[05.08.2015 11:07:19]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь в вопросе от экспертизы. Вопрос конечно строительный, но наши строители в замешательстве, поэтому могу спросить только здесь. В производственном здании II степени огнестойкости класса СО на кровле заложен горючий утеплитель. Но как строитель объясняют на монолитное ж/б перекрытие кладется утеплитель и заливается цементной стяжкой. У госэкспертизы вопрос: обосновать возможность применения плит пенополистирольных ПСБ-С-35 (относящихся к группе горючих материалов) в качестве утеплителя кровли зданий, вновь проектируемых и реконструируемых, при классе конструктивной пожарной опасности С0. Есть ли возможность отписаться тем, что он залит цементной стяжкой. В строительстве я не сильна, поэтому могла написать коряво, сразу извиняюсь.


[05.08.2015 11:11:05]
 Нельзя.
Если С0, то утеплитель, должен быть не горючим.


[05.08.2015 11:41:53]
 Ув. helga a ®
Я прощу извинения.
Я был не прав.
Поторопился.
Можно применять утеплитель в покрытии с параметрами Г1 в здании с классом конструктивной пожарной опасности здания С0. (см. ограничения ниже).


Утеплитель не относится к конструкции здания и класс конструктивной пожарной опасности здания (С0) в выборе параметра горючести утеплителя покрытия (Г1) не должен рассматриваться.

Т.е. утеплитель с горючестью Г1 может применяться в покрытии в здании с классом конструктивной пожарной опасности здания С0.

Можно применять утеплитель в покрытии с параметрами Г1 в здании с классом конструктивной пожарной опасности здания С0.


Ограничения.
На что, может повлиять утеплитель С0 в покрытии:
- на возвышение противопожарных стен (если они есть в здании!) на 30 см. над кровлей здания.



Из СП2.13130.2012
5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ.

Из ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной)
5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;


[05.08.2015 11:52:21]
 <<на монолитное ж/б перекрытие>>
я так понял ж/б покрытие всё-таки.
Так вот оно у вас класса К0 и полностью соответствует классу конструктивной пожарной опасности Вашего здания, т.е. - С0.
Остальное это кровля и к кровле по классу пожарной опасности требования не предъявляются.
К кровле предъявляются требования по максимальной площади, ограниченной п/п поясами.


[05.08.2015 12:05:37]
 ув.helga a ®, что сомневаюсь, что пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-35 имеют группу горючести Г1.
Вот здесь утверждают, что в лучшем случае Г3:
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/...


[05.08.2015 12:44:04]
 Посмотрите здесь.

http://www.penoplex.ru/files/vniipo....

Вам для Вашего материала нужно представить в экспертизу нечто подобное
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Утеплитель на кровле Г1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.