Прокладка одиночных шлейфов СПЗ.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2015 13:49:16]
 1.Обязательна ли наличие маркировки LT на кабеле(проводе) при одиночной открытой прокладке в помещениях интерната?
2.Какой кабель (проводом) допускается применять при одиночной прокладке его к элементам СПЗ в зданиях.
ПС. Просьба не объяснять что обязательно применять FR.Спасибо за понимание.


[01.08.2015 14:03:05]
 По скрытой прокладке:
4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

По одиночной:
Кабель без исполнения нг - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

Всё остальное не регламентировано.


[01.08.2015 14:59:15]
 1.
По одиночной:
Кабель без исполнения нг - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

Обращаю внимание на название столбца "Преимущественная область применения."

2. Вопрос по маркировке LT - при одиночной прокладке, остается открытым.



[01.08.2015 15:03:36]
 В принципе, LTx при одиночной не нужен - т.к. выделение продуктов горения у обычного FRLS - минимальное.
Но ничего на этот счет не написано - поэтому...


[01.08.2015 15:05:28]
 Проект СП:
4.3 Выбор типа электропроводки и способов ее монтажа выполняется по ГОСТ Р 50571.1-2009. Электропроводки, прокладываемые открыто, должны быть не распро-страняющими горение. Нераспространение горения обеспечивается применением: - не распространяющих горение кабелей по ГОСТ Р 53315-2009 (примеры основных видов кабелей даны в Приложениях А и Б); - прокладкой кабелей, в том числе в исполнении «без обозначения», в стальных трубах; - прокладкой кабелей в стальных коробах с закрывающимися крышками, при этом объем, занимаемый кабельными изделиями, должен составлять не ме-нее 30% объема короба. Внутри коробов по длине линии, с учетом границ по-жарного отсека, а также в местах входа и выхода проводов и кабелей, должны быть выполнены огнестойкие, негорючие уплотнения.


[01.08.2015 23:38:54]
 Апну тему.


[02.08.2015 10:38:53]
 
Цитата Viss 01.08.2015 15:03:36
выделение продуктов горения у обычного FRLS - минимальное
--Конец цитаты------
Уважаемый Viss, Вы заблуждаетесь, у FRLS есть требование только по уровню дыма, а по галогенам нет. Надо брать минимум безгалогенный FRHF, к тому же у него и выделение дыма меньше, чем у FRLS.
Статья "Огнестойкий кабель FRLS и FRHF: в чем разница?" набрала уже 11 772 просмотра на Мосту.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[02.08.2015 14:01:28]
 Ув.Puzzle , а прокомментировать мои вопросы в первом посте можно Вас попросить?


[02.08.2015 15:21:52]
 
Цитата 9254474 01.08.2015 13:49:16
Обязательна ли наличие маркировки LT на кабеле(проводе) при одиночной открытой прокладке в помещениях интерната?
--Конец цитаты------
Весь кабель независимо от назначения систем и типа прокладки должен быть требуемого типа по галогенам и ядовитости.
В ЦОДах должен быть HF, чтобы снизить выделение хлористого водорода при пожаре, который образует соляную кислоту и уничтожает электронику. Для людей тоже галогены - смертельные яды.
В интернатах прописали LT и сразу он появился в продаже, как ни странно, хотелось бы протоколы испытаний и ролики с тестами на безвредность на мышах на наш LT посмотреть.


[02.08.2015 15:34:54]
 В целях спокойствия я бы клал лоутокс, в качестве альтернативы возможен перемонтаж кабельных сетей.


[02.08.2015 15:37:38]
 Мне почему то упорно кажется ,что LT - только при групповой прокладке нужен.


[02.08.2015 17:58:35]
 Там же было без разницы, одиночная или групповая прокладка - все равно лоутокс.
Смешно, конечно, тянуть лоутокс, в частности, в игровой детского сада, где полно пластмассовых горючих игрушек, ковры и прочее. Что даст исполнение тонкого кабеля, если пластика в помещении радикально больше.


[02.08.2015 18:43:25]
 Для себя пока выделяю две группы, если не прав- поправьте пожалуйста.

Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

Группа первая :
- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);

Группа вторая :
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - нг(...)(*));
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)(*)-LS);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)(*)-FRLS);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-FRHF);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)(*)-LSLTx);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)(*)-HFLTx);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)(*)-FRLSLTx;
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)(*)-FRHFLTx);


[02.08.2015 19:41:44]
 http://video.ruscable.ru/view-1265.h...

Посмотрите. Должно помочь в укреплении заключения "Хотели как лучше, а специфический вопрос 9254474 ® не учли"


[02.08.2015 21:17:35]
 >Мне почему то упорно кажется ,что LT - только при групповой прокладке нужен.

Огнестойкость, нераспространение горения, выделение газов и дыма связаны только в стандарте. В реальности они явно никак не связаны. Если бы в стандарте не было таких требований ТРП 2x0.5 можно было сертифицировать как LT. Обычный полиэтилен распространяет горение, но газов и дыма практически нет.


[02.08.2015 22:17:18]
 Вроде вопрос был из рода:
По норме вроде как нг(А)FRLSLTx положен, но я хочу нг(А)FRLS проложить. Допустимо ли это при одиночной прокладке ?

Мне кажется несовершенство наших НТД это позволит.


[03.08.2015 1:06:56]
 Viss- вы меня поняли абсолютно верно. Просто разовью мысль дальше.
Имееем 10 шлейфов в вертикальном стояке, ответвления на этаже в 10 разных комнат расположенных ВОКРУГ ДАННОГО СТОЯКА. Далее на этаже в каждую комнату уходит ПО ОДНОМУ ШЛЕЙФУ.
Если мы заложим в вертикальный стояк один 20 жильный кабель, на этаже его расключих к 10 двухжильным- то фактически мы выполним все требования по ОДИНОЧНОЙ прокладке.


[03.08.2015 10:52:46]
 <<то фактически мы выполним все требования>>
Почти


[03.08.2015 10:54:37]
 В месте расключения одного на десять обеспечите расстояние в 300мм один от другого? Думаю, что нет.


P.S. Не забудьте запас кабеля по жильности :)
Lobster

[03.08.2015 12:39:29]
 9254474 - в чем вы прокладываете кабель одиночный кабель LTx?
имеется ввиду - открыто, в металлорукаве или как-то иначе?


[03.08.2015 13:25:31]
 "Один из них в запасе"- спасибо за замечание.Не учел в ответе.
"Lobster"- открыто, на металлических клипсах.


[03.08.2015 13:29:55]
 Еще мнения, вопросы предложения будут?
Касательно вопроса "один из них"- думаю что жилы можно раскидать. Жила это ведь не кабель, а его составляющая. :)


[03.08.2015 13:43:42]
 До коробки - согласен жила, а после коробки?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 