Подъезд пожарных автомобилей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2016 11:19:03]
 Господа! Проектируем дом, высота 27.6 м. Подъезд пожавтомобилей предусмотрели с одной стороны. Пожарник упирается, не пропускает, говорит,что надо с двух сторон,т.к. на другую сторону выходят 1-комн.квартиры и требования п.8.3 СП 4.13130 должны соблюдаться все вместе, т.е. и высота меньше и двусторонняя ориентация должна быть.
Помогите разъяснить ситуацию!


[11.03.2016 11:38:33]
 нет, требуется выполнение ОДНОГО из условий п. 8.3 СП 4.13130.2013


[11.03.2016 11:42:18]
 Уважаемый Асашай, а как же мне это втолковать нашему эксперту?


[11.03.2016 11:44:38]
 https://yadi.sk/i/7HRx-B4Mq59N5
вот


[11.03.2016 11:48:36]
 Огромное Вам человеческое СПАСИБО!
  Дискусия закрыта