 пункт 5.4.8 СП 2 гласит
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
Вопрос-
как по вашему мнению определяется высота пожарного отсека и как это отражено в современной НД?
Как по вашему мнение параметр величина или ширина длина имеет первоочередное значение ?


[31.10.2016 14:45:06]
 ув. 9254474 ®, по логике вещей нет там приоритета. При определенных раскладах противопожарные стены должны иметь оба отсека.


[31.10.2016 15:00:24]
 Ув.Time
Давайте обсудим ,а?
Одно мнение хорошо- а два лучше.


[31.10.2016 15:21:03]
 Думаю, что в контексте п. 5.4.8 СП 2 высоту пожарного отсека необходимо определять по примеч. к табл. 6.1 СП 2:
* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.
т. к. тут связка с площадью пожарного отсека.

По вопросу приоритета высоты над шириной согласен с тов. Time ®.
Возможные комбинации:
1 ширина отсека А = ширине отсека Б, высота отсека А > высоты отсека Б - п/п стена у отсека А.
2 ширина отсека А = ширине отсека Б, высота отсека А < высоты отсека Б - п/п стена у отсека Б.
3 ширина отсека А > ширины отсека Б, высота отсека А = высоте отсека Б - п/п стена у отсека А.
4 ширина отсека А < ширины отсека Б, высота отсека А = высоте отсека Б - п/п стена у отсека Б.
5 ширина отсека А > ширины отсека Б, высота отсека А > высоты отсека Б - п/п стена у отсека А.
6 ширина отсека А < ширины отсека Б, высота отсека А < высоты отсека Б - п/п стена у отсека Б.
7 ширина отсека А < ширины отсека Б, высота отсека А > высоты отсека Б - п/п стена у отсека Б и п/п стена у отсека А.
8 ширина отсека А > ширины отсека Б, высота отсека А < высоты отсека Б - п/п стена у отсека А и п/п стена у отсека Б.
При комбинации 7 и 8 противопожарные стены должны иметь оба отсека.


[31.10.2016 16:14:36]
 Ну вот ув. Пожарный кран ® очень даже не поленился и все красиво расписал еще и с формулами), как раз то что хотелось сказать. И по высоте пожарного отсека скорее согласен с ним. Пожарный отсек же к вопросу распространения, а не к спасению (в смысле нижней границы открывающегося проема в наружной стене).


[01.11.2016 9:05:20]
 Это все хорошо.

Но вопрос про общественные и жилые здания в части определения высоты остается открытым.


[01.11.2016 11:30:32]
 9254474 ®, вскрывайте карты!)
В чем видите подвох в этой связке:
СП 2.13130.2012: 4.4 Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130.
Сп 1.13130.2009: 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.





[02.11.2016 15:06:52]
 Еще мнения будут у кого? :)


[02.11.2016 15:26:55]
 Не совсем понял мнения ув. Пожарный кран
"Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа"[31.10.2016 15:21:03] и "Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130"[01.11.2016 11:30:32]
Какая из них то?


[02.11.2016 15:31:47]
 Ну и я наверное пересклоняюсь), в п. 5.4.8 специально ничего не оговорено, соответственно высота по СП 1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Опять 25. Противопожарная стена.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.