| * * | Здравствуйте!
Эвакуация из помещений Ф4.3 в коридор и далее в торговое помещение Ф3.1 с выходом наружу допустима?
схема: [ссылка] |
=> | мне так обычно работу предлагают | |
 |  |
 |
| | | otisdn | 15.03.2016 12:22 | 6 / 479 | yannay | 17.03.2016 14:28 | |
| * * | Доброго дня форумчане. Мучает такой вопрос: можно ли распечатать журнал инструктажей на год с уже вбитыми фамилиями и должностями? В конце журнала например добавить еще три или пять пустых страниц для новых работников. Нигде не нашел требования ведения жу |
=> | otisdn ® Естественно можно. Все обязательные требования прописаны в НПБ [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Двоешник | 16.03.2016 11:34 | 3 / 360 | Двоешник | 17.03.2016 11:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Прошу помощи по следующему вопросу:
Имеем магазин,занимающий часть первого этажа и подвала в многоквартирном жилом доме.Корма для животных и всё, что связано с животными...
В складских помещениях(в подвале)установлена АСПТ(поро |
=> | Спасибо
Эти пункты тоже рассматривал, думал есть какие то ещё подводные камни. =) | |
 |  |
 |
| | | helga a | 16.03.2016 11:43 | 1 / 305 | vladimir | 16.03.2016 15:26 | |
| * * | Здравствуйте. Начинаем проектировать новый производственный объект, на котором заказчик желает разместить 4 резервуарных парка с ГЖ. Но, согласно табл.4 СП4.13130.2013 размещение ГЖ в нескольких складах не допускается. Т.е. получается необходимо все ГЖ в |
=> | Что-то Вы неправильно понимаете. Резервуарных парков (групп резервуаров) можно устраивать столько, сколько необходимо. Ознакомьтесь внимательно с разделом | |
 |  |
 |
| | | Biber | 15.03.2016 18:34 | 3 / 380 | absent | 16.03.2016 9:15 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли у нас в норм. документах по пожарной безопасности требования по противопожарному расстоянию от электроподстанции до адм. здания? электроподстанцию зданием не получается принять у нее нет ни стен ни перекрытия. п |
=> | В качестве информации - СП4.13130, п.6.1.30. | |
 |  |
 |
| | | Мариец | 11.03.2016 10:12 | 8 / 723 | один из них (в запасе) | 15.03.2016 9:40 | |
| * * | По каким нормативным документам определяется стоимость разработки раздела Пожарной безопасности?
Расчет пожарного риска?
Специальные технические условия?
По каким справочникам базовых цен? |
=> | 4,4 килорубля за помещение это здорово!
Срочно нужно на нефтепереработку валить.
Готов считать категорию помещения за 3 килорубля. | |
 |  |
 |
| | | profixm | 13.03.2016 2:42 | 5 / 402 | бывший адъюнкт | 14.03.2016 23:33 | |
| * * | У кого есть пример исполнительной документации на систему водяного пожаротушения? Поделитесь, пожалуйста! profixm@mail.ru |
=> | Думаю вам стоит обратить внимание на РД 11-02-2006. Если найду реальные примеры - вышлю... | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 14.03.2016 12:33 | 14 / 411 | Viss | 14.03.2016 22:19 | |
| * * | Господа... Меня тут при сдаче проекта ткнули в пункт 10.11 раздела Электроснабжение и слаботочные устройства ( ТСН 31-325-2002 «Общеобразовательные учреждения (в том числе школы-интернаты для детей-инвалидов). г. Санкт-Петербург ), где указано что - Во в |
=> | Способ прокладки кабелей определен в соответствии с СП6:
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в
условиях пожара обеспечивается выб | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 14.03.2016 17:48 | 2 / 331 | morozofkk | 14.03.2016 18:31 | |
| * * | Какое количество пожаров принять для округа Москвы...
реконструкция магистральной сети в г. Москва (5 пожаров), но проектируется сеть автономная для административного округа с населением 65 тыс.чел.
необходимо ли проектировать для автономного округа (в |
=> | в соответствии с законом г. Москвы от 05.07.1995 N 13-47 "О территориальном делении города Москвы"
[ссылка]
город | |
 |  |
 |
| | | СухиеТрубы | 11.03.2016 10:57 | 5 / 364 | cnfhsq | 13.03.2016 22:03 | |
| * * | Наш министр 4 марта 2016 года отмечен наградой "Слава Адыгеи" Кто-то из местных адыгов прогнулся! [ссылка] |
=> | За статистику - ГПН.
За спасение на пожарах - бойцов.
За созданные проблемы - министра. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.12.2014 19:36 | 89 / 9078 | Tomches | 12.03.2016 5:32 | |
| * *
 | Кстати Обсуждения прошлой редакции проекта №87 (начало 2014г.) на сайте НОП, вылились вот в такой файл-таблицу
[ссылка]
Продолжение Начало |
=> | [quote=novik_n 15.12.2014 12:14:38]Учитывая, что обеспечение пожарной безопасности комплексный вопрос, находящий отражение в пяти разделах (по проекту изме | |
 |  |
 |
| | | major-0-1 | 10.03.2016 16:24 | 4 / 375 | FIRE_MAN | 11.03.2016 16:20 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Подскажите нормативный документ регламентирующий требования ПБ полигонов ТБО. Заранее спасибо! |
=> | Если Московская область: ТСН 30-308-2002
| |
 |  |
 |
| | | SergT | 11.03.2016 12:40 | 1 / 766 | Gans | 11.03.2016 14:58 | |
| * * | Доброго дня, коллеги!
Прошу помощи по следующему вопросу
Допускается ли прокладка транзитных кабелей (АПС; СОиТС;СОТ ; СКУД) через:
1. Склады и кладовые(оснащены пожаротушением)
2. Душевые
3. Санузлы
По ПУЭ допускается через санузлы и душевые. |
=> | СП5
13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими уст | |
 |  |
 |
| | | Beatriche68 | 11.03.2016 11:19 | 4 / 251 | Beatriche68 | 11.03.2016 11:48 | |
| * *
 | Господа! Проектируем дом, высота 27.6 м. Подъезд пожавтомобилей предусмотрели с одной стороны. Пожарник упирается, не пропускает, говорит,что надо с двух сторон,т.к. на другую сторону выходят 1-комн.квартиры и требования п.8.3 СП 4.13130 должны соблюдатьс |
=> | Огромное Вам человеческое СПАСИБО! | |
 |  |
 |
| | | Legos | 11.03.2016 9:32 | 1 / 382 | Асашай | 11.03.2016 11:40 | |
| * * | Увы, сам не смог найти и прошу подсказать каким нормативом регламентируется количество въездов на территорию медицинской организации. |
=> | требования ко второму въезду - только для некоторых производственных объектов | |
 |  |
 |
| | | ондешник | 10.03.2016 17:24 | 0 / 283 | | |
| * * | Может ли инспектор ГПН ссылаться при проведение проверок на ППБО 07-91, если нарушены пункты этого нормативного документа? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 10.11.2015 11:19 | 21 / 902 | morozofkk | 10.03.2016 17:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
На основании данного пункта СП 10.13130:
4.1.4. В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 1.
Хотел |
=> | ответ ВНИИПО МЧС.. сгораемые - это все "Г"
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ffkot | 27.01.2016 18:31 | 2 / 468 | captain Jack | 10.03.2016 14:53 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи.
Может кто подскажет, есть ли какой документ регулирующий деятельность по обслуживанию системы ДУ?
Интересует конкретно следующее: Есть ли регламент работ по ТО ДУ? Усреднённый перечень общепринятых мероприятий и действий по Т |
=> | Техническое обслуживание оборудования согласно паспортов.
Проверки работоспособности ежемесячно или ежеквартально - по согласованию с заказчиком. | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 03.03.2016 18:23 | 97 / 1481 | Крюгер | 10.03.2016 12:55 | |
| * * | Всем добрый день!
Есть общественное здание, которое разделено на пожарные отсеки стенами 1-го типа.
В стенах есть проемы (коридорные), чтобы люди ходили, попадаешь из одного отсека в другой по коридору. Так как поток людей большой, противопожарные двер |
=> | "А, так по факту нарушение на лицо и зафиксировано, потому получите причитающиеся барыши".
О-о-о! 102 способ честного дохода?
Срочно поделить | |
 |  |
 |
| | | Студент | 04.03.2016 12:03 | 18 / 3292 | Nike | 10.03.2016 12:48 | |
| * * | Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться с РД 25.953-90. Требуется понять, как правильно обозначить элементы охранной сигнализации. Понятно, что магнитоконтактный извещатель - BGB, звуковой - BGT, но вот как обозначить объёмный (Астра-5), об |
=> | Тут как-то пытались выяснить значения этих неведомых буковок в BTH, BTK, ARK, BIAS и т.п.
Пару ребусов расшифровали, остальное осталось тайной за семьюдес | |
 |  |
 |
| | | Master | 09.03.2016 15:06 | 3 / 582 | Сарпож | 10.03.2016 10:36 | |
| * * | Добрый день. Подскажите по каким нормативным документам по ПБ проектировать здания Ф4.4 (пожарное депо). Например где отражены требования к ограничению распространения пожара в здании пожарного депо? Следует ли отделять помещение для стоянки пожарной техн |
=> | а для определении численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия независимо от вида пожарной охраны исчо СП 232.1311500.2015 "Пожа | |
 |  |
 |
| | | grey007 | 05.03.2016 11:01 | 31 / 630 | Aleksan | 10.03.2016 10:22 | |
| * * | доброго времени суток горцы пожарного дела,помогите разобраться.к нам обратился заказчик с просьбой разработать сту по такому поводу - имеется складские помещения с в которых есть штепсельные розетки, инспектор гпн дал предписание убрать их оттуда.Однако |
=> | Совершенно верно. Аудит от внеплановой проверки не освободит. Тут Вариантов нет. Нужно добиваться получения акта от пожарных без замечаний, в противном слу | |
 |  |
 |
| | | major-0-1 | 02.03.2016 10:47 | 22 / 420 | Dimma | 09.03.2016 16:24 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги! В районе выезда подразделения идет активное строительство высотных зданий. Техники для спасения с высот в части нет и нет технической возможности её там разместить. Хочу вынести данныей вопрос на КЧС района. Подскажите, на к |
=> | Georg ®
При чём к этому отелю ([ссылка]) - через "ЦУМ" делают подземный заезд с проспекта Революции в подземную автостоя | |
 |  |
 |
| | | STS-69 | 03.03.2016 11:40 | 22 / 932 | Dimma | 09.03.2016 15:59 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите новичку, кто сможет.
Является ли действительным Сертификат соответствия на оборудование, если в нем указано соответствие старому ГОСТ Р 53325-2009, тогда как уже два года (если не ошибаюсь) действует новый ГОСТ Р 53325-20 |
=> | STS-69 ®, если замените извещатели, которые есть в проекте, но нет уже нового сертификаты - то будет не соответствие проекта. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 23.08.2013 11:37 | 56 / 27564 | один из них (в запасе) | 09.03.2016 10:52 | |
| * *
 | Занимательное чтиво. Письма.
Порционно наиболее интересные письма на мой взгляд буду выкладывать для скачивания.
Итак
Коллекция писем по п.4.4.7 СП 1.13130 и 5.4.16 СП 2.13130.2012
[ссылка]
Пис |
=> | <<ВНИИПО МЧС России направило в Федеральную Палату заключение по СП 62.13330.2011>>
Под благим предлогом (количество взрывов от газоиспольз | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 08.03.2016 17:34 | 11 / 369 | dizel2012 | 09.03.2016 9:25 | |
| * * | Для детского сада нужно разрабатывать раздел Антитерор?
Объект - детский сад на 150 мест, но ни одно из помещений не предназначено более чем на 50 человек. Однако, на территории может находится более 50, естественно.
сп 132
В п.1 "Область при |
=> | Уважаемый Ежик! Согласен, что сериалы врут. Но данный достаточно правдив. Конечно, если верить мемуарам Савенкова, Бурцеву "В погоне за провокаторами& | |
 |  |
 |
| | | Man of Fire | 08.03.2016 20:19 | 2 / 346 | uzdp | 09.03.2016 9:21 | |
| * * | Доброго времени суток. Интересует ответ на следующий вопрос:
Делаем монтаж ОПС заказчик просит/требует производить работы совместно с строителями, электриками, вентиляционщиками и др.( невозможно работотать!!! приходится работать по ночам). Есть ли докум |
=> | Man of Fire, этот вопрос на 99% зависит от Вашей переговороспособности. По-хорошему, на сложных объектах делаются планы организации работ. На остальных - в | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 08.03.2016 23:32 | 0 / 418 | | |
| * * | Не многие знают, что ППБ-101-89 "Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений" официально отменены.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 05.03.2016 0:36 | 4 / 467 | Мастер Тукс | 08.03.2016 23:18 | |
| * * | "Тихой сапой" в самом конце прошлого года МЧС России был подготовлен Проект изменений в Правила противопожарного режима в РФ. Худо бедно, но данный проект дошёл уже до этапа юридической экспертной оценки, которая предшествует рассмотрению Проекта в Правит |
=> | Продолжил разбираться с Проектом изменений. Несколько слов по предлагаемым изменениям при определении нормативно-потребного количества огнетушителей:
1. Т | |
 |  |
 |
| | | Билли Бонс | 01.03.2016 17:54 | 37 / 902 | Билли Бонс | 07.03.2016 19:13 | |
| * * | Итак, тема этой части - как делать правильно, по-законам (то выполнить требование про дублирование сигналов АПС в ПЧ из одного закона не нарушая других законов), СЕЙЧАС.
Сцена такая: Объект Ф1.1 рядом с которым есть подразделение пожарной охраны. |
=> | Вам смешно. Меня тоже улыбнуло. Но Вы ведь знаете какой уровень образования в глубинке (ректор университета и та отпущена из СИЗО под залог). Тех кто приду | |
 |  |
Список с