| | | Timbu$ | 05.08.2015 17:48 | 23 / 897 | CCM | 07.08.2015 11:05 | |
| * *
 | Заспорили, сколько нужно первичных средств пожаротушения на этаж здания категории "В" (пищевое производство) площадью около 600 м2.
Проектные классы пожара приняты как "А" и "Е".
Алгоритм расчет следующий: огнетушител |
=> | Написано же в ППР, что расчет ведется для каждого помещения в отдельности... Единственное допускается объединять при расчете смежные помещения.... | |
 |  |
 |
| | | Эндрю | 06.08.2015 14:31 | 2 / 559 | трое пожарников | 06.08.2015 16:54 | |
| * * | Товарищи, инспектор как-то сказал мне, что в нормах написано, что если требуется и дымоудаление и пожаротушение выбираем что-то одно, т.е. одно другое заменяет. И если требуется дымоудаление, а мы ставим пожаротушение, данный вопрос автоматом снимается и |
=> | АВОК-4 Колчев Б.Б.: Не следует п.7.13 СП 7.13130.2013 понимать таким образом, что вы получаете право выбора, защищать помещение системой вытяжной противоды | |
 |  |
 |
| | | Botalovv | 06.08.2015 7:57 | 3 / 415 | Асашай | 06.08.2015 10:52 | |
| * * | Есть у нас 10 зданий, разных годов постройки (санатории, поликлиника, водогрязелечебница, аквацентр), буду делать декларации ПБ, так как прежние декларации были утеряны. Есть много вопросов, надеюсь на вашу помощь))) Вот первый вопрос :по разделу III - ну |
=> | не надо
только пункты норм | |
 |  |
 |
| | | helga a | 05.08.2015 11:07 | 5 / 3230 | GHA | 05.08.2015 12:44 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь в вопросе от экспертизы. Вопрос конечно строительный, но наши строители в замешательстве, поэтому могу спросить только здесь. В производственном здании II степени огнестойкости класса СО на кровле заложен го |
=> | Посмотрите здесь.
[ссылка]
Вам для Вашего материала нужно представить в экспертизу нечто подобное | |
 |  |
 |
| | | Br | 27.07.2015 22:39 | 48 / 2250 | Br | 04.08.2015 20:41 | |
| * * | Всем добрый вечер!
Можно ли в расчете риска эвакуационный путь брать по лестнице 2-го типа, соединяющей 3 этажа?
Я думаю что нет, ст. 89 123-ФЗ никак не обойдешь:
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополи |
=> | Цитата grad
там же: "При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для полови | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 17.05.2015 18:40 | 84 / 4121 | IPB08 | 04.08.2015 16:35 | |
| * * | На объект есть положительное заключение НОР, направленное в УНД до утверждения плана плановых проверок. Но плановая проверка объекта все равно проводится.
НОР делалась на объект при имеющемся предписании и когда на объекте проводилась внеплановая про |
=> | Состоялся суд.
Решение суда на стороне ГПН, плановая проверка судом не отменена. | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 01.08.2015 17:59 | 18 / 2026 | В Адеквате | 04.08.2015 13:01 | |
| * * | МЧС России установлен "Порядок проведения оценки пожарного риска".
[ссылка]
Что это за документ? Никаких рекви |
=> | fire_safety ®
[03.08.2015 18:54:53]зато с периодичностью штрафовать организации, эксплуатирующие объект, доставшийся им, что не редкость, уже с капитал | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 30.07.2015 18:16 | 8 / 1775 | vinkler | 04.08.2015 11:34 | |
| * * | Письмо директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы № 19-2-11-3075 от 27.07.2015г.
[ссылка]
|
=> | Итак, уважаемый mak ®, немного о проколах(да простит меня Админ за смешение тем!).
НО приведенный ниже пример, по моему мнению, здесь к месту и наилучшим | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 31.07.2015 21:11 | 7 / 1642 | Georg | 03.08.2015 22:09 | |
| * * | Проект ФЗ «О профессиональных инженерах в РФ»
[ссылка] |
=> | "Отзыв Главного инженера ФГУП «Малахит» Виталия Остапенко"
А про ларек с водкой в Малахите там не написано! Неужто убрали? | |
 |  |
 |
| | | curveneck34 | 03.08.2015 14:06 | 1 / 873 | Toad | 03.08.2015 17:34 | |
| * * | Всем привет! Правила противопожарного режима в РФ «22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкос |
=> | Запрета на материал нет, главное чтобы он обеспечивал требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
Проще всего огнестойкая монтажная пена. | |
 |  |
 |
| | | Sdn | 03.08.2015 17:24 | 0 / 582 | | |
| * * | Господа, в соответствии с п.9.15 СП 8.13130.2009 "Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами". При этом не указывае |
=> | | |
 |  |
 |
| | | piliring | 03.08.2015 16:14 | 1 / 630 | durdom | 03.08.2015 16:52 | |
| * * | Ув. коллеги! Если у кого-нибудь есть вопросы (и ответы) или тесты на заместителя главного госа субъекта, просьба скинуть на электронку: piliring@yandex.ru Заранее спасибо!!! |
=> | Сборник документов с сайта ВНИИПО качайте, учите и не ошибетесь, потому как тестами все не охватишь. | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 01.08.2015 13:49 | 22 / 1034 | один из них (в запасе) | 03.08.2015 13:43 | |
| * * | 1.Обязательна ли наличие маркировки LT на кабеле(проводе) при одиночной открытой прокладке в помещениях интерната?
2.Какой кабель (проводом) допускается применять при одиночной прокладке его к элементам СПЗ в зданиях.
ПС. Просьба не объяснять что обяз |
=> | До коробки - согласен жила, а после коробки? | |
 |  |
 |
| | | yannay | 30.07.2015 18:26 | 32 / 1413 | СергейКо | 03.08.2015 13:25 | |
| * * | Здравствуйте, хотелось бы снова обсудить эту тему. Я знаю, что на форуме уже не раз это обсуждалось, но все эти ветки уже не очень актуальны, особенно с ввода нового добровольного перечня к 384-ФЗ, где даже отсутствует ГОСТ 21.1101.2013, которого нет и в |
=> | "ГОСТ 21.1101-2013 и ПП87 - это разные документы?" (с)
Почему не разные, требование к автомобилю (подвеске, расходу) и к его цветовой гамме, п | |
 |  |
 |
| | | сергей 2015 | 30.07.2015 18:13 | 6 / 860 | сергей 2015 | 03.08.2015 13:22 | |
| * * | вопрос больше к дознанию.
Взрыв в квартире бытового газа ущерб третьим лицам более 3 мил.руб. причина утечка газа и аварийный режим эл проводки.
как кваллефицировать ??? |
=> | большое спасибо | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 31.07.2015 18:19 | 13 / 997 | puzzle | 03.08.2015 13:16 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи. Помогите, пожалуйста, разобраться с методикой расчёта сечения кабеля, описанной на данном [ссылка] сайте. В данной формуле, скажем так, отдельно учитывается |
=> | [QUOTE ser_id]на 1 линию длиной 400 м можно спокойно повесить 20 оповещателей "Маяк-24-КПМ" (18 - 27,6В, 40мА)[/QUOTE]
Конечно можно, если сечен | |
 |  |
 |
| | | 4zohan | 03.08.2015 5:16 | 1 / 623 | Schreibikus | 03.08.2015 12:17 | |
| * * | В здании для ремонта автобусов заказчик желает установить помещение для сварочных работ. Какие действующие требования для этого помещения есть??? |
=> | ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»
Для эл.сварки – ПУЭ гл. 7.6
| |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 28.07.2015 1:34 | 28 / 1878 | один из них (в запасе) | 03.08.2015 11:50 | |
| * * | Существуют ли такие?
Может проводились сертификационные испытания конкретных конструкций из древесины, обработанных какими нибудь красками, лаками и т. д. и в сертификате стоит предел огнестойкости например 15 мин. |
=> | <<В программа предполагается, что сечение уже подобрано конструктором с учетом коэффициентов надежности по нагрузке и если надо коэффициентом ответст | |
 |  |
 |
| | | Mutabor | 01.08.2015 19:03 | 4 / 802 | Mutabor | 03.08.2015 6:17 | |
| * * | Здравствуйте. Прошу помочь.
Есть здание переменной этажности. Основной класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.3. Но в здании, помимо офисных помещений, присутствует актовый зал (число посадочных мест 100). Он соединен с основной частью адми |
=> | Ну по этому варианту хотя-бы есть п.6.7.8 СП2.13130.2012. Только вот не сказано какого типа, должны быть противопожарные стены отделяющие зал от других пом | |
 |  |
 |
| | | Таламан | 25.07.2015 7:35 | 5 / 766 | xda81 | 02.08.2015 10:46 | |
| * * | Здравствуйте.
Арендую площадь под продуктовый магазин на первом этаже многоквартирного жилого дома в Зеленограде. Помещение не является жилым, весь первый этаж работают организации. Магазин 130 метров. В магазине находятся помещение администратора (кабин |
=> | Какая площадь торгового зала? | |
 |  |
 |
| | | yannay | 27.07.2015 18:48 | 5 / 726 | гешан | 01.08.2015 16:41 | |
| * * | Коллеги, кто-нибудь сталкивался с таким объектом. Что это вообще. Какой класс ФПО и соответственно требования. Эвакуация, Системы ППЗ и т.д? |
=> | я не об этом, а о требованию как к помещению=yannay ®
К какому помещению? Это же открытая площадка, или нет?
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в по | |
 |  |
 |
| | | ZZ | 30.07.2015 7:52 | 11 / 1209 | данил008 | 31.07.2015 13:23 | |
| * * | Напомню, что речь идет о квалификации по ч.1 ст.20.4 при отсутствии АПС. Кто читал это письмо и что об этом думает, кто применял на практике и как на это смотрит прокуратура? |
=> | А у кого есть данное письмо, выложите пжлст для общего обозрения | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 28.07.2015 19:13 | 6 / 639 | застройщик | 30.07.2015 18:22 | |
| * * | Дано: модульная дизельная электростанция с 2-мя надземными резервуарами ДТ по 20 м.куб., входящими в ее состав.
СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования ПБ» и СП 4.13130.20013 «Требования к складам нефти и нефтепродуктов» не распростр |
=> | К п. 8.2 Вы адресовали меня сами, в качестве аргументации распространения требования СП4.13130 на указанный случай. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 30.07.2015 13:00 | 1 / 1031 | Админ | 30.07.2015 13:20 | |
| * * | 13 июля 2015 года на Официальном интернет – портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительн |
=> | Уже начинали обсуждать передачу полномочий в [ссылка]
PS какой-то заколдованный номер ФЗ - и вы цифры неправильно привели в з | |
 |  |
 |
| | | Andr | 29.07.2015 8:54 | 12 / 908 | гешан | 30.07.2015 12:59 | |
| * * | С момента завершения крайней дискуссии по указанной тематике пролетело почти 10 лет. В Пособии к НПБ 109-95 коэффициент участия паров ДТ во взрыве z принимался равным нулю и ΔР обнулялось.
Правильно ли понимаю, что сейчас нужно зависимости от вида Д |
=> | А не температуру ли в дизель-генераторной, где и будет испаряться пролив? Там она может быть под 70 град., особенно летом=Andr ®
Конечно, если у вас такие | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 30.07.2015 11:35 | 0 / 541 | | |
| * * |
Пп. «а» п. 6.1.3 СП 4.13100.13 определяет, что если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV СО классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, допускаемую между ПП стенами, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкос |
=> | | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 15.07.2014 14:46 | 4 / 1644 | Tomches | 30.07.2015 5:21 | |
| * * | делимся практическими рекомендациями от АВОК
Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Части 1
[ссылка]
|
=> | 4-ая часть [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | василек | 25.07.2015 19:31 | 10 / 657 | гешан | 29.07.2015 13:49 | |
| * * | Братцы помогите найти температуру сгорания "Тектила", для обработки днище автомобилей. Или он не горит? |
=> | А дальше секреты за семью печатями.=василек ®
Когда не знаете теплоту сгорания, берите 44 МДж/кг. | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 03.07.2015 19:27 | 164 / 15107 | Админ | 28.07.2015 15:36 | |
| * *
 | Письмо заместителя главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору № 43-3104-19 от 03.07.2015
О запрете всех плановых и внеплановых проверок без их регистрации в автоматизированной системе "Единый реестр проверок"
[ссылка] |
=> | Переполнение ветки. Закрываю.
И вообще под вопросы как работать с Единым реестром откройте новую ветку. Эта ветка открывалась немного с и | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 28.07.2015 15:21 | 0 / 755 | | |
| * * | Здравствуйте, товарищи. Сейчас пытаюсь разобраться, как подключить систему АПС к ПАК "Стрелец-Мониторинг". Насколько я понял, требуется установить объектовую станцию "Стрелец-Мониторинг", способную принимать сигналы от выходов типа "сухой контакт" действу |
=> | | |
 |  |