Противопожарное расстояние от электроподстанции до адм. здания???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2016 18:34:39]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли у нас в норм. документах по пожарной безопасности требования по противопожарному расстоянию от электроподстанции до адм. здания? электроподстанцию зданием не получается принять у нее нет ни стен ни перекрытия. просто открытая подстанция. Как ее принимать, как сооружение? Дело в том, что в таблице 1 СП 4 нет слов сооружения и только здания. как быть то?


[15.03.2016 18:56:18]
 наружная установка.. для Дн принимать как от фундамента до электрокабеля
если Вн то смотрим ПУЭ, 7 изд. п.4.2.68. Противопожарные расстояния от наружных установок маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.


[16.03.2016 8:54:41]
 интересное написали спасибо. учту. а вы написали если Дн то как понять от фундамента до кабеля?

К примеру у меня Дн. В 3х метрах имеется административное здание II СО. то каково расстояние должно быть? соответствует?


[16.03.2016 9:15:51]
 В качестве информации - СП4.13130, п.6.1.30.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние от электроподстанции до адм. здания???      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.