Каким перекрытием отделить помещение категории В1, которое доходит не до потолка?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2016 22:38:56]
 Добрый день. Здание 1 этажное высотой 6м. Внутри объема здания выполнено помещение категории В1 высотой 2,5м. Данное помещение отделяется перегородками 1-го типа, но что мне теперь можно положить сверху на эти перегородки, что бы получить перекрытие REI45? По таблице 23 №123-ФЗ все перекрытия имеют параметр R, мне что, ж/б плиту туда положить теперь? Данная конструкция будет использоваться только как ограждающая, без каких-либо нагрузок на нее, т.е для отделение объема помещения от других помещений, т.к. ж/б перекрытия фактически нет.


[23.10.2016 23:03:29]
 требований по устройству покрытия помещения не установлена, но есть требования с конструкциям перегородок.. данные пределы огнестойкости и будут распространяться на покрытие, смотрите сертифицированные подвесные потолки EI 45


[24.10.2016 13:38:08]
 хочу всё знать, подобный вопрос решали путем комбинации сэндвич-панелей стеновых EI45 (снизу) c кровельными RE45 (серху). Колхоз, знаю. Сертификатов нет, но выяснилось, что кровельных с тремя признаками REI нет.


[24.10.2016 17:15:28]
 RE45 не подойдет
когда в ТЦ контейнеры холодильные ставили с плитами ППУ, прописывали:
Данные помещения выделяются горизонтальными ограждающими конструкциями (подвесной потолок) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Каким перекрытием отделить помещение категории В1, которое доходит не до потолка?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.