очень просто про "зачем проектировщикам заморачиваться". Ст. 41, п. "е" Положения о составе ПД: "перечень мероприятий, обеспеч | |
 |  |
 |
| | | saley_gf | 05.09.2014 9:14 | 10 / 2012 | Карлсон | 13.09.2015 16:25 | |
| * * | доброго времени суток!
помогите, пожалуйста, с поиском приказа о проведении конкурса ГПН!
«Об утверждении положений о проведении конкурсов на звания «Лучший государственный инспектор по пожарному надзору», «Лучший дознаватель органов государственн |
=> | Очень интересно.
Если раньше оценивалась деятельность отдельно инспектора (лучший инспектор) и отдельно дознавателя (лучший дознаватель), то сейчас, судя | |
 |  |
 |
| | | gpnshik-01 | 04.09.2015 15:44 | 14 / 1628 | mak | 13.09.2015 15:12 | |
| * * | Добрый день! Хочется послушать мнение коллег о наболевшей ситуации! Ситуация следующая: имеется заявление следующего характера - сосед построил баню на своем участке, другому соседу не нравится, расстояние 5 метров от зданий. Каждая баня на личных участка |
=> | Это уже дела дней минувших. Сейчас действуют другие требования пожарной безопасности по противопожарным разрывам, причём зачастую со снижением требований. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 10.09.2015 17:55 | 1 / 889 | yannay | 12.09.2015 20:14 | |
| * * | Ковыряюсь сейчас на сайте Болида, с целью понимания какие приборы требуют ежемесячного обслуживания, а какие ежеквартальное.
Наткнулся на С2000М
Последнее руководство по эксплуатации, в котором говориться об ежемесячном обслуживании [ссылка] |
=> | Может тут кто-то из Болида есть?) | |
 |  |
 |
| | | vea44 | 10.09.2015 2:35 | 11 / 916 | GOR | 11.09.2015 14:11 | |
| * * | Доброй ночи!Возникла такая проблема. Проходит экспертиза проекта школы. Школа сложной формы - Ш. Круговой проезд пожарной машины обеспечен вокруг здания по нормам. Эксперт считает заезды к центральной части здания тупиковыми пожарными проездами и требует |
=> | Зачем эксперту просто так подставляться, если на лицо нарушение норм? Такое возможно в Московской ГГЭ, в филиалах просто так это эксперты на себя не возьму | |
 |  |
 |
| | | Proeckt | 08.09.2015 22:30 | 4 / 670 | AlexeyGorokhov | 11.09.2015 11:21 | |
| * * | Добрый вечер! Имеются сэндвич панели с утеплителем: пенополистирол (пенопласт).Сертификат на сайте производителя выдает информацию, что данная панель имеет предел огнестойкости EI15. При этом, ни один из документов не выдает информацию по классу пожарной |
=> | Пенополистирол для сэндвич панелей не подходит. Конструктивная пожарная опасность у них будет К3. Много случаев возгорания от банальной подрезки панелей бо | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 07.09.2015 12:41 | 27 / 1352 | СергейКо | 09.09.2015 14:29 | |
| * * | Подскажите, кто и как теперь выполняет проектную и рабочую документацию по ГОСТ 21.1101-2013, который не вошел в перечни.
В принципе это логично, ведь в данном перечне требование к документации, а не к безопасности зданий и сооружений, есть ли где т |
=> | "Кому и зачем это нужно? " (с)
Не знаю кому, но для порядку | |
 |  |
 |
| | | yannay | 09.09.2015 11:53 | 3 / 580 | fire_safety | 09.09.2015 14:11 | |
| * * | Рассказывал мне человек, что он видел своими глазами сертификат пожарной безопасности на строительный бытовой вагончик. Я вот сижу и думаю: какого хрена. Есть что кому прокоментировать |
=> | ну если он изготавливает и продает вагончики, то почему бы не сделать один раз серт на такой вид продукции, т.е. на каждый вид вагончика отдельный серт, ти | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 08.09.2015 8:53 | 4 / 933 | МихаилЗ | 08.09.2015 18:31 | |
| * *
 | Коллеги, не поделитесь ссылочкой на архив предписаний ОНД? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | user611 | 08.09.2015 12:45 | 1 / 560 | rodya81 | 08.09.2015 17:29 | |
| * * | Подскажите, какие журналы должны быть на объекте по ОПС? Буду заключать договор на обслуживание и проверку работоспособности. Какие в них делаются записи или где это прописано? И нужна ли лицензия для этого? На объекте есть охрана и в ней есть человек, ра |
=> | Нужна лицензия МЧС. Перечень документов в РД-001и002. Если Москва то ПП Москвы №880. И гост 54101-2010 | |
 |  |
 |
| | | Cric76 | 25.08.2015 18:51 | 8 / 1164 | zvetkov | 08.09.2015 17:26 | |
| * * | Уважаемые форумчане, нашел в нете методику расчета огнезащиты для стальных конструкций, которую собираются рассматривать и вводить как доп. или изменения к сп2....наверное приходит то время, когда проекты огнезащиты будут разрабатываться с учетом нагрузок |
=> | Здравствуйте. Cкиньте пожалуйста на a.zvetkov@siloterm.ru. Заранее благодарен | |
 |  |
 |
| | | Денис Воробьев | 07.09.2015 11:42 | 19 / 1458 | Асашай | 08.09.2015 16:31 | |
| * * | Коллеги поделитесь причинами отказов в регистрации или просто отмене деклараций и Заключений по НОР.
В последнее время просто потоком идет отмена при проверках или отказ в регистрации. У нас причинами стали:
- не учтены изменения внесенные в норматив |
=> | Да отказ в регистрации декларации любой нарисуют. Напишут, что не соответствует форма, а потом уточнят - типа не те пункты СП указаны, не хватает того-то.. | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 08.09.2015 10:55 | 1 / 622 | morozofkk | 08.09.2015 11:46 | |
| * * | Не так давно понимался вопрос о том, нужны ли противопожарные ворота при выезде на рампу (автостоянка одноэтажная), при этом имеется пункт: "5.2.24. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах п |
=> | в п.5.2.14 говорится о не менее чем 2-х уровнях этажей по аналогии с п.6.11.9 СП 4.13130 | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.09.2015 10:19 | 5 / 1038 | Асашай | 08.09.2015 10:59 | |
| * * | Коллеги, прошу вас разъяснить требования п. 6.11.20 СП 4.13130.2013, п. 9.4.3 СП 1.13130.2009, п. 5.2.9 СП 154.13130.2013:
- допускается ли размещение в подземных встроенных закрытых автостоянках технических помещений, не обслуживающих эти автостоянки? |
=> | Так вот именно - за уши притягивают этот п. 5.2.4 СП 154!
А есть еще п. 6.11.20 СП 4.13130.2013. В подземных автостоянках легковых автомобилей помещения | |
 |  |
 |
| | | BlackSoul | 03.09.2015 17:54 | 9 / 703 | Timbu$ | 07.09.2015 22:01 | |
| * * | Уважаемые форумчане - обладатели лицензии на пс и пожаротушение, поделитесь (на возмездной основе) документацией, необходимой при сдаче документов в лицензирующий орган, а именно - технологические карты, положения по контроля качества, инструкции.
|
=> | Ув. BlackSoul, увы, по сускеам поскреб - все техкарты и прочее удалил за ненадобностью за давностью лет и нетребовании этих документов.
Попробуйте распеча | |
 |  |
 |
| | | вк | 02.09.2015 15:12 | 6 / 748 | Timbu$ | 07.09.2015 21:56 | |
| * * | Проектируется здание площадью этажа 1075м2. На 1-м этаже торговля торговой площадью 750 м2. На втором- три кинозала общим количеством мест 250. На втором этаже еще имеется второй уровень- кинопроекционные. Нужно-ли АПТ?
Согласно СП5.13130.2009
- если р |
=> | Нет, там 3 кинозала общей вместимостью 350 человек. | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 04.09.2015 11:47 | 4 / 584 | Gidrant | 07.09.2015 11:01 | |
| * * | Строится здание выше 3-х этажей, строительные леса не используются, лестницы 3-го типа не предусмотрены. Подъем и спуск с этажей осуществляется по приставным лестницам и другим не понятным вертикальным лестницам через проемы в перекрытиях. Где то было тре |
=> | FIRE_MAN ®, спасибо. В данном случае статус документа не так важен, главное, что это требование мною не выдумано. | |
 |  |
Список с