| * * | Доброго дня.
Прошу помощи: никак в моей голове не осядут все категории и классы (С0, К2, Л1 и прочии), может у кого нибудь есть какая нибудь сводная таблица с понятным алгоритмом запоминания?, скинте: Legendfor@mail.ru
Спасибо. |
=> | Добрый день.
Никакой сводной таблицы одновременно по всем существующим классификациям нет и быть не может.
Просто для понимания нужно иметь соответствующ | |
 |  |
 |
| | | Registr | 31.10.2016 11:51 | 7 / 803 | BTS | 03.11.2016 12:57 | |
| * * | Здравствуйте,
следует ли принимать ограничивать скорость 2,8м/с на вводе водопровода в насосную станцию пожаротушения? Ведь это ограничение распространятся только на всасывающие трубопроводы, т. е. из резервуара или водоема, а водопровод - это тоже н |
=> | Registr ® [03.11.2016 8:23:42]
Это по логике типа "Если нельзя, но очень хочется, значит можно". | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 31.10.2016 14:31 | 9 / 234 | Time | 02.11.2016 15:31 | |
| * * | пункт 5.4.8 СП 2 гласит
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
Вопрос-
как по вашему |
=> | Ну и я наверное пересклоняюсь), в п. 5.4.8 специально ничего не оговорено, соответственно высота по СП 1. | |
 |  |
 |
| | | Vstreem | 31.10.2016 20:50 | 18 / 284 | Volk_ | 02.11.2016 10:31 | |
| * * | Согласно СП 13130 создается впечатление что при наличии питания по 1ой категории электроснабжения аккумуляторное питание системы вообще не требуется т.е допускается перерыв в электроснабжении на время включения резерва.
15.1 По степени обеспечения наде |
=> | А потому что хрень и технически и терминологически и практически | |
 |  |
 |
| | | Ivan00777 | 31.10.2016 21:50 | 5 / 495 | Асашай | 01.11.2016 14:19 | |
| * * |
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Сегодня получил письмо, от территориального отдела надзорной деятельности одного из районов края. В кратце суть такая, инспектор пишет моему руководству что в срок до конца года нам необходимо переработать декларации п |
=> | я думаю, в приказе 91 имеется в виду не изменения требований ПБ в законодательстве, а изменения требований ПБ на объекте (перепланировка, реконструкция и д | |
 |  |
 |
| | | Br | 31.10.2016 22:06 | 8 / 236 | Br | 01.11.2016 13:56 | |
| * *
 | Всем добрый день!
Интересует мнение могут ли два пожарных отсека, разделенный между собой противопожарным перекрытием 1-го типа иметь общую лестничную клетку? |
=> | Всем спасибо, увидел п. 5.4.16. | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 27.10.2016 15:35 | 15 / 745 | IPB08 | 31.10.2016 18:08 | |
| * * | Всем добрый день!
Не могу найти требования к заправочной станции (причалу) для заправки (бункеровки) морских судов топливом. Заправочная станция (причал) находится сама по себе обособлено, а не в составе (и не смежно) перегрузочного причального компл |
=> | Кто что интересного еще может сказать? | |
 |  |
 |
| | | Sergey1993 | 28.10.2016 11:31 | 7 / 850 | ogpn8 | 31.10.2016 15:30 | |
| * * | Каким нормативным документом регламентируется срок действия отчета о расчете пожарных рисков (по методикам 382 и 404)?
Насколько я знаю, расчет актуален до тех пор, пока в рассматриваемом здании не произойдет какая-то перепланировка и т.п., что повлияет |
=> | "пробовал, представляете! О сроках актуальности расчет там ни слова"
Тогда в чем проблема? | |
 |  |
 |
| | | проектировщик | 28.10.2016 11:36 | 5 / 671 | motor4ikk | 31.10.2016 13:38 | |
| * * | Приветствую вас, специалисты ПБ!
Прошу вас сказать свое мнение по требованию п. 7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: «Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в не |
=> | уже много раз обсуждалось что если не будет ДУ , то дыму будет пофиг есть у вас подпор в помещение МГН или не будет, но он туда пойдет. | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 30.10.2016 21:46 | 4 / 1070 | 11247 | 30.10.2016 23:21 | |
| * * | Коллеги, подскажите, где в нормативных документах регламентировано высота расположения патрубков (отводов) сухотруба? В СП8 и СП10 такого требования не нашел. |
=> | 4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15)м над полом помещения, и р | |
 |  |
 |
| | | ifa | 28.10.2016 13:53 | 11 / 265 | FlintFD | 28.10.2016 16:35 | |
| * * | Добрый день. коллеги!
В поиске почему-то не нашел.
Нужно ли СРО при проектировании? |
=> | Gidrant ® , ну вот, опять... если не так, то тогда так... где конкретно то?
Действительно, сто раз обсуждалось, никто не смог предоставить конкретную ссыл | |
 |  |
 |
| | | Himik | 23.10.2016 21:53 | 29 / 2864 | Асашай | 28.10.2016 15:14 | |
| * * | Помогите разобраться. Вопрос по ч.16, ФЗ-123., там сначала сказано, что проемы лифтовых шахт при выходе из них в др. помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться экранами или шторами.
Но здесь же написано, что выходы из лифта должны отделятьс |
=> | да, верно... | |
 |  |
 |
| | | акс98 | 24.10.2016 13:38 | 8 / 330 | 11247 | 28.10.2016 12:19 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли проектировать деревянную стропильную систему в мансардах гостиниц (3 этажа)? Только стропильных ног, стоек деревянных нет, описание по периметру на несущие стены. |
=> | Согласно СП 2.13130.2012
5.2.2 Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней стороны | |
 |  |
 |
| | | tanki | 26.10.2016 21:28 | 4 / 239 | прохожий пожарный | 28.10.2016 9:43 | |
| * * | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. N 1064
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Правительство Росс |
=> | Да тут и обсуждать не чего, все по аналогии с минобороны, и это изменение было очевидно! Оно к реформированию МЧС никакого отношения не имеет! | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 26.10.2016 17:05 | 5 / 157 | newtrad | 28.10.2016 9:38 | |
| * *
 | Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу пояснить мне содержание абзаца второго раздела II (Метод определения расчетного времени эвакуации) в методике для производственных объектов:"При определении расчетного времени эвакуации учитывается пропускна |
=> | Всем спасибо за помощь. | |
 |  |
 |
| | | slmnre | 27.10.2016 10:36 | 7 / 168 | cnfhsq | 27.10.2016 19:37 | |
| * * | Здравствуйте!
Кто-нибудь может пояснить требования Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»?
Приложение 6 п.1.18.5 - Автоцистерна должна иметь два порошковых огнетушителя вместимостью не менее 5 |
=> | Ёмкость в килограммах???
Не парьтесь.
Обеспечьте не менее 2-х огнетушителей с массой ОТВ (порошок) 6 кг, ну а литраж и так совпадет (наверное))))).
Если | |
 |  |
 |
| | | Sergey1993 | 26.10.2016 7:05 | 5 / 320 | Асашай | 26.10.2016 18:54 | |
| * * | На объекте (торговый центр) предусмотрена система дымоудаления, но не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции. Из-за чего получено замечание инспектора, что нет системы, компенсирующей удаляемый воздух (СП 7. п. 7.14к). Можно ли расчетом |
=> | Приточку без вытяжки нельзя по ФЗ-123. Вытяжка без компенсации - нарушение СП 7. В расчете принимает коэф. ПДЗ равным 0 и считаем риск. Думаю, должно сойти | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 29.11.2014 13:20 | 5 / 923 | Асашай | 26.10.2016 15:53 | |
| * * | Cостав челенов НТС ДНПР МЧС России?
Приказом №642 от 17 ноября 2014 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий утверждено создание нормативно-технического сове |
=> | ничего не написано | |
 |  |
 |
| | | qaz123 | 25.10.2016 19:19 | 9 / 164 | qaz123 | 26.10.2016 13:17 | |
| * * | Вопрос такой имеется СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Можно ли применить его требования в часте 5 Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления к жилому дому в котором печи сложены 1960 год и дом примерно этого же года. |
=> | Может кто даст как грамотно написать такие наращения. можно скинуть на balenok1986-45@mail.ru | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 28.08.2016 21:25 | 71 / 1060 | barleon62 | 26.10.2016 11:21 | |
| * *
 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера |
=> | ОК, спасибо за инфу | |
 |  |
 |
| | | Black_bird | 25.10.2016 11:07 | 5 / 432 | GOR | 26.10.2016 9:34 | |
| * * | Добрый день уважаемому сообществу.
Читаю документацию и вот не могу понять, как определяется размер пожарного отсека согласно требований СП56.
Исходные данные :
Котельная на 4 котла с общим объемом помещений 6700 кубометров.
На высоте +4,500 ид |
=> | тогда для II степени Класс конструктивной пожарной опасности должен быть С0. | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 25.10.2016 6:50 | 8 / 163 | Tomches | 26.10.2016 5:05 | |
| * * | Коллеги! Поделитесь пожалуйста сведениями?
Есть необходимость выделить внутри здания конвейеры противопожарными преградами. В качестве защиты конвейеров обычно используют укрытия вот такие [ссылка]
Есть ли у кого-нибудь сведени |
=> | ogpn8 ®[25.10.2016 14:13:06] А если поискать конвейерную ленту в огнестойком исполнении? [ссылка]
п. 4.9 строка 2
А что | |
 |  |
 |
| | | Олег Олегов | 21.10.2016 12:19 | 8 / 564 | AndyT | 25.10.2016 16:12 | |
| * * | Добрый день! Прислали проект АСПТ на согласование. К РИП цепляются 7 КПБ, а к КПБ подключены 35 МПП Буран 2,5. В расчете требуемой емкости АКБ указаны только потребление 7 КПБ, без учета подключенных Буранов. Мне кажется расчет не верен. Вы согласны? |
=> | FlintFD ®
21.10.2016 18:42:44
Это почему 5А ? Величина постоянного тока запуска 0,1А. (koks ®
[21.10.2016 13:56:34]) 0,1 * 5 = 0,5 А < 3 А - мож | |
 |  |
 |
| | | Vinograd23RUS | 24.10.2016 18:56 | 4 / 349 | uzdp | 25.10.2016 10:27 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Возник такого рода вопрос. В договоре на обслуживание прописан такой - настройка, регулировка и ремонт комплексной автоматизации. Подрядная организация открещивается от обслуживания общеобменной вентиляции, которая работает вкупе |
=> | Vinograd23RUS ®, проблема - сам договор, в котором не определён предмет договора и нет обоснования указанной в нём суммы.
Приложениями к договору Вы может | |
 |  |
 |
| | | ksv_pb | 24.10.2016 13:39 | 8 / 221 | Асашай | 25.10.2016 10:06 | |
| * * | Коллеги, прошу помочь!
Исходные данные такие, производится кап.ремонт здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2. Здание 3-х этажное с мансардой. На каждом этаже около 100 человек. На все здание предусматривается одна эвакуационная л/к типа Л1 |
=> | пусть эта лестница 3-го типа будет не эвакуационным, а хотя бы аварийным выходом | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 24.10.2016 11:56 | 10 / 503 | uzdp | 25.10.2016 7:14 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста: - где можно посмотреть требования к зарядным помещениям для зарядки аккумуляторных батарей для электрокаров/автомобилей?
Спасибо. |
=> | МихаилЗ, при срабатывании пожарной сигнализации потребуется отключать то или иное технологическое оборудование, но строго кроме технологической вентиляции, | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 24.10.2016 18:35 | 0 / 112 | | |
| * * | Добрый день.
Нужна помощь.
Скажите пожалуйста где можно найти требование о том, что до момента возведения здания, должен быть подготовден проект с прохождением экспертизы и т.д. По моему в Градостроительном кодексе? Здания мобильные, собираются на площ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | хочу всё знать | 23.10.2016 22:38 | 3 / 188 | morozofkk | 24.10.2016 17:15 | |
| * * | Добрый день. Здание 1 этажное высотой 6м. Внутри объема здания выполнено помещение категории В1 высотой 2,5м. Данное помещение отделяется перегородками 1-го типа, но что мне теперь можно положить сверху на эти перегородки, что бы получить перекрытие REI45 |
=> | RE45 не подойдет
когда в ТЦ контейнеры холодильные ставили с плитами ППУ, прописывали:
Данные помещения выделяются горизонтальными ограждающими конструкц | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 14.10.2016 13:25 | 37 / 1093 | Andorra1 | 24.10.2016 12:29 | |
| * * | Всем добрый день.
Есть старые документы РД 31.3.05-97 и ВСН 12-87 согласно им нужны ручные пожарные извещатели по причалу через 100м, стационарные пеногенераторы и водяная заваюеса. Насколько они применимы сейчас при проектировании, может есть что-нибудь |
=> |
Нефтеналивными причалами, нефтеналивными портами успешно занималось (занимается?) ООО “ГИПРОТРУБОПРОВОДНЫЙ транспорт”.
У него свои ведомственные нормы, | |
 |  |
 |
| | | Рыбнадзор | 24.10.2016 4:27 | 6 / 381 | Рыбнадзор | 24.10.2016 11:06 | |
| * * | Здравствуйте.
СП 2.13130.2013:
5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
- расстоя |
=> | Поэтому вопрос к задан, может будут другие идеи | |
 |  |