Могут ли два отсека, разделенные перекрытием 1 типа иметь общую лестничную клетку?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2016 22:06:32]
 Всем добрый день!
Интересует мнение могут ли два пожарных отсека, разделенный между собой противопожарным перекрытием 1-го типа иметь общую лестничную клетку?


[31.10.2016 22:21:48]
 да


[31.10.2016 22:27:42]
 А что для этого нужно чтобы стены ЛК были REI15 и в проемах двери EI60? Получается что ЛК в этом случае будет принадлежать полностью низлежащему отсеку? Или вообще ЛК отдельным пожарным отсеком напрашивается) И есть ли в СП2 нормативное обоснование этому, не могу найти.
Просто наводит на сомнение, что проемы в противопожарном перекрытии должны быть заполнены.
ьььь

[01.11.2016 5:01:31]
 См. п. 5.4.15 СП 2.
Для сведения письмо ДНД:
http://www.norm-load.ru/PB/INF_DND/5...
ьььь

[01.11.2016 5:03:24]
 Извиняюсь п.5.4.16


[01.11.2016 11:36:26]
 п.5.4.16 исчерпывающий.


[01.11.2016 11:37:14]
 да.


[01.11.2016 11:46:39]
 Двери то какие? Если автостоянка - тамбур-шлюз 1-го типа с дверями 30 минут, если здание выше 28 метров и менее 50-ти то 30 минут, если более 50-ти метров 60 минут. Вроде так. А если здание менее 28 метров, без сообщения с подвалом, но зачем-то делят на отсеки, то двери не нормируются?


[01.11.2016 13:56:44]
 Всем спасибо, увидел п. 5.4.16.