специальные технические условия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
grey007 ®

[05.03.2016 11:01:02]
 доброго времени суток горцы пожарного дела,помогите разобраться.к нам обратился заказчик с просьбой разработать сту по такому поводу - имеется складские помещения с в которых есть штепсельные розетки, инспектор гпн дал предписание убрать их оттуда.Однако для технологии работы данного склада им позарез нужны там розетки,собственники готовы пойти на сту,однако пообщавшись с представителями нто субъекта нам было сказано последними,что аналогичных решений нету и если мы найдем таковые,то нам помогут с согласованием данного сту.

Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой,может у кого есть соображения по данному вопросу.В общем будем благодарны и не только.


[05.03.2016 11:37:27]
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 390
О противопожарном режиме
1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

Указанный документ является обязательными для исполнения, отступления от них не допускается. Никакие СТУ не перекроют ППР


[05.03.2016 18:18:42]
 Ключевое слово штепсельные. Надо использовать другое название. Или складские помещения обозвать производством


[06.03.2016 11:22:23]
 Или поставить розетки снаружи и эксплуатировать через противопожарные лючки :)


[06.03.2016 11:37:17]
 хотя если МЧС готово согласовать - то почему бы и нет? ))


[06.03.2016 12:00:40]
 техническое решение этого вопроса очень простое, используется давно, вместо розеток ставите по 2 выключателя или диф.автомата снаружи помещений.
Но если ваши заказчики готовы потратить деньги на СТУ, то готов помочь в освоении средств.


[06.03.2016 13:03:42]
 Цитата VN ®[06.03.2016 12:00:40]
вместо розеток ставите по 2 выключателя или диф.автомата снаружи помещений

Это не решение. Вилку куда подключать?


[06.03.2016 15:52:08]
 Никуда. Утром приходит штатный электрик и подключает по временной схеме. Это не запрещено ПУЭ.


[06.03.2016 15:52:51]
 подключает напрямки в смысле.
VN я верно понял мысль?


[06.03.2016 19:39:34]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=24043


[07.03.2016 1:17:17]
 Уважаемые коллеги,если у кого есть что предложить конкретное,то готов рассмотреть условия сотрудничества,оставте почту


[08.03.2016 18:44:19]
 Заказчик обратился - надо писать. Если не знаешь, что писать - не пиши. Другие напишут.


[09.03.2016 0:41:45]
 а что за оборудование, которое необходимо подключать от этих розеток?


[09.03.2016 10:08:36]
 "Допускается применение в складских и производственных помещениях Объекта электрических розеток в пожаробезопасном исполнении."

Я вот так видел в СТУ пишут


[09.03.2016 11:33:01]
 оборудование - сканеры,и работники ходят с ними целый день по складу и сканируют товары,сканеров около 10 штук.


[09.03.2016 11:34:18]
 мчс готово согласовать сту,но просят дать им аналогичное решение днд или любого гу


[09.03.2016 11:42:02]
 >оборудование - сканеры,и работники ходят с ними целый день по складу и сканируют товары,сканеров около 10 штук

Сканеры заряжаются прямо в складе? Нет никакого помещения, где они могли бы их заряжать? Ведь должно же где-то стоять оборудование, на которое передается информация со сканеров.


[09.03.2016 12:12:44]
 А перевести зарядку сканеров при наличии соответствующих разъемов от бесперебойников не получится?
А то можно вместо штепсельных розеток поставить, к примеру, бесперебойники, подключив их через автоматы (УЗО).: формально - это будут не штепсельные розетки.


[09.03.2016 16:00:42]
 А что если посмотреть с такой стороны: раздел XIV в ППР всетаки распространяется на объекты хранения. Если объект в целом не является объектом хранения (складом), а обсуждаемое помещение является кладовой в общественном здании то думаю что требования п. 348 ППР на него не распространяются, поскольку это не помещение склада объекта хранения... может есть где комментарий или разъяснение к этому пункту?


[09.03.2016 17:19:32]
 сканеры работают от сети (промышленные).аккумуляторы в них не предусмотрены


[09.03.2016 17:25:42]
 Если они стационарно установлены - подключите без розеток.


[09.03.2016 17:31:08]
 так в этом то и фишка - в паспорте написано что данные сканеры подключаются через вилку в розетку.И заказчик хочет чтобы именно так было ,готов даже пойти на сту.


[09.03.2016 17:41:18]
 В похожей теме: "Вмонтировал все розетки на складе в распаечные коробки 15х15, что не запрещено. Коробка закрыта крышкой на винтах, видно только, что в неё приходит короб с проводом, и выходит гофра с проводом")).


[09.03.2016 17:44:41]
 Мощность сканеров, вилки и розетка - какие?


[09.03.2016 19:31:00]
 откопал http://www.0-1.ru/Discuss/?id=20044
Толковый словарь Ушакова
ШТЕПСЕЛЬ(от нем - пробка). Приспособление, имеющее два гнезда, в к-рые втыкается вилка с проводом для включения в электрическую сеть переносных аппаратов (лампы, нагревательных приборов и др.).
ПУЭ пункт 6.6.23 «Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.»
ПУЭ пункт 7.4.9 «Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.»
Как мы видим, штепсельные розетки могут быть установлены в складских помещениях и при том в запираемых, то есть «объектах хранения». Чтобы недопустить противоречий с п.348 ППР (п.508 ППБ 01-03), рекомендую соблюсти п. 7.4.44 ПУЭ.
Пункт 7.4.44 ПУЭ «Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IР44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IР54 и выше для зон класса П-II».
Вывод:
Сам по себе вытекает вывод, что в складских помещениях допустимого устанавливать штепсельные электророзетки на ток не менее 10А с защитным контактом (п. 7.1.49.) со степенью защиты соответствующих классам зон этих помещений, но не менее чем со степенью защиты IР44 с защитой розеточной сети УЗО в соблюдение требований пункта ПУЭ 7.1.82. «Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью…»


[09.03.2016 19:38:26]
 короче понятно что совсем ничего не понятно наверное придется инспектора просить чтобы предписание переписывал.


[09.03.2016 19:54:12]
 Да, с ППР лучше не связываться.
Пока не поздно - пиши изменения в проект ППР)


[10.03.2016 9:37:23]
 ПУЭ тут не поможет. ППР есть НПА и обязателен к исполнению. Тут либо доказывать что нарушения нет (обжаловать предписание а арб.суд), либо каким-то образом исполнять фактически.


[10.03.2016 9:49:10]
 а если применить схему расчета риска,ведь в 6 ст 123 фз :
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
таким образом если следовать букве закона,то ППР можно и не выполнять,если сделать расчет риска.


[10.03.2016 10:03:54]
 Расчет пожарного риска не освободит от исполнения режимных мероприятий. Инспектор при проведении проверки, при предъявлении ему расчета пожарного риска, проверит соответствие исходных данных принятым в расчете, если все ок, то снимет только те нарушения которые учтены в расчете и дальше будет проверять в т.ч. и исполнение ППР. Тут возможно конечно провести не расчет отдельно а полную процедуру независимой оценки пожарного риска с выдачей заключения, и если оно положительное ваш объект исключат из планов плановых проверок на 3 года (если заключение будет на 3года), и инспектора просто не будут проверять объект. Но это все сработает только при наличии условий: 1. Объекта сейчас нет в плане плановых проверок (поскольку планирование прошло в конце 15го года); 2. На объект не выдано предписание со сроками исполнения ( в таком случае инспектора будут приходить с внеплановыми проверками к сроку у установленному в предписании.


[10.03.2016 10:08:08]
 к сожалению в ближайшее время будет внеплановая проверка по итогам выполнения предписания,так что аудит ничего не даст в данном случае


[10.03.2016 10:22:32]
 Совершенно верно. Аудит от внеплановой проверки не освободит. Тут Вариантов нет. Нужно добиваться получения акта от пожарных без замечаний, в противном случае данное предписание будет висеть и при каждой проверке будут переписываться сроки и проводится внеплановые проверки вновь. Как вариант сделать видимость исполнения этих мероприятий или исполнить на время проверки. А после получения акта без замечаний выполнить аудит и уйти от постоянных проверок. и вернуть розетки на место (конечно выполнив их в соответствии с требованиями ПУЭ для своейже безопасности))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: специальные технические условия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.