СП 10.13130 п.4.1.4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.11.2015 11:19:15]
 Здравствуйте коллеги.
На основании данного пункта СП 10.13130:
4.1.4. В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 1.
Хотелось бы услышать Ваше мнение какая отделка может быть отнесена к сгораемой?
Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:
Г1, Г2, Г3, Г4.
Эти все материалы можно отнести к сгораемым?


[10.11.2015 12:51:55]
 Перефразирую вопрос:
отделка зального помещения выполняется в соответствии с требованиями табл.29 №123-ФЗ, для стен и потолков применяется материалы класса КМ2, требуется ли для такого зального помещения на внутреннее пожаротушение применять на одну струю больше?


[10.11.2015 13:16:58]
 п. 5.2 ГОСТ 30244-94
Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
- прирост температуры в печи не более 50 °С;
- потеря массы образца не более 50 %;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.


[10.11.2015 13:58:28]
 Но тогда как то не логично получается, выходит в любом зальном помещении, согласно допустимым к применению классам материалов согласно табл.29 №123-ФЗ необходимо увеличивать количество струй на на одну. Не проще было тогда в нормах написать, что в помещениях залов с массовым пребыванием людей число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше?


[10.11.2015 14:51:35]
 А, может, они негорючую отделку сделают в залах.


[10.11.2015 15:56:19]
 Я так понимаю при окраске стен любой краской НГ(К0) не получится?


[10.11.2015 16:54:21]
 Из истории:
СНиП 2.01-02-85
п.1.4*. Строительные материалы по горючести (возгораемости) подразделяются на три группы:
- негорючие (несгораемые);
- трудногорючие (трудносгораемые);
- горючие (сгораемые).

СНиП 2.04.01-85
п.6.4. В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл. 1*.

Наши дни:
статья 12 ФЗ-123
2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

СП 10.13130.2009
п.4.1.4 В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 1.

Требование в СП 10 перекачевало из СНиП Вн.водопровод 1985 года без изменений.
Выводы делайте сами.


[10.11.2015 17:33:12]
 Спасибо, это я и искал. Тоже нашел это требование в СНиП 2.04.01-85.


[10.11.2015 17:38:04]
 Кому интересно нашел акриловую краску с индексом
распространения пламени-0.
http://www.nort-udm.ru/download/pass...


[10.11.2015 17:38:30]
 Это всё из-за того, что наши нормотворцы не думая передирают в новые нормативы из старых.
Раньше строительные материалы подразделялись на негорючие, трудногорючие и горючие.
Сейчас такая классификация предусмотрена только для веществ и материалов, а строительные материалы уже классифицируются по другому.


[10.11.2015 17:57:26]
 Из ГОСТ 30244-94 делаем вывод что материалы группы горючести Г1 не относятся к горючим (сгораемым)

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Группа │ Параметры горючести │
│горючести ├───────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤
│материалов│Температура│ Степень │ Степень │Продолжительность│
│ │ дымовых │повреждения│повреждения│самостоятельного │
│ │газов Т, °С│ по длине │ по массе │ горения t , с │
│ │ │ S , % │ S , % │ с.г. │
│ │ │ L │ m │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤
│ Г1 │ <= 135 │ <= 65 │ <= 20 │ 0 │


[10.11.2015 17:58:18]
 Сори, таблица 1 данного ГОСТа.


[10.11.2015 17:59:44]
 Можно попробовать доказать в экспертизе и такой вариант.
Если получится доказать, отпишитесь здесь.


[10.11.2015 18:17:22]
 Ок, сообщу о результатах.


[10.11.2015 19:29:48]
 наверно вопрос стоит сформулировать так..
в каких случаях применим п.4.1.4 СП 10.13130, если помещение с массовым пребыванием людей (п.5 ППР РФ, п.3.71 СП 5.13130) это помещение с количеством человек от 50 чел. и более, при этом по табл.29 №123-ФЗ КМ5 нельзя, а КМ4 только до 50 чел. таким образом остается только КМ1, КМ2 и КМ3, а это группа горючести Г1-Г2 которая не подпадает под определение трудногорючих материалов.

конечно могут сказать Г2 ведь 30 сек она сама горит, а значит сгораемая))



[12.11.2015 0:02:05]
 п.1.4*. Строительные материалы по горючести...
статья 12 ФЗ-123
2. По горючести вещества и материалы ...
Не надо сравнивать строительные материалы и вещества.


[12.11.2015 10:30:56]
 Вопрос не про горючесть, а про то какие материалы можно отнести к сгораемым материалам.


[12.11.2015 11:40:41]
 Вопрос не про горючесть, а про то какие материалы можно отнести к сгораемым материалам.=FIRE_MAN
А вы видите разницу в терминах "горючий" и "сгораемый"?


[12.11.2015 12:39:34]
 с учетом термина трудногорючий.. как то относить все "Г" к сгораемым неудобно


[12.11.2015 12:46:34]
 как то относить все "Г" к сгораемым неудобно=morozofkk
Горючие, трудногорючие, легковоспламеняемые-это всё условное деление по данным лабораторных испытаний. При пожаре все они сгорят, в отличие от негорючих (и то не всех).


[12.11.2015 13:35:11]
 <<Не надо сравнивать строительные материалы и вещества>>.
Мы и не сравниваем.
Просто по рукожопости нормотворцев, путём передирания из старых норм в новые не думают о косячности норм.

Прочтите мой пост от [10.11.2015 16:54:21] ещё раз.

Раньше три группы: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) относились к строительным материалам, а сейчас к веществам.
А, строительные материалы уже классифицируются по-другому.

А, требование в водопроводных нормативах также и осталось неизменным.




[10.03.2016 17:21:49]
 ответ ВНИИПО МЧС.. сгораемые - это все "Г"
https://yadi.sk/d/xB4GSRRRq44Zv
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 10.13130 п.4.1.4      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.