Высота расположения патрубков сухотруба

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.10.2016 21:46:55]
 Коллеги, подскажите, где в нормативных документах регламентировано высота расположения патрубков (отводов) сухотруба? В СП8 и СП10 такого требования не нашел.


[30.10.2016 22:38:31]
 СП5
5.10.19 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35±0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.


[30.10.2016 22:58:03]
 Спасибо BTS ®. Не совсем мой случай, т.к. предусмотрен сухотруб в качестве компенсирующего мероприятия для подачи воды на пожаротушение во внутренний двор здания из-за отсутствия возможности проезда пожарной техники. Насосной станции пожаротушения нет.


[30.10.2016 23:11:17]
 В принципе, разница не столь принципиальная. Основное соображение-удобство подключения. Дополнительное- уменьшение вероятности засыпки головок снегом.


[30.10.2016 23:21:25]
 4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15)м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.
(Введен дополнительно. Изм. № 1)
С учетом того, что есть в СП 5 ИСП 10 буду придерживатьЬся этого параметра по аналогии.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Высота расположения патрубков сухотруба      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.