 Коллеги, прошу вас разъяснить требования п. 6.11.20 СП 4.13130.2013, п. 9.4.3 СП 1.13130.2009, п. 5.2.9 СП 154.13130.2013:
- допускается ли размещение в подземных встроенных закрытых автостоянках технических помещений, не обслуживающих эти автостоянки?
- как указанные помещения должны быть отделены от помещений для хранения автомобилей (какими именно противопожарными преградами или строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости)?
- как должна быть организована эвакуация из указанных помещений (допускается ли эвакуация из них через помещение для хранения автомобилей или нет)?
- на каких подземных этажах допускается размещение указанных помещений (ниже первого подземного этажа или нет)?
- какими системами противопожарной защиты должны быть оборудованы указанные помещения (АУП, АПС, СОУЭ, ДУ, ВПВ)?

Спрашиваю потому, что есть разные мнения по этому вопросу.


[07.09.2015 11:28:22]
 > технических помещений, не обслуживающих эти автостоянки?
- Нигде не оговаривается.

> как указанные помещения должны быть отделены
- Сюда можно притянуть п.6.1.4 СП113.

> допускается ли эвакуация из них через помещение для хранения автомобилей
> на каких подземных этажах допускается размещение
- В нормативах описываются помещения технического назначения без конкретизации, что они относятся только к стоянке. Вот их и надо соблюдать.

> какими системами противопожарной защиты
- Теми же, что и стоянка. Они же входят в один отсек.


[07.09.2015 11:50:31]
 Зачастую нормы трактуют так: автостоянка - это отдельный пожарный отсек. Электрощитовую, не относящуюся к автостоянке, требуют отделять противопожарной стеной и перекрытием 1-го типа с тамбур-шлюзом (и дренчерной завесой внутри тамбур-шлюза).


[08.09.2015 9:39:00]
 Ну как, будут еще мнения?


[08.09.2015 10:41:12]
 Асашай ®, все что я видел по отделению и эвакуации из таких помещений - я видел в СТУ.
"Электрощитовую, не относящуюся к автостоянке, требуют отделять противопожарной стеной и перекрытием 1-го типа с тамбур-шлюзом (и дренчерной завесой внутри тамбур-шлюза)." - это нормативное решение - п.5.2.4 СП 154.


[08.09.2015 10:59:13]
 Так вот именно - за уши притягивают этот п. 5.2.4 СП 154!

А есть еще п. 6.11.20 СП 4.13130.2013. В подземных автостоянках легковых автомобилей помещения по обслуживанию автостоянок, в том числе служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции (только с сухими трансформаторами), кладовую для багажа клиентов, помещение для инвалидов допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа сооружения. Размещение других технических помещений на этажах НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Встраивание помещений в подземные автостоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.