Л/к типа Н2 во всем здании.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.09.2015 10:49:55]
 Здравсвуйте, коллеги.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу:
Допустим здание КФПО Ф2, допускается ли выполнять лестничные клетки во всем здании типа Н2, при условии что они имеют естественное освещение через окна на каждом этаже?
Здание не выше 28 м.
Если нет, то на основании чего?




[15.09.2015 10:52:15]
 можно! это даже круче, чем Л1.


[15.09.2015 10:54:18]
 Просто смутило требование п.4.4.7 СП 1.13130 про 50% таких л/к.


[15.09.2015 10:57:20]
 Почему на основании п.4.4.12 в зданиях высотой более 28 м, допускается только 50% таких л/к?
п.4.4.12 СП 1.13130: в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;


[15.09.2015 10:59:17]
 Так у вас будет в Н2 освещение через проемы или нет???


[15.09.2015 11:01:18]
 Естественное освещение присутствует, но в п.4.4.12 про него почему то ни слова.


[15.09.2015 12:07:41]
 <<Почему на основании п.4.4.12 в зданиях высотой более 28 м, допускается только 50% таких л/к?>>
Потому, что половина л/к в здании должна быть Н1 (т.е. через воздушную зону).


[15.09.2015 12:22:39]
 Понятно, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Л/к типа Н2 во всем здании.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.