Расчет АКБ для порошкового пожаротушения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Олег Олегов ®

[21.10.2016 12:19:38]
 Добрый день! Прислали проект АСПТ на согласование. К РИП цепляются 7 КПБ, а к КПБ подключены 35 МПП Буран 2,5. В расчете требуемой емкости АКБ указаны только потребление 7 КПБ, без учета подключенных Буранов. Мне кажется расчет не верен. Вы согласны?


[21.10.2016 13:39:43]
 Не согласны.
Бураны потребляют энергию в виде кратковременного импульса длительностью меньше секунды. Поэтому их влияние на требуемую ёмкость АКБ будет ничтожно мало.
koks ®

[21.10.2016 13:56:34]
 согласен с asol611 ®.
Величина постоянного тока запуска 0,1А.
Время срабатывания - 2с = 0.000555556ч.
Итого затраченной ёмкости на один модуль: 0,1А х 0.000555556ч = 0.0000555556 А*ч.
Итого затраченной ёмкости на 35 модулей: 0.0000555556 А*ч * 35 = 0.001944446 А*ч.
ИМХО


[21.10.2016 15:34:55]
 Пусковой ток от0,1 до 1 А, время 2Х1,3=2,6с=),0007ч,
1А*35*0,0007=0,03Ач
Да,херня получается....))))
А ГПН с таким расчетом согласно?


[21.10.2016 15:51:39]
 А почему нет, если это действительно так?


[21.10.2016 15:54:05]
 Ну уж если так сомневаетесь, попросите проектировщиков добавить в расчёт информацию по МПП. Для них это труда не составит. Я, как проектировщик, здесь проблем не вижу.


[21.10.2016 16:48:36]
 У нас Госструктура, поэтому могут возникнуть вопросы :раз он (Буран) есть на схеме подключения и что-то потребляет, то его необходимо отразить в расчете. А сколько, и как это не важно...Формальность, но все же...


[21.10.2016 18:42:44]
 Расчёт постоянного потребления Буранов ничего не даст, верней даст, ноль. А вот Расчёт их потребления во время запуска полезен, КПБ в состоянии выдержать единовременную максимальную нагрузку 2А старая версия и 3А новая версия. Соответственно если одновременно запустятся 5 модулей, это будет 5А, КПБ от этого накроется, неважно как, уйдёт в защиту или сгорит, важно другое, а успеют сработать модули, пока КПБ не накрылось? Делается тупой расчёт, 5*1=5, КПБ на такую нагрузку не расчитано, предусматриваем последовательный запуск реле, каждое реле включить на 2 секунды и через секунду после запуска предыдущего реле. Так и расчёт сделали, и обосновали необходимость последовательного запуска реле и в итоге КПБ не убили (когда сработает)


[25.10.2016 16:12:44]
 FlintFD ®
21.10.2016 18:42:44

Это почему 5А ? Величина постоянного тока запуска 0,1А. (koks ®
[21.10.2016 13:56:34]) 0,1 * 5 = 0,5 А < 3 А - можно и все сразу запускать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет АКБ для порошкового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.