Транзитная прокладка кабеля

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2016 12:40:01]
 Доброго дня, коллеги!

Прошу помощи по следующему вопросу
Допускается ли прокладка транзитных кабелей (АПС; СОиТС;СОТ ; СКУД) через:
1. Склады и кладовые(оснащены пожаротушением)
2. Душевые
3. Санузлы
По ПУЭ допускается через санузлы и душевые.
Gans

[11.03.2016 14:58:09]
 СП5
13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Транзитная прокладка кабеля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.