О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Продолжительность охлаждение небольших резервуаров ДЭС?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2015 19:13:40]
 Дано: модульная дизельная электростанция с 2-мя надземными резервуарами ДТ по 20 м.куб., входящими в ее состав.
СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования ПБ» и СП 4.13130.20013 «Требования к складам нефти и нефтепродуктов» не распространяется на резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов – так что в нашем случае от них помощи немного.
СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные» (как наиболее подходящая Норма для 20-кубовиков) определяет, что общий расход воды на охлаждение надземных резервуаров (сосудов) следует принимать не менее 15 л/с. Продолжительность охлаждения не устанавливается.
Какие Нормы можно использовать для обоснования расходов воды на нужды охлаждения резервуаров при тушении пожара?


[29.07.2015 11:30:02]
 "СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования ПБ» и СП 4.13130.20013 «Требования к складам нефти и нефтепродуктов» не распространяется на резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов – так что в нашем случае от них помощи немного."

Причем тут технологические установки?
У вас в чистом виде расходный склад нефтепродуктов. Если сомневаетесь посмотрите п.8.2 СП 155.13130.2014. Кроме того, в техэксперте есть разъяснения ГГЭ по этому поводу (ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА от 20-22 ноября 2007 года N 48 По вопросам экспертизы промышленной безопасности. Вопрос 12).

В связи с чем читаем п.8.12 и п.13.2 СП 155.13130.2014 в части требований к водоснабжению.


[29.07.2015 16:44:00]
 Спасибо. Неожиданно. 6 часов охлаждать. Застрелиться).


[29.07.2015 16:44:30]
 Спасибо. Неожиданно. 6 часов охлаждать. Застрелиться).


[30.07.2015 13:45:28]
 Посмотрел внимательнее..
"8.2. Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий следует принимать в соответствии с таблицей 2, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, в соответствии с таблицей 8."
ДЭС в нашем проекте обслуживает не жилые и общественные здания, а промобъект вне населенного пункта.


[30.07.2015 17:51:01]
 Речь не о том кто что обслуживает, а о том что это расходный склад. п.8.2 вообще к противопожарным расстояниям относится.


[30.07.2015 18:22:07]
 К п. 8.2 Вы адресовали меня сами, в качестве аргументации распространения требования СП4.13130 на указанный случай.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 